Подбор вентилятора для системы трубопровода


Рекомендованные сообщения

Доброго времени суток.

Можно ли как-то в SW FS имея определенный трубопровод, вычислить сопротивление прохождения воздуха через него? Т.е. имеем некой формы трубу, и необходимо узнать какой вентилятор поставить для обеспечения прохождения определенного объема воздуха.

Прошу прощения если что-то подобное было на форуме, я не нашел.

Заранее спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Считается сеть - сума всех местных сопротивлений, считается напорно-расходная характеристика вентилятора. Точка пересечения - есть рабочая, искомая точка. В первом приближении так.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как узнать сумму всех местных сопротивлений?

Собственно прога его и считает. Перепад полного давления всей сети или как вариант обсчитать все местные сопротивления и потом их сложить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как отдельно на программке подсчитать все местные сопротивления я не знаю. А вот на счетп ерепада полного давления:

Т.е. у нас есть, допустим, труба с коленом.

Устанавливаем на торцы LID-ы.

Задаем на них:

1) Объемный расход на вход;

2) Давление окружающей среды на выход.

После расчета выводим, допустим результат Cut Plot, и смотрим на нем минимальное и максимальное давление. И именно эта разность давлений и есть сопротивление турбопровода?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как отдельно на программке подсчитать все местные сопротивления я не знаю. А вот на счетп ерепада полного давления:

Т.е. у нас есть, допустим, труба с коленом.

Устанавливаем на торцы LID-ы.

Задаем на них:

1) Объемный расход на вход;

2) Давление окружающей среды на выход.

После расчета выводим, допустим результат Cut Plot, и смотрим на нем минимальное и максимальное давление. И именно эта разность давлений и есть сопротивление турбопровода?

Есть желание выполнить работу сетки ) ? Зачем ? Это все считается автоматически, есть же функция мониторить параметры потока на плоскостях - навешали на плоскости задачи, параметры которых нужно снять. Дальше смотрим сходимость и снимаем результат. Для удобства можно формулой сформулировать задачу - полное давление на входе минус полное давление на выходе (опционально поделить на 9.81 тогда перепад получиться в мм.в.ст.) Если труба выходит в атмосферу то можно динамику выкинуть, все равно ей не удастся воспользоваться (задать выходное давление от которого определяется перепад) Если хочется полного фен-шуя, то можно подсчитать сопротивление выхода потока из трубы, если нету циркуляционного контура.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Хм. Не совсем все понял.

Допустим есть труба.

Ставим LIDы на вход и выход.

Считаем.

Задаем на объемный расход на вход, давление окружающей среды на выход.

После расчета выводим результат через Surface Parameters, и указываем туда LIDы входа и выхода. Устанавливаем параметр Dynamic Pressure.

И вот получаем таблицу с давлениями.

Min = 0.28 Pa

Max = 235.27 Pa

Average = 63.43 Pa

Bulk Average = 82.1 Pa.

Вопрос. Какое давление надо создать на входе, чтобы преодолеть сопротивление в трубе?

Прошу прощения за некорректно заданные вопросы.

Заранее спасибо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Среднее полное давление на входе - давление среды. Получится искомый перепад для данного расхода через сеть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Есть статейка:

<noindex>Проект вертикальной аэродинамической трубы</noindex>,

почитайте, там многое изложено:

- что такое гидравлическое сопротивление

- как и с помощью чего его подсчитать

- как выбрать вентилятор

- как к нему подобрать электромотор

- литература

и мн.др.

Можно ли как-то в SW FS имея определенный трубопровод, вычислить сопротивление прохождения воздуха через него?

В общем можно и так на глаз определить... ничего не считая.

Для относительно простых и более сложных каналов есть некоторая статистика.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Guhl
      Где эта фраза?   Если вы про эту "Станину и механизмы надо выставлять механически" то здесь иной смысл "надо выставлять" не равно "только механически может быть выставлена" Так у него голова несложно выставляется по оправке смещением нуля Это как резцедержку с сервоприводом настраивать При чем тут геометрия станины?
    • gudstartup
      в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .  замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
    • lem_on
      Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и  переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь.    "Извиняюсь заранее что подлизнул"  Тема ведь про смешное и клоун даже есть )))
    • USSR_Nic
      Дык посмотреть то я посмотрел. Я не понимаю как тулбокс перестроить. Как разделить наименование в тулбоксе  на Наименование ВП и Обозначение ДНП... В этом и состоит проблема.... Хоть в макросе их дербань....
    • gudstartup
      @Killerchik думаю хватит цитат про то что только механически может быть выравнена геометрия станка. советую выровнять направляющуб где на 5см 1мм отклонения от прямолинейности или она как сам@Guhl пишет винтом. 
    • Jesse
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?   
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.  
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
×
×
  • Создать...