Приветствую вас, уважаемые форумчане!

Парочка (пока три штучки) вопросов про устройство поста

1. Что делает процедура pbld - создаёт новую запись в файле программы?

2. Возьмём, к примеру, процедуру pretract в посте MPFAN.PST (несущественные строки удалил)

pretract #End of tool path, toolchange

sav_absinc = absinc$

absinc$ = one

#cc_pos is reset in the toolchange here

cc_pos$ = zero

gcode$ = zero

pbld, n$, sccomp, *sm05, psub_end_mny, e$

pbld, n$, sgabsinc, sgcode, *sg28ref, "Z0.", scoolant, e$

if nextop$ = 1003 | tlchg_home, pbld, n$, *sg28ref, "X0.", "Y0.", protretinc, e$

else, pbld, n$, protretinc, e$

absinc$ = sav_absinc

Вот смотрите: делаем absinc$ = one, а выводим sgabsinc - и ведь действительно выводит G91. Откуда такое соответствие между переменными absinc$ и sgabsinc?

3. Что делает звёздочка?

Почему в строчке

pbld, n$, sgabsinc, sgcode, *sg28ref, "Z0.", scoolant, e$

со звёздочкой только *sg28ref?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Добрый день,

1)

pbld #Canned text - block delete

if bld, '/'

Это процедура удаления блока (кадра)

2)

# Select incremental or absolute G code

sg90 : "G90" #Absolute code

sg91 : "G91" #Incremental code

sgabsinc : "" #Target string

fstrsel sg90 absinc$ sgabsinc 2 -1

Этот фрагмент отвечает за вывод кода в абсолютах или приращениях, читать его нужно так:

если переменная absinc$ = 0 то в строковую константу sgabsinc записывается "G90",

если переменная absinc$ = 1 то в строковую константу sgabsinc записывается "G91"

3) * - звёздочка - это форсированный вывод. т.е. без звёздочки переменные будут выводиться в УП только, если будет меняется их значение, со звёздочкой - будут всегда выводиться.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Александр, спасибо!

Ещё парочка вопросов, если не сложно :)

1. Да, чего-то не заметил этой процедуры (pbld) в файле поста. Но вопрос, что она удаляет, почему практически в каждом выводе в строку её вызов присутствует?

2. fstrsel sg90 absinc$ sgabsinc 2 -1

-1 здесь - это что?

Функция fstrsel вызывается сама при изменении переменной absinc?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Александр, спасибо!

Ещё парочка вопросов, если не сложно :)

1. Да, чего-то не заметил этой процедуры (pbld) в файле поста. Но вопрос, что она удаляет, почему практически в каждом выводе в строку её вызов присутствует?

2. fstrsel sg90 absinc$ sgabsinc 2 -1

-1 здесь - это что?

Функция fstrsel вызывается сама при изменении переменной absinc?

Да вообщем не сложно, просто на форуме вы не научитесь писать посты.

1) Эта процедура есть в фануковском посте, ищите лучше.

если вы заметили там стоит условие если переменная bld не равно нулю, то будет записан символ "/" - этот символ как раз и

разпознаётся Фануком, как исключить кадр из обработки. Если вы перед какой-либо строкой поставите bld = 1, то процедура pbld

выведет эту строку с символом "/"

2) "-1" - это значение, которое будет возвращать функция fstrsel в случае если индекс будет вне диапазона, а индексом у вас в данном случае служит переменная absinc$, а диапазон от 0 до 2 (не включая 2), т.е. 0 и 1.

3) Нет, функция fstrsel вызывается, когда вы хотите вывести строковую переменную sgabsinc, при этом, если вы выводите просто как sgabsinc, то в УП будет выводиться только первая запись или в случае изменения значения индекса (absinc$), а если вы выводите со звёздочкой впереди *sgabsinc, то выводиться будет всегда.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Александр, спасибо ещё раз. А я и не хочу научиться :). Мне надо стандартный пост фануковский под свои нужды переделать, в части фрезерования, - вот и ковыряюсь. Но к полному пониманию как пост работает - не стремлюсь (пока)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Guhl
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
    • Alexey8107
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
    • gudstartup
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
    • maxx2000
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии. 
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь? 
    • Guhl
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто    
    • gudstartup
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
    • Guhl
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
    • AlexKaz
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
    • gudstartup
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
×
×
  • Создать...