Моделирую теплообмен в ёмкости внутри которой стоит нагреватель.

Будет ли проходить тепло через стенку ёмкости, если я задаю только температуру на наружной стенке?

Или обязательно надо вокруг емкости создавать пространство с воздухом, чтобы правильно рассчитался теплообмен?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Это зависит от внешних условий. Если ты готов крест целовать, что снаружи у тебя температура создается такой, что стенка сосуда имеет постоянное распределение,то велкам.

Если нет, то нет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо,

не совсем конечно понял ответ, поэтому напишу поподробнее:

В реальных условиях стенка подогреваемой изнутри ёмкости контактирует с окружающим воздухом, и нагреваются до определенной температуры.

В CFX на стенках есть возможность задавать коэф. теплоотдачи + внешнюю температуру либо только одну температуру стенки.

Выбрал ставить только температуру стенки т.к. есть реальные данные, думал, что в этом случае тепло, проходя через стенку, нагревало бы её до заданной температуры (пропуская через себя тепло с учётом теплопроводности материала).

Но есть сомнения, так ли это будет в случае с CFX, не окажется теперь, что теперь стенка будет ”оторвана” от внутреннего процесса теплообмена в емкости – будет просто нагрета от какого-то отдельного источника до температуры и не пропускать наружу тепло.

Изменено пользователем modeling
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо,

не совсем конечно понял ответ, поэтому напишу поподробнее:

В реальных условиях стенка подогреваемой изнутри ёмкости контактирует с окружающим воздухом, и нагреваются до определенной температуры.

В CFX на стенках есть возможность задавать коэф. теплоотдачи + внешнюю температуру либо только одну температуру стенки.

Выбрал ставить только температуру стенки т.к. есть реальные данные, думал, что в этом случае тепло, проходя через стенку, нагревало бы её до заданной температуры (пропуская через себя тепло с учётом теплопроводности материала).

Но есть сомнения, так ли это будет в случае с CFX, не окажется теперь, что теперь стенка будет ”оторвана” от внутреннего процесса теплообмена в емкости – будет просто нагрета от какого-то отдельного источника до температуры и не пропускать наружу тепло.

сделайте три домена 1. внутри емкости - флюид 2. стенка - солид 3. снаружи емкости (где-то в 4 раза больше первых двух). И считайте со свободной конвекцией (byouncy, простите за мой французский)))

В стенке 7 элементов, во флюидах сгустите сетку к границе со стенкой, минимум 10 элементов. И никаких коэф теплоотдачи и температур указывать не надо всё посчитается через интерфейсы

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сделайте три домена 1. внутри емкости - флюид 2. стенка - солид 3. снаружи емкости (где-то в 4 раза больше первых двух). И считайте со свободной конвекцией (byouncy, простите за мой французский)))

В стенке 7 элементов, во флюидах сгустите сетку к границе со стенкой, минимум 10 элементов. И никаких коэф теплоотдачи и температур указывать не надо всё посчитается через интерфейсы

понятно, но этот способ увеличит время рачёта.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...

сделайте три домена 1. внутри емкости - флюид 2. стенка - солид 3. снаружи емкости (где-то в 4 раза больше первых двух). И считайте со свободной конвекцией (byouncy, простите за мой французский)))

В стенке 7 элементов, во флюидах сгустите сетку к границе со стенкой, минимум 10 элементов. И никаких коэф теплоотдачи и температур указывать не надо всё посчитается через интерфейсы

Зачем так сложно?

Стенку не нужно моделировать. Можно смоделировать просто 2 домена, а в свойствах интерефейса задать толщину стенки и материал

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 лет спустя...

Добрый день.

У меня похожая задача, и осталось несколько вопросов:

1. Расчет веду в Ansys WorkBench

2. Имеется коробочка на наружних стенках задаётся конвекция с окружающей средой (импортирую стандартную модель охлаждения воздухом)

3. Внутри коробки нагреватель. Местами нагреватель соприкосается с коробкой и таким образом передает ей тепло.

4. Как смоделировать передачу тепла если бы нагреватель не касалася коробки? Т.е. передача тепла воздухом находящимся внутри коробки. Правильно ли Я понимаю, что надо создать еще одно тело, заполнить им всё свободное пространство в коробке, поставить свойста FLUID и задать ему материал воздух?

5.Не очень понял фразу про снаружи емкости и свободную конвекцию.

Заранее благодарю

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...