Перейти к публикации

Карты наладок для станков с ЧПУ от Pro/ENGINEER


Рекомендованные сообщения

В дополнительных приложениях Creo Elements/ Pro (бывший Pro/ENGINEER)

от российских реселлеров PTC видел параметризованные формы карт наладок

для различных фрезерных и токарных станков с ЧПУ.

Практических пользователей САПР ТП ЧПУ на российских предприятиях, использующих Pro/ENGINEER,

можно попросить поделиться опытом использования подобных приложений?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


карта эскизов по ГОСТ31105-84 форма7+таблица с данными из файла по ЧПУ обработке

gost31105-84f7_karta_naladki.frm.zip

Изменено пользователем libe
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

файл=>создать=>чертеж=>ок=>просмотр (задаете путь к файлу обработки)=>задать шаблон обработки=>пустой с форматом=>просмотр (путь к папке с пользовательскими форматками)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...

А кто и как в картах эскизов создает экскизы наладок операций и перходов для станков с ЧПУ?

Есть ли нововведения и свои секреты?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Карты наладок и операционные эскизы наладок вообще то востребованы

или это все изыски гл. технологов с базовым образованием 80 годов прошлого столетия?

:helpsmilie::confused_1::surrender:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

У нас, например, карт наладки не требуют, лично я, для облегчения жизни оператору, вывожу из PROE виды деталей, в зависимости от нулей, рисую координаты, пишу табличку по типу:

№инструмента|Наименование/Маркировка|Вылет (когда что-то сложное)|№ корректора по G43|№ корректора по G41/G42

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?  
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
    • Alexey8107
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
    • Viktor2004
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение  
    • Alexey8107
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
×
×