Добрый день. Суть ошибки, иногда при работе мотор-шпинделя выдается "8060 Excessive leakage current UV 1xx". Привода блокируются. соответствующий светодиод загорается на инверторе. Сам инвертор подменяли с другого станка,результат тот же. Кабели и двигатели проверили мегомметром- криминала нет. Нашел старый Service manual for invertors and motors на китайском сайте . Там приводится цифра тока утечки >5А. При 640В*5А=3,2кВт, по идее давно где-то что-нибудь грелось и шел дым. Электрошкаф практически в идеальном состоянии + кондишн. Возможно,что кто-то знает другие цифры и где еще поковырять. Да CNC iTCN530.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Вопрос закрыт. Конструктивная недоработка немцев. Зазор между шинами и корпусом инвертора(привода) уж чересчур мал ,примерно 5 мм. При 650В. DC немного пыли плюс влажность приводят к пробою.

Вывод- профилактика шинопровода(кстати пробой виден только при снятых шинах) плюс желательно одевать на них кембрик или термоусадку, как сделано , например,на Фануке.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...