Перейти к публикации

Станок забывает ноль заготовки


Metal_Cutter

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте.

На токарном станке SKE6136Z стойка Fanuc Mate 0i-TC после его выключения пропадает ноль заготовки, т.е. необходимо каждый раз ее привязывать.

Станок не требует выходить в референтные точки, т.к. отсутствуют конечные выключатели на осях.

Раньше все было нормально, но после замены батареек на приводах и восстановления нулей станка, имеем вышеописанную проблему.

Скорее всего за это отвечает какой-то параметр.

Кто знает какой?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


за ноль отвечает параметр 1815 а конкретнее 2 бита, они должны стоять в 1

если ноль пропадает - скорее всего неправильно полярность спаяли или не тот вольтаж

P 1815.#4(APZx), #5(APCx) – установка нуля станка по координатам. Станок поставляется с установленными нулями. Вносить изменения требуется только при техническом обслуживании сервомоторов, ШВП, или зубчатых ремней (при расстыковке). При обработке серии деталей в центрах тоже можно перенести 0 станка по оси Z.

!!! ВНИМАНИЕ. Смещение нулей станка по координатам не приводит к изменению ограничений перемещений (P1320, P1321), следовательно, возможно врезание в патрон или в заднюю бабку. Эти параметры тоже следует отредактировать и проверить на безопасных скоростях перемещения..

Исходное состояние: режим MDI->System ->1815->Search (Для станков CKE)

X 00110000 – биты APZx и APCx

Z 00110000

Установить единички помеченные красным в 00 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ -> установить сочетание 10 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ ->установка места нуля станка с режиме JOG -> установить сочетание 11 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ ->новые параметры нуля станка вступят в силу.

Сдвигать ноль станка можно только больше чем на 1 оборот сервомотора, иначе ноль станка останется на предыдущем месте установки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

за ноль отвечает параметр 1815 а конкретнее 2 бита, они должны стоять в 1

если ноль пропадает - скорее всего неправильно полярность спаяли или не тот вольтаж

P 1815.#4(APZx), #5(APCx) – установка нуля станка по координатам. Станок поставляется с установленными нулями. Вносить изменения требуется только при техническом обслуживании сервомоторов, ШВП, или зубчатых ремней (при расстыковке). При обработке серии деталей в центрах тоже можно перенести 0 станка по оси Z.

!!! ВНИМАНИЕ. Смещение нулей станка по координатам не приводит к изменению ограничений перемещений (P1320, P1321), следовательно, возможно врезание в патрон или в заднюю бабку. Эти параметры тоже следует отредактировать и проверить на безопасных скоростях перемещения..

Исходное состояние: режим MDI->System ->1815->Search (Для станков CKE)

X 00110000 – биты APZx и APCx

Z 00110000

Установить единички помеченные красным в 00 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ -> установить сочетание 10 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ ->установка места нуля станка с режиме JOG -> установить сочетание 11 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ ->новые параметры нуля станка вступят в силу.

Сдвигать ноль станка можно только больше чем на 1 оборот сервомотора, иначе ноль станка останется на предыдущем месте установки.

Спасибо за ответ.

С вольтажом и полярностью точно все в порядке, а параметр 1815 все биты равны 0, скорее всего в этом причина. Попробую поменять.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

странное поведение.....если APZ=0, то это, как минимум выдаст ошибку и не даст запустить программу.

Может проблема не в этом? Что в вашем понимании "ноль заготовки"?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...