Доброго всем дня.На вертикалином фрезерном станке при включении оборотов шпинделя отдельно,либо в программе станок выдаёт ошибку 510009.При вращении шпиндель гудит,греется и не набирает заданные обороты.Выявили згоревший предохранитель охлаждающего вентилятора двигателя шпинделя,заменили предохранитель,ошибка исчезла,но через время опять появилась.Подскажите,может кто сталкивался.Заранее спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


теперь нужно заменить то, что после предохранителя, и тд и тп.....

В ручном режиме ващения нормальное,перемещение по осям нормальное.Если одновременно задать обороты и перемещение,шпиндель не разгоняется до заданных оборотов(S2500-->2499) и перемещение не происходит.Иногда шпиндель разгоняется до заданных оборотов,тогда происходит незначительный скачёк(перемещение) по какой-либо оси