Перейти к публикации

Вопрос по стойке Fanuc Oi MD


serg.l

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте всем!

Недавно поставили новый санок мне AWEA BM 2100 ,со стойкой Oi MD.Так вот в чём вопросы:

1) есть ли у кого Manual Guide по этой стойке на русском языке.

2) И почему-то в нём не работают машинные коды програмирования?по моему так они называются.если я ошибся с их названием то поправте меня.

Я выбираю в меню на стойке C.A.P. и захожу в програмирование на стойке.вот делаю там например программу на плоскость там получаются кода G1020,G1021.А когда запускаю эту программу мне станок выдаёт ошибку 10.Emprorer G-code(неверный G код).

У меня ещё 2 станка с Фануком только стойки Oi МС так там всё это отлично работает.

Скажите как тут быть?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Здравствуйте всем!

Недавно поставили новый санок мне AWEA BM 2100 ,со стойкой Oi MD.Так вот в чём вопросы:

1) есть ли у кого Manual Guide по этой стойке на русском языке.

2) И почему-то в нём не работают машинные коды програмирования?по моему так они называются.если я ошибся с их названием то поправте меня.

Я выбираю в меню на стойке C.A.P. и захожу в програмирование на стойке.вот делаю там например программу на плоскость там получаются кода G1020,G1021.А когда запускаю эту программу мне станок выдаёт ошибку 10.Emprorer G-code(неверный G код).

У меня ещё 2 станка с Фануком только стойки Oi МС так там всё это отлично работает.

Скажите как тут быть?

Со страницы 707
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Со страницы 707

Спасибо.На ангийском есть у меня такой но нарусском не было...

Я делаю к примеру программу на станке как описано в мануал гуиде,но станок при работе по программе созданной там выдаёт ошибку 10- emprorer G code

Как быть?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте всем!

Недавно поставили новый санок мне AWEA BM 2100 ,со стойкой Oi MD.Так вот в чём вопросы:

1) есть ли у кого Manual Guide по этой стойке на русском языке.

2) И почему-то в нём не работают машинные коды програмирования?по моему так они называются.если я ошибся с их названием то поправте меня.

Я выбираю в меню на стойке C.A.P. и захожу в програмирование на стойке.вот делаю там например программу на плоскость там получаются кода G1020,G1021.А когда запускаю эту программу мне станок выдаёт ошибку 10.Emprorer G-code(неверный G код).

У меня ещё 2 станка с Фануком только стойки Oi МС так там всё это отлично работает.

Скажите как тут быть?

Выложите пример программы и скриншоты
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выложите пример программы и скриншоты

хорошо после выходных сфоткаю всё со стойки.

П.С.просто именю у себя на участке 2 фрезера с fanuc oi mc. в них програмирование как описано в manual guide работает,а здесь саму программу выдаёт,но когда начинаешь работать станок пишет emprorer code.

Изменено пользователем serg.l
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот выкладываю скриншоты того меню в котором пытаюсь програмировать.Станок выдаёт программу и коды,но когда начинаешь работать пишет ошибку 10 Emprorer G code

post-29999-1320844805_thumb.jpg

post-29999-1320844854_thumb.jpg

post-29999-1320844900_thumb.jpg

post-29999-1320844952_thumb.jpg

post-29999-1320844999_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Елки-палки ни кто не пробовал програмировать что ли в том меню скриншоты которого я выложил.

Скажите почему станок не работает по тем кодам которые выдаёт из того меню?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В мануал гуиде циклы надо оформлять корректно. Перед вашим кодом ещё заголовок должен быть в Г-кодах (наверно). МГ можно найти в почтовом ящике "всё о фануке"). Ёлы-палы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

такой еще момент....а уверены,что в конфигурации стойки разрешено программирование того,что хотите сделать?

Ну, т.е., другими словами:

да, система Manual Guide 0i разрешена в стойке. Но, может разрешены только часть циклов в ней?

Не большой спец в этом вопросе, но может выяснить у поставщика - все ли функции активированы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В мануал гуиде циклы надо оформлять корректно. Перед вашим кодом ещё заголовок должен быть в Г-кодах (наверно). МГ можно найти в почтовом ящике "всё о фануке"). Ёлы-палы.

Мануал Гуиде есть у меня на русском.Дело в том что когда делаешь прямо на стойке станок сам полностью всё выдаёт.И коды и цыкл.Но работать он по ним отказывается почему-то...

На 2-х других станках с фануком всё делаю в точности так же как и на этом,но там всё работает нормально.

такой еще момент....а уверены,что в конфигурации стойки разрешено программирование того,что хотите сделать?

Ну, т.е., другими словами:

да, система Manual Guide 0i разрешена в стойке. Но, может разрешены только часть циклов в ней?

Не большой спец в этом вопросе, но может выяснить у поставщика - все ли функции активированы?

Да там вообще ни одного цикла не работает...

Поставщик фирма Питерская ProTechnology

Станок вот этот <noindex>http://www.protechnolog.ru/metallorezhusch...ea-bm-2100.html</noindex>

Они толком по этому по поводу мануал гуиде ни чего не ответили.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я бы все таки рекомендовал скинуть то, что написано на экране M-INFO поставщику или тому, кто осуществляет сервисное обслуживание, и поинтересоваться насчет активации опций. Второй путь - это поднять договор, в котором может быть расписано что из опций поставляется. Хотя, судя по российским реалиям и это мало помогает, т.к. обычно про это ничего не пишут. Мне КАМИ уже второй год активирует опцию прямого нарезания резьбы :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

<noindex>Изображение</noindex>

<noindex>Изображение</noindex>

Обратите внимание, что нужно для работы в жестком нарезании резьбы: всего-то использовать M29 перед циклом.

К сожалению, все "танцы с бубном" не привели к желаемому результату - станок тупо останавливается, когда эту функцию встречает. Я здесь уже поднимал этот вопрос, и уважаемый Спим пояснил,что ничего необычного - ЧПУ просто ждет, когда функция отработается. А банальной проверки на то,что функция не активирована - нет. В результате имеет место "Вырыв" метчика из резьбы на последних витках при выходе.

Причем, сервисники, удивленно не понимали - почему нельзя резать резьбу как все - в патроне с компенсаций. Вот как объяснить людям, что эта опция, за которую плачены деньги. Мало того, эта фича работает на хаасе, где можно ее выключить и увидеть во всей красе вырыв метчика из отверстия. А потом так же - включить обратно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я бы все таки рекомендовал скинуть то, что написано на экране M-INFO поставщику или тому, кто осуществляет сервисное обслуживание, и поинтересоваться насчет активации опций. Второй путь - это поднять договор, в котором может быть расписано что из опций поставляется. Хотя, судя по российским реалиям и это мало помогает, т.к. обычно про это ничего не пишут. Мне КАМИ уже второй год активирует опцию прямого нарезания резьбы :)

так что лучше обратится на фирму поставщика,я так понял?что бы активировать этот режим.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В результате имеет место "Вырыв" метчика из резьбы на последних витках при выходе.

Если в ПЛК все по М29 сделано, посмотрите одинаковы ли параметры 5280 (и след. 5281,2,3) и 4065-68, напр.

N05280 Q1 S1P3000

N04065 Q1 S1P3000

N04066 Q1 S1P3000

N04067 Q1 S1P3000

N04068 Q1 S1P3000

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

так что лучше обратится на фирму поставщика,я так понял?что бы активировать этот режим.

Проверьте пожалуйста стойку. На Mate стойках сообщают что эта функция не работает. (Я конечно может не прав но мне кажется что каждая эта функция работает как макропрограмма под номером 9ххх).

Сам недавно этим вопросом задался. Пока станочков нету новых ещё, но как мне сообщают наши узкоглазые браться Manual Guide работает лишь на АЛЬФА-системах. Посмотрите что у Вас на тех станках и на этом станке.

Обратите внимание, что нужно для работы в жестком нарезании резьбы: всего-то использовать M29 перед циклом.

Предлагаю Вам предоставить PMC станка. У нас на некоторых станках не только М29 используется для этого. Бывает требуется использование другого М-кода (только какой я использовал сейчас не помню). Вы выложите может сможем чем помочь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот он:PMC-RA.ZIP

Я одного не пойму: M29 - это код, описанный в мануале фанука. Он к производителю станка никоим боком не привязан.

Причем, даже в мануале на станок он так же отмечен.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот он:PMC-RA.ZIP

Я одного не пойму: M29 - это код, описанный в мануале фанука. Он к производителю станка никоим боком не привязан.

Причем, даже в мануале на станок он так же отмечен.

Прошу сообщить пароль через л/с или тут.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Alexey8107
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Kelny
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
    • maxx2000
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
    • maxx2000
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
    • clavr
      все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op     Удаление выбранного   Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части. Я связал это с ctrl+d.   string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'} string list $selectedTypes = {} foreach $rt in $rootTypes {     if entity_exists(entity($rt,'')) {         entity $ent = entity($rt,'')         if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {             int $i = add_last($selectedTypes,$rt)         }     } } if size($selectedTypes) <= 0 {     return } int $index = -1 if size($selectedTypes) == 1 {     $index = 0 } else {     $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?' } if $index != -1 {     String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'         DoCommand $cmd }
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
    • Kelny
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
    • Kelny
      Отключить галочки режима большой сборки. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
×
×
  • Создать...