Здравствуйте!

Появилась необходимость закрыть доступ к меню "SYSTEM". Документация говорит, что за это отвечает параметр 3208 бит 0 SKY:

The function key [sYSTEM] on the MDI panel is:

0 : Enabled.

1 : Disabled.

Как я понимаю, если 3208#0=1, то система не будет реагировать на нажатие кнопки "SYSTEM" на панели оператора. Соответственно ни к параметрам, ни к ладдеру доступа уже не будет - как раз то, что надо. Только возникает вопрос как потом вернуть 3208#0 на место?? В документации ответа не нашел.

Есть ли еще варианты решения моего вопроса, не через параметр 3208?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Та же беда. Только ищу параметры для установки пароля на изменения во вкладке систем, а просмотр оставить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

посмотри здесь:

30i/300i/300is-MA, 31i/310i/310is-MA & A5, 32i/320i/320is-MA Common to Lathe/Machining Center

стр.1279-1285.

Как проверю работоспособность- напишу что получилось.

Еще не известно как это на более старых моделях работает..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нету у меня кнопки PROTECT которая между LANG. и GUARD находится в Offset/setting screen... Как ее включить?? fanuc 32i-A

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Может кто знает как реализовать защиту изменения параметров?

Или может как установить пароль на PMC? хотя бы на редактирование PMC?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...

sunrise если в 3208 поставить 1, то кнопка System не будет работать действительно, но можно будет зайти в offset - настройка - page вниз и найти эти же самые параметры.

Пробовал на 32i и 0i-D

liqvidator Чтобы убрать из экраном PMC кнопку EDIT надо зайти в настройки PMC и отключить редактирование, а вот как пароль поставить - сам ищу :) Хотя может ты уже и сам разобрался

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
    • SAPRonOff
      бетта пока не начиналась:) но это будет если не самая нассыщенная по доработкам версия, то одна из..
    • SAPRonOff
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!  
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо       
×
×
  • Создать...