Перейти к публикации

Сброс всех программ с FANUC 0i-TD


Elk_bug

Рекомендованные сообщения

Всем привет. Скажите, пожалуйста, как осуществить сброс сразу всех программ со стойки FANUC 0i-TD на флеш-карту. Когда пишу 0-7000 (как в инструкции), то создаёт на флешке файл 0-7000 и скидывает только одну программу, а не все.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Elk_bug, вы вводите в то поле? Имя программы пропускаем, а записываем -9999 в номер программы и должны все программы в один файл скинуться.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Несколько месяцев тому назад появилась новая фича на 0i-D - полный бекап, и даже денег не просятза это.

Ставим параметр 313 бит 0=1

Ставим флэш в слот, лучше пустой, так как все файлы с повторяющимся именем перезаписываются.

В меню ALL I/O на страничке 3 (три раза стрелка вправо). All Data, EXEC. Пишет предупреждение что все файлы будут перезаписаны, опять EXEC. По окончанию просит выключит/включить ЧПУ, чтобы сделять SRAM backup, запишет еще ладдер и файл с опциями. Получаем

ALL-PROG.TXT

CNC-PARA.TXT

CNCIDNUM.TXT

EXT_WKZ.TXT

MACRO.TXT

MAINTEMC.TXT

MAINTENA.TXT

MAINTINF.TXT

OHIS_SIG.TXT

OPRM_INF.000

OPRT_HIS.TXT

PITCH.TXT

PMC1.000

PMC1_PRM.TXT

SRAM_BAK.001

SV_SP_ID.TXT

SYS-CONF.TXT

SYS_ALM.TXT

TOOLOFST.TXT

Опять рекомендую всем делать бекап каждого станка по получению, пока все работает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Несколько месяцев тому назад появилась новая фича на 0i-D - полный бекап, и даже денег не просятза это.

Ставим параметр 313 бит 0=1

Ставим флэш в слот, лучше пустой, так как все файлы с повторяющимся именем перезаписываются.

В меню ALL I/O на страничке 3 (три раза стрелка вправо). All Data, EXEC. Пишет предупреждение что все файлы будут перезаписаны, опять EXEC. По окончанию просит выключит/включить ЧПУ, чтобы сделять SRAM backup, запишет еще ладдер и файл с опциями. Получаем

ALL-PROG.TXT

CNC-PARA.TXT

CNCIDNUM.TXT

EXT_WKZ.TXT

MACRO.TXT

MAINTEMC.TXT

MAINTENA.TXT

MAINTINF.TXT

OHIS_SIG.TXT

OPRM_INF.000

OPRT_HIS.TXT

PITCH.TXT

PMC1.000

PMC1_PRM.TXT

SRAM_BAK.001

SV_SP_ID.TXT

SYS-CONF.TXT

SYS_ALM.TXT

TOOLOFST.TXT

Опять рекомендую всем делать бекап каждого станка по получению, пока все работает.

Ни в одном руководстве не нашёл 313. После автоматического снятия бэкапа система там сама поставит прежнее значение или надо поставить обратно? Нет ли у кого-нибудь описания параметра 313?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не получилось ни так ни по-другому :\ скидывает 1 файл весом в 1 кб с 1й программой

Включаете станок, отжимаете грибок, выбираете режим edit, нажимаете клавишу prog, под экраном нажимате dir (видите список всех программ), вводите O-7000, oprt, вправо, foutput, execute. Изменено пользователем Golem
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А какую именно? Если вы делали все как описано, то появляется файл all-prog.txt

Может у вас ключ на блокировку редактирования повернут? И вы точно вводите букву О и номера по 7000?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может у вас там меню замороченное и если в меню ввода-вывода пощёлкать направо-налево, появится дополнительный пунктик, примерно соответствует слову "Цепь"?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ни в одном руководстве не нашёл 313. После автоматического снятия бэкапа система там сама поставит прежнее значение или надо поставить обратно? Нет ли у кого-нибудь описания параметра 313?

Для абонентов Quaero - см. документ A-93256E_02

Для всех - функция новая, потому и нет описания параметра в нормальной книжке. Параметра можно не сбрасывать, останется кнопка в меню ALL I/O. Работает (проверено) на 0i-TD, 0i-MD и на 31i-MB. На 31i-MB работает и на USB (устройство 17), и также пишет все в root. На 0i-D USB не проверял.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 года спустя...

Ставим параметр 313 бит 0=1 и 138.0=1

 

3202.4 NE9 должен быть сброшен в 0, чтоб выводило все программы, иначе >9000 не выводятся

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 7 лет спустя...

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      вы тоже думаете что можно все компоненты чпу заменить и ничего не изменится и предупреждение о том чтобы oprminf не восстанавливали на другой машине которое фанук встроил даже в загрузчик это просто алармисткий текст и ничего не будет..... ну и ну и где написано что она mate как например здесь с чего тогда базовый чпу mate если гл.плата не mate мне непонятно из-за экрана что ли
    • статист
      Охренеть, ни за что бы не догадался. Хоть бы словом где обмолвились об этом в документации. Короче нужна команда EMODIF, E_ID, 3, N_ID где E_ID - номер элемента, который мы собираемся модифицировать. Так как используется BEAM188, то у него не два узла оказывается рассматривается, а три, где первые два принадлежат элементу, а третий узел - направляющий. И соответственно число 3 - это номер узла балки, который мы собираемся модифицировать, то есть направляющий узел. И мы этот узел соответственно заменяем на узел с номером N_ID. И тогда сечение реально вращается. Разобрался по этому видео.    
    • Александр1979
      Материнка такая в руководстве есть. На 0i-D я менял материнку, опции не слетели. 
    • gudstartup
      @Viktor2004 кстати конкретно модели автора в руководстве нет хотя оно последней редакции 18 года
    • Viktor2004
      конкретно на этой не менял. На каких менял, написал выше
    • gudstartup
      какие платы и на каких системах вот в чем ворос конкретно на этой возникут проблемы
    • Viktor2004
      ну да. А то что я менял платы это мои бредовые фантазии   Ну исправили в паспорте. И что?
    • gudstartup
      это догадки и гадание на кофейной гуще а япривожу документ где написано про то что прочитайте пункт 4.11 а там представляете вот что 4) Замена печатной платы может привести к изменению идентификационного номера ЧПУ. Проверьте это на Экран ЧПУ. Если оно отличается от описанного в техническом паспорте, исправьте его.  
    • Viktor2004
      я менял все платы. И на форуме наверное не я один их менял. И никто еще не писал что при этом у него слетел сертификат Возможно ID номера проверяются только в момент установки опции, а когда они уже установлены и мирно хранятся в OPRM INF возможно ти уже на ID наплевать
    • gudstartup
      для кого это написано CAUTION Before replacing a printed circuit board, be sure to read Section 4.11, “OPTION INFORMATION FILE” to confirm the procedure.  
×
×