Перейти к публикации

Ошибка 1012 Locking faults (I112,R685)


liqvidator

Рекомендованные сообщения

Ошибка 1012... Всё станок стоит делай чо хошь(.

Возможные причины датчик зажима РГ, давление в системе РГ, температура смазки РГ.

Подскажите аналоги масла: Kluber ISOFLEX NBU 15.

Раньше эту ошибку устранял давлением, оно просто падало, и просто в электрошкафу срабатывал тепловик на движок. Сейчас это не помогло, выставил зазор датчика всё до обеда только проработало... Теперь грешу на температуру инструмента.

PMC схема схематично:

x5.4-->x5.3-->x5.2-->x5.8 (EMG)-->A0001.4

--> R 901.4.

РГ - Diplomatic с серводвигателем.

Ошибка 1012 Locking fault 0.02. Ошибка формируется хоть когда даже во время обработки. Давление в системе 24 бар, при нажатии педали падает до 5-7. По паспорту непрерывный поток = 7 бар, давление прекращается во время вращения = 14 бар. При вращении РГ давление всего лишь на 2-4 бар падает.

Стоят золотники DSGL-01-202-24-N1-60. Два получается у нас контакта на разжим зажим РГ и два на разжим зажим шпинделя. Так вот один получается всегда показывает индексацию (который на шпиндель, осуществляется нажатием педальки) либо один либо другой соответственно индикацию показывают, а другой почему-то по другому при вращении револьверной головки загорается отжим при нахождении инструмента зажимается и лишь индексация лишь проскочет и потом работает без какой либо индексации. Возможно ли это?!\

ЗЫ: Прикладываю файлы по револьверной головке и PMC.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Kluber ISOFLEX NBU 15 - это высокоскоростная смазка.. консистентная... влиять на работу может только ее отсутствие :)

в понедельник нет никакого настроения помогать другим сервисникам.

я бы разделил проблему - она или по шпинделю или по РГ...

ну и искал бы надлом провода или непропай

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 12 лет спустя...
12.08.2011 в 15:03, liqvidator сказал:

 

Подскажите аналоги масла: Kluber ISOFLEX NBU 15.

 

 

GL DYNAMIS BS 25-2.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12.08.2011 в 15:03, liqvidator сказал:

Ошибка 1012... Всё станок стоит делай чо хошь(

Пришлите ладдер

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Fedor
      Вот что такое бизнес, а не мошенничество. Ну да у нас страна недоразвитая, не по понятиям многое  :) 
    • BSV1
    • Orchestra2603
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.  
    • AlexKaz
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
    • mannul
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
    • AlexKaz
      Код для scilab/matlab/octave.
    • Jesse
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
    • AlexKaz
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
    • Борман
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
    • gudstartup
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
×
×
  • Создать...