Рекомендованные сообщения

Спасибо. Завтра посмотрю на работе, или если не смогу arancare посмотрит, потом отпишемся. ... на память - вроде этот параметр не встречал, следовательно и не трогали, стойка 0i-mc

Параметр для стойки 0i-D, но скорее всего, они одинаковые. Если не подойдёт, позвони (телефон в письме), посмотрю в параметрах на Фанук-С.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Посмотрел....

901 параметр по всей видимости не подходит к стойке 0i-mc, во-первых он на экране не подписан (надписи EFT нет над битом), обычно используемые параметры подписываются, именуются; во-вторых выставление параметра ни к чему не приводят, т.е. ни чего не меняется.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

проблема решилась или нет?

просто столкнулись с аналогичной ситуацией

Фанук утверждает, что FTP будет работать только через плату EthernetPCMCI. То бишь покупайте плату (что-то около 12т/р), втыкайте в PCMCI и работайте. При этом плата нужна только фануковская.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фанук утверждает, что FTP будет работать только через плату EthernetPCMCI...

Но, на борту контроллера уже есть Ethernet! Пинги идут! Да и через карту PCMCI - воткнув туда адаптер - это аппаратно выглядит очень "коряво". Давай представим себе: Стойка, торчит адаптер, в нём торчит кабель сетевой и эта матрешка на лицевой части стойки. Все это не комильфо! Ну и как минимум не по японски.

Изменено пользователем nautiluss
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у нас стоит FANUC 0-iMB

сегодня немного продвинулись в решении вопроса. итак что мы сделали:

1) настроили сеть на компьютере

2) настроили сеть на станке

в итоге получили некое подобие локальной сети, PING'и идут в обе стороны и от станка к компу, и от компа к станку. руководствовались руководством B-64305.

3) в настройках FTP на станке поставили ip компа, порт 25, логин и пароль - USER, директорию оставили пустой

4) настроили FTP сервер, приложенный выше " <noindex>ftpsrv110</noindex>.rar ", расшарили папку

меняли параметры: 0901.1 - поставили 1, I/0 CHANNEL(020) - поставили 9,

в итоге мы можем видеть содержимое папки через PROG>HOST>>ENBEDD>... там находятся 3 кнопки DELETE, READ, PUNCH.

upd. еще поменяли в настройках параметры сетевой карты, сменили PCMCI на ENBEDD

как теперь программу скопировать на диск станка?

может параметр какой или типа того?

Изменено пользователем Vermilion
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Но, на борту контроллера уже есть Ethernet! Пинги идут! Да и через карту PCMCI - воткнув туда адаптер - это аппаратно выглядит очень "коряво". Давай представим себе: Стойка, торчит адаптер, в нём торчит кабель сетевой и эта матрешка на лицевой части стойки. Все это не комильфо! Ну и как минимум не по японски.

Так говорит сам Фанук в отношении серии С. У нас ребята уже не раз пытались настраивать сеть и ничего не складывалось.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 года спустя...

жаль что дальше ничего не расписали.

Если кто может подскажите подробно как подключить станок к серверу очень надо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

жаль что дальше ничего не расписали.

Если кто может подскажите подробно как подключить станок к серверу очень надо

А какая стойка?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а фотку стойки можешь кинуть?

Спасибо что откликнулся. Вчера все настроил, даже программку открыли с сервера. Теперь будем приобретать кад кам софт и пробовать писать УП для станков.

Следующий этап подключение дусанов думаю там проблем уже не возникнет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 7 месяцев спустя...
это всё характеристики параметра 0020 сейчас там стоит 6но странно в нём можно выставить и 7 и 8 не указанные в таблице(
 

Приветствую!

Если у вас MC ставте 5ку в 20 параметр заработает, проверено.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

 

B-64305? хорошая инструкция, понятнее чем B-64115(oi-mc), но даже с ней настроить не смогли :dry: (расхождения при настройках на стойке, физически друг друга видят, а ftp настройки на станке отсутсвуют :confused_1: ), в итоге пока используем compact flash

Я сейчас на выставке, у меня станок с Фануком. Я делаю инструкцию по настройке Ethernet. Если дашь мейл, то готовую инструкцию перешлю тебе. (у меня всё работает). Фанук - 0iTD, но думаю что MD - то же самое.

 

Владимир, давно ты писал что создал инструкцию по настройке подключения станка к лан сети, возникла таже проблема,

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

Всем привет. Начальство поставило задачу соединить все наши станки в локальную сеть, с помощью которой передавались бы файлы программ. Перерыл весь(ну почти) Интернет. Ищем подробное руководство как это сделать. Нужна вся информация как наладка\настройка станка, так и компа\сервера. Может кто подскажет?  Стойки Fanuc 0i-md

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

Может поможет. :smile:

Доброго времени суток!

Не могли бы вы еще раз поделится данным мануалом.

Или при возможности отправить на почту. "airat.m.t@ya.ru"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 года спустя...

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • ispite
      Здравствуйте, не могу построить стандартную сетку, что не позволяет дальше провести расчёт. Получается сделать сетку "на основе кривизны", но солид отказывается считать, после нажатия кнопки "запустить исследование" происходит сбой. https://disk.yandex.ru/d/D8wvRbYMW1lWjQ
    • ddm
      изготовить по чертежу с последующим покрытием,цинкование ,по 1000 шт каждой позиции ,предложение отправить на почту qwer463@yandex.ru
    • sklide008
      И еще можно ли задать горчие клавиши на кнопки открыть, скрыть и тд?
    • sklide008
      Подскажите, пожалуйста, в инвенторе есть такой пункт упорядочи по алфавиту дерево. Здесь найти такого не могу, пытался treesorter ставить но он добавляет просто в папку а не сортирует в дереве. Есть ли такой макрос чтобы все детали в дереве по порядку и алфавиту шли?
    • stanislavz
      Есть станок с данным контроллером. Все работает. Недавно была проблема с передачей данных - установил запасной контроллер. А запасной контроллер сказал нет работе. Проблема была в программе компьютера для передачи данных. Грустно, досадно, контроллер был куплен как рабочий. Как бы и не горит, но необходимо поправить. Плата управления с процессором mc68020, память hm628128-10. Память буферным питанием от 3 батареек + 0,5 Фарада на плате как буфер для замены батареек на 1 сутки. Лежало долго, без батареек. Симптомы: После первого включения, в памяти были и программы и параметры (0 странность). Честно, удивило. Но - система жутко тормозит, отклик на нажатие кнопки 3-5 секунд. В таком режиме сумел закачать машинные параметры под свой станок. Но это заняло час.. 4 строки и ждет секунд 10 итд. Есть видео. Перекинул с рабочего контроллера, БП, плату плц, ээпром плц - все то же. Проверил осциллографом кварцы живые , частота есть, амплитуда хорошая. 1 странность - после манипуляций по замене батарейки, старые записи из памяти исчезли. Ничего не коротнул. Возможно 0,5 Ф был не заряжен. Там тоже необходимы сутки для зарядки. Но как оно было запечатоно до этого - мистика. 2 странность. Если плата лежит ночь без питания, только с буфером - потом 2-3 минуты работает хорошо. 3 аналогично работает 2-3 минуты если питание отключить и очистить питание памяти (выпаял 0,5 Ф буфер с платы) Проверка памяти на старте есть. Проходит хорошо. На зависает, на холодную пайку не похоже. Шевелил / двигал все. Да и не виснет, именно тормозит. При том если оставить на час - тоже все стабильно плохо. Если набрать быстро 5 символей- экран сразу пуст, но после задержки символы будут на экране. Заказал второй процессор и память. 10 штук. Подавал прямо 5 вольт на память - все так же. Токи потребления между плохой и хорошей платой смогу проверит.    
    • brigval
    • Ветерок
      "увеличение оптимизации". Оптимизацию невозможно ни увеличить, ни уменьшить.
    • gudstartup
      @boomeeeer может от страны зависит
    • david1920
      нет время нет заниматься да и информации новой нет Это я на других станках делал
    • gudstartup
      @david1920 имеется ввиду платы на системах с сертификацией опций фалом oprminf старые в расчет не принимаются вы свой 18i восстановили?
×
×
  • Создать...