Перейти к публикации

Ethernet


arancare

Рекомендованные сообщения

Спасибо. Завтра посмотрю на работе, или если не смогу arancare посмотрит, потом отпишемся. ... на память - вроде этот параметр не встречал, следовательно и не трогали, стойка 0i-mc

Параметр для стойки 0i-D, но скорее всего, они одинаковые. Если не подойдёт, позвони (телефон в письме), посмотрю в параметрах на Фанук-С.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Посмотрел....

901 параметр по всей видимости не подходит к стойке 0i-mc, во-первых он на экране не подписан (надписи EFT нет над битом), обычно используемые параметры подписываются, именуются; во-вторых выставление параметра ни к чему не приводят, т.е. ни чего не меняется.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

проблема решилась или нет?

просто столкнулись с аналогичной ситуацией

Фанук утверждает, что FTP будет работать только через плату EthernetPCMCI. То бишь покупайте плату (что-то около 12т/р), втыкайте в PCMCI и работайте. При этом плата нужна только фануковская.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фанук утверждает, что FTP будет работать только через плату EthernetPCMCI...

Но, на борту контроллера уже есть Ethernet! Пинги идут! Да и через карту PCMCI - воткнув туда адаптер - это аппаратно выглядит очень "коряво". Давай представим себе: Стойка, торчит адаптер, в нём торчит кабель сетевой и эта матрешка на лицевой части стойки. Все это не комильфо! Ну и как минимум не по японски.

Изменено пользователем nautiluss
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у нас стоит FANUC 0-iMB

сегодня немного продвинулись в решении вопроса. итак что мы сделали:

1) настроили сеть на компьютере

2) настроили сеть на станке

в итоге получили некое подобие локальной сети, PING'и идут в обе стороны и от станка к компу, и от компа к станку. руководствовались руководством B-64305.

3) в настройках FTP на станке поставили ip компа, порт 25, логин и пароль - USER, директорию оставили пустой

4) настроили FTP сервер, приложенный выше " <noindex>ftpsrv110</noindex>.rar ", расшарили папку

меняли параметры: 0901.1 - поставили 1, I/0 CHANNEL(020) - поставили 9,

в итоге мы можем видеть содержимое папки через PROG>HOST>>ENBEDD>... там находятся 3 кнопки DELETE, READ, PUNCH.

upd. еще поменяли в настройках параметры сетевой карты, сменили PCMCI на ENBEDD

как теперь программу скопировать на диск станка?

может параметр какой или типа того?

Изменено пользователем Vermilion
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Но, на борту контроллера уже есть Ethernet! Пинги идут! Да и через карту PCMCI - воткнув туда адаптер - это аппаратно выглядит очень "коряво". Давай представим себе: Стойка, торчит адаптер, в нём торчит кабель сетевой и эта матрешка на лицевой части стойки. Все это не комильфо! Ну и как минимум не по японски.

Так говорит сам Фанук в отношении серии С. У нас ребята уже не раз пытались настраивать сеть и ничего не складывалось.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 года спустя...

жаль что дальше ничего не расписали.

Если кто может подскажите подробно как подключить станок к серверу очень надо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

жаль что дальше ничего не расписали.

Если кто может подскажите подробно как подключить станок к серверу очень надо

А какая стойка?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а фотку стойки можешь кинуть?

Спасибо что откликнулся. Вчера все настроил, даже программку открыли с сервера. Теперь будем приобретать кад кам софт и пробовать писать УП для станков.

Следующий этап подключение дусанов думаю там проблем уже не возникнет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 7 месяцев спустя...
это всё характеристики параметра 0020 сейчас там стоит 6но странно в нём можно выставить и 7 и 8 не указанные в таблице(
 

Приветствую!

Если у вас MC ставте 5ку в 20 параметр заработает, проверено.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

 

B-64305? хорошая инструкция, понятнее чем B-64115(oi-mc), но даже с ней настроить не смогли :dry: (расхождения при настройках на стойке, физически друг друга видят, а ftp настройки на станке отсутсвуют :confused_1: ), в итоге пока используем compact flash

Я сейчас на выставке, у меня станок с Фануком. Я делаю инструкцию по настройке Ethernet. Если дашь мейл, то готовую инструкцию перешлю тебе. (у меня всё работает). Фанук - 0iTD, но думаю что MD - то же самое.

 

Владимир, давно ты писал что создал инструкцию по настройке подключения станка к лан сети, возникла таже проблема,

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

Всем привет. Начальство поставило задачу соединить все наши станки в локальную сеть, с помощью которой передавались бы файлы программ. Перерыл весь(ну почти) Интернет. Ищем подробное руководство как это сделать. Нужна вся информация как наладка\настройка станка, так и компа\сервера. Может кто подскажет?  Стойки Fanuc 0i-md

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

Может поможет. :smile:

Доброго времени суток!

Не могли бы вы еще раз поделится данным мануалом.

Или при возможности отправить на почту. "airat.m.t@ya.ru"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 года спустя...

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      @boomeeeer может от страны зависит
    • david1920
      нет время нет заниматься да и информации новой нет Это я на других станках делал
    • gudstartup
      @david1920 имеется ввиду платы на системах с сертификацией опций фалом oprminf старые в расчет не принимаются вы свой 18i восстановили?
    • gudstartup
      очень даже спрашивают как обязательную информацию для проверки вашей компании налоговый идентификатор должен быть указан. на myfanuc не спрашивают а вот на портале к сожалению просто так не зарегаться. 
    • david1920
      На 0I-TC mate менял плату управления приводами На 18i-TB менял для диагностики платы процессоров (один был от Spinner другой простой) процы были одинаковые Всё работает
    • brigval
      Браком 1.04В версии 1.04Добавлено: Автоуменьшение высоты шрифта многострочного наименования в ОН чертежа.Добавлено: Переименование поверхностей, баз, размеров в порядке их следования на чертеже.Добавлено: Переименование изображений по ГОСТ: сначала виды, затем разрезы, сечения, выносные элементы.Добавлено: Выравнивание неассоциативных видов.Добавлено: Ручной ввод шага и угла наклона штриховки.Добавлено: Перемещаются в макроэлемент компоненты, исключаемые из спецификации.Добавлено: Выбор количества значащих цифр в значении площади поверхности детали для вставки в ТТ.Добавлено: Возможность не авторазмещать ТТ перед конвертацией чертежа в PDF.Добавлено: Добавлены кнопки «Выделить все включенные в расчет» и Выделить все исключенные из расчета».Добавлено: Версия КОМПАС-3D Home показывается в программе со словом Home.Добавлено: Улучшен алгоритм считывания и вставки ТТ чертежа.Добавлено: При конвертации чертежа в PDF удаляется старый файл с таким же обозначением в начале имени, как обозначение в начале имени нового файла.Добавлено: Улучшено считывание номеров позиций из 3D-модели сборки.Исправлено: Иногда скрытые и потом показанные объекты чертежа отображались не серым цветом.Исправлено: Иногда после ручного заполнения графы «Масса» ОН чертежа в окне программы масса могла отображаться не правильно.Исправлено: В некоторых случаях из ОН чертежа могла не считываться литера.Исправлено: В некоторых окнах программы неправильно показывался заголовок окна программы.Исправлено: Другие замеченные мелкие ошибки и неточности кода.Скачать
    • boomeeeer
      Не помню чтобы у меня такое спрашивали при регистрации.
    • Snake 60
      @eljer0n  Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
    • eljer0n
      @malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):   Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно.     Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.     Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
    • gudstartup
      да информация о решенной проблеме очень важна так что будем ждать хороших новостей!
×
×
  • Создать...