Перейти к публикации

Sinumerik 810d


женек.6

Рекомендованные сообщения

Был сбой напряжения может и не из-за этого, но вот что теперь SF красная горит CB зеленая моргает , загрузка стала другая нет ни 1 программы все значения осей по 0 , ошибки:8022 не установлена опция "aktivierung von mexr 2268 kb sram(активизация больше чем 2268) и 300701 их 3 штуки на каждую ось требует ввод в эксплуатацию, нажать старт вылазит ошибка 700000 servo not ready.Подскажите кто об этом что знает?

Изменено пользователем женек.6
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 11 лет спустя...


27 минут назад, Евгений05 сказал:

Добрый день! Женек.6 как удалось решить эту проблему? У меня сейчас похожая.

Женек не появлялся здесь с 2013 года!!!!

Смотрите на дату прежде чем тему реинкарнировать.

По поводу решения - загрузка IBN архива (архив ввода в эксплуатацию). Надеюсь он у вас есть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день! Gudstarup, спасибо за подсказку, увлекся поисками и обрадовался похожей темой. Родного архива нет, есть соседний рабочий станок. Первом делом скопировал, во вкладке "работа с файлами", все файлы с обоих станков, чтобы что-то потом не потерять. Пытаюсь разобраться, плохо что нет тех.поддержки. Спасибо за отклик, думал что никто не напишет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Евгений05 Процедура бэкапа и восстановления зависит от того какая у вас панель оператора

PCU20 50 или MMC100.1 100.2 100.3?

Ищите руководство по вводу в эксплуатацию именно для вашей версии 810D так как Сименс делал их очень продолжительное время и конфигураций и версий накопилось много.

Больше информации о вашей системе вы сможете узнать по наклеечкам

image.png 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Евгений05 Вот почитайте

но это для MMC100.2 Какой у вас не знаю.

 

Инструкция по вводу в эксплуатацию.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день всем, Спасибо кто откликнулся! 

Gudstartub, спасибо за информацию, про пульт посмотрю.

Andrey2147, скопировал на флешку все файлы из вкладки " работа с файлами"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Еще раз добрый день. Пульт PCU 50. Попробую прикрепить фотографии наклеек, не совсем понял как это делать.

RH6Koll

RH6KollRH6KollRH6KollRH6KollRH6Koll

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Евгений05 Да уж а в теме заявлена 810D, я на это и ориентировался.

image.png

А у вас Sinumerik 840D c PCU 50.

Архивы у вас могут находится на NC-Card которая встроена  в NCK (не читается стандартными средствами Windows и вставлять ее в комп крайне не рекомендую) или на HDD PCU 50. Вот с него вам можно их скопировать .

Архивы имеют расширения .arc -выбирайте самый свежий.

Делаете полный RESET NCK и PLC а затем восстанавливаете конфигурацию (параметры,PLC программу и др данные) из выбранного вами архива.

Сбросить можете по этому видео

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Gudstartup, благодарю что помогаете. У меня все таки sinumerik 810D фотку прилагаю. Согласен что нужно произвести сброс и затем по новой внести параметры. Буду пытаться. На фото также с чего все началось т.е. с ошибок

.IMG_5578.jpgIMG_5561.jpgIMG_5534.jpg

В дополнение фотография архива какой я скопировал, можете подсказать какой из них подходит?IMG_5581.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, Евгений05 сказал:

В дополнение фотография архива какой я скопировал, можете подсказать какой из них подходит?

Судя по названиям и по дате у вас сделаны архивы и NCK и PLC отдельно, лучше подходит тот что 2006 года хотя конечно это тоже не айс!

Думаю вам должны подойти архивы NC_13_02_06.ARC и PLC2_11_05 (много воды утекло с тех пор и нет гарантии что машинные данные не претерпели изменений за столь долгий период)! Но попробуйте возможно поможет.

Только при циклах автоматической смены инструмента и измерениях щупом будьте крайне внимательны потому что значения положения осей и макро переменные циклов могли быть изменены во время пусконаладочных работ которых не могло не быть за такое продолжительное время!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
    • Kelny
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
    • gudstartup
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
    • Bot
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
    • gudstartup
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
×
×
  • Создать...