Перейти к публикации

Электроавтоматика Fanuc Oi-MD(18 Oi-MD)


Рекомендованные сообщения

:helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie:

Уважаемые форумчане, помогите разобраться в этой абраказябре?

Необходимо установить, на станок ACCUWEY 85H (голый абсолютно) , систему Renishaw, есть два предложения от фирмы Renishaw:

1. проводная схема;

2. безпроводная схема;

Для установки одной из них необходимо два свободных реле или же организация в схеме электроавтоматики дополнительных цепочек.

Свободные М-функции есть, но они не прописаны и не выполняются при их использовании!

Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как её можно решить!

Сервисная служба может заломить большие бабки за решение этого вопроса, но как Вы понимаете начальство хочет и рыбку съесть и ножками поболтать на халяву!

PS:И есть ли у кого нибудь расшифровка на русском или на худой конец на агликом языке разблюдовка буквенных обозначений элементов электроавтоматики Fanuc 18 Oi- MD

Изменено пользователем Filin-2364
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


:angel_sadangel: И в догонку к первому сообщению в комплекте сдокументаией на станок есть программа электроавтоматики в печатном виде на китайско-тайваньском языке с английским вкраплением, так вот суть вопроса в чём - ни у кого нет расшифровки элементов электроавтоматики ,что за элемент и с чем его едят. По поводу буквенных обозначений, я уже разобрался, что Х -вход, У-выход, SUB 15 TMR - субблок таймера(счетчика), а вот есть ли хоть на английском или русском языке документация Lader Diagnostic.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день! Для установки только одного ренишоу, реле не нужно. Если вы хотите поставить 2, тогда действительно нужно.

Изменено пользователем Golem
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • jtok
      Он сильно зависит от марки PP, от расчетной температуры и от расчетного срока службы (количества циклов нагружения). Поищите стандарт DVS 2205, части 1 и 2. В нем есть номограммы долговременной прочности. Он на немецком, но ничего лучше нет. Номограммы эти приведены по ссылке, внизу страницы, раздел "Список приложений".  Например, диаграмма для PP type 1 по ссылке: В оригинале же выглядят они вот так (для PP type 1): Также был древний документ на русском по этой теме, прицеплен к сообщению. _raschet_emkosti DVS 2205-2.pdf
    • Andrey_kzn
      - тут возможно смысл сообщения в том, что оси не синхронизированы, только вот зачем синхронизировать  оси X и Y не понятно. В случае двух шпинделей например,  coupled будет означать синхронизацию.
    • niagara39
      Правильно ХУ на этом станке не перпендекулярны. Тормоз оси У включен постоянно, отключается только при перемещении самой оси У. Координаты не  меняются... Знать бы что за параметры, пока ничего подобного не нашли
    • nicomed
      Поднял старые записи. Из того что было максимально похоже на то, что можно было назвать "получалось" :   Самому не совсем понятно поведение СкетчМенеджера при отрисовке линии от координат 0,0,0 - частенько слетает в произвольное место на виде. 
    • maxx2000
      на втором  скрине PLC сообщает что-то типа "старт программы запрещён потому что оси ХУ не связаны". Возможно станок в режиме точения должен заблокировать перемещение У, включить тормоз или что-то ещё для произвольного смещения под нагрузкой. Возможно косяк в тексте программы.
    • maxx2000
      @sneg0vik как это? Если ХУ не перпендикулярны то это уже не У, а скажем ось В. Нет, конечно в теории можно построить станок с неперпендикулярными ХУ. Вопрос зачем? Gildemeister CTX 420 это же токарно-фрезерный с осью У
    • sneg0vik
      На станке ось "X" является наклонной по отношению к оси "Y" (т. е. они не перпендикулярны). Поэтому надо полагать (учитывая текст ошибки) у вас отключена связь оси "Y" с осью "X".   Проверьте меняются ли координаты оси "X", когда вы двигаете ось "Y". И наоборот. Если - нет, то ищите как включить (наверное через параметры) взаимосвязь оси "Y" с осью "X".
    • ДОБРЯК
      Если ваш Заказчик и такую работу примет, то необходимо в шпоночное отверстие добавить и массу воды. Примерно 1/4 от той массы которую вы будете добавлять.  Да и еще и не забыть добавить момент инерции от воды.
    • Soprin
      В функции MOVE по F7.3 должно же из R270 переносить в R278?
    • niagara39
      Причина все еще не найдена... Но заметил, что сразу после включения в меню диагностики появляется следующее предупреждающее сообщение: 10155 M: Y-axis: Y-axis and X-axis not coupled , но причина его появления и его смысл неизвестны
×
×
  • Создать...