Здравствуйте. Проблема в следующем. На завод закупили данный станок, как я понял переходник к ниму был 9 выводный мама-мама, и ноут(стоит XP) с программой Гемма 3Д. При подключениии кабеля ничего не происходит, что Гемма, что ноут не видит станок.

Как синхронизировать(настроить) компьютер со станком?

Как правильно загрузить по RS в станок нужные файлы?

Из этого <noindex>http://www.automation-drives.ru/mc/support/doc/</noindex> вообще ничего не понял по настройке компьютера со станком.

Перечитав форум я так понял нужна WinPcin (где ее скачать), да и вообще как настроить компьютер со станком по шагово, объясните пожалуйста.

если что мой email - foxghost@mail.ru

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Вопрос 1. Уточните, какой тип системы у Вас.

Вопрос 2. Для каких целей необходимо подключение? Передавать технологические программы?

Если у Вас со станком был диск с ToolBox-ом (что врядли), то там есть всё необходимое ПО. Для передачи технологических программ можно использовать и WinPCin, и RCS802 и много другого ПО, которое сейчас доступно в инете ( типа DNC Precision, CAMBack, и др.). Необходимо только установить ПО и ввести настройки порта в PC и аналогично в CNC. Все вроде описывается в документации. А в некоторых прогах типа DNC Precision даже встроены инструкции по настройке различных систем. В инете можно свободно скачать обрезаные триаловские версии.

Дерзайте!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Помогите пожалуйста! Приобрели токарный станок SK50135 cЧПУ с системой Siemens 802d там на панели есть разъем под карту памяти Compact Flash и карта памяти шла в комплекте со станком, но стойка ее не видит. Звонил поставщикам - они ссылаютя на то что в сименс сказали, что программы можно скачивать со станка только посредством кабеля через порт RS232. Что мне делать? как можно выйти из этой ситуации без кабеля! И поддерживает ли Siemens 802 dsl карты памяти?????

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну, если в системе есть слот под карты CF, значит он должен работать. Все операции по работе с CF-card описаны в документации. Кстати, на немецком сайте можно найти более поздние и полные версии документации, только на английском и немецком языках.

А вообще, зачем Вам карты памяти? Не проще ли работать с USB-Flash? Если у вас не выведен наружу USB, то найти его можете на задней стороне пульта оператора (PCU) и вывести USB-удлинителем куда захотите.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за совет,но я всю стойку из нутри и снаружи обшарил,но ни разъема ни какого-то либо слота не обнаружил! Если есть возможность...опишите по подробнее,ну или в фото! мэил - le_maison.les@mail.ru. Заранее благодарен!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У вас-то документация есть на Sinumerik 802Dsl? Там все нарисовано и описано. Если нет, качайте тут <noindex>http://automation-drives.ru/mc/support/doc/</noindex>

Или тут <noindex>http://www.automation.siemens.com/doconweb...E&scope=all</noindex>

Изменено пользователем vl_cnc
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Помогите пожалуйста! Приобрели токарный станок SK50135 cЧПУ с системой Siemens 802d там на панели есть разъем под карту памяти Compact Flash и карта памяти шла в комплекте со станком, но стойка ее не видит. Звонил поставщикам - они ссылаютя на то что в сименс сказали, что программы можно скачивать со станка только посредством кабеля через порт RS232. Что мне делать? как можно выйти из этой ситуации без кабеля! И поддерживает ли Siemens 802 dsl карты памяти?????

Может быть это та же проблема, что и у фанука - стойка расчитана на карты CF с файловой системой FAT (под DOS). а нынешние карты поступают в продажу с форматом FAT32. Проверте вашу карточку на компьютере с картридером.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...

Может быть это та же проблема, что и у фанука - стойка расчитана на карты CF с файловой системой FAT (под DOS). а нынешние карты поступают в продажу с форматом FAT32. Проверте вашу карточку на компьютере с картридером.

Ребята у кого есть пост процесор на этот станок скинте мне на почту пожалуста

sanj74@inbox.ru

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Помогите пожалуйста советом -

есть стойка 802d есть сименсовский программатор с установленным тулбоксом под эту стойку

нет понимания как выкачать логику из plc.

Подцепляюсь по RS232

В Programming Tool PLC802d настройках соединения выбираю PC/PPI - ничего не видит

при выборе CP5611(PPI), и подключении кабеля соответственно тоже на карточку, немного думает, пытается что то найти, и опять не видит ничего

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А настройки соединения выставлены? В ЧПУ настройки связи по RS232, а в программаторе настройки COM-порта, через который коннектитесь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тут начинается самое интересное.

Настройки с обоих сторон ограничены выставлением скорости.

При выборе PC/PPI интерфейса на программаторе в окошке висит надпись mode - 11 bit

В настройка Step-7 connect на стойке висит надпись data bits - 8 bit

Они не меняются.

Ещё один момент - при выборе интерфейса на программаторе есть кнопочка "Add/Select" нажав которую можно добавлять интерфейсы насколько я понял. В списке есть загадочный пункт "PLC802d(PPI)" который появился после установки Toolbox-а. Возможно при выборе этого интерфейса всё бы заработало, может там по умолчанию настройки корректные. Но вот заковыка - при нажатии кнопчки "Install" что то происходит, какая то движуха, но после этого интерфейс не добавляется!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. Я коннектюсь с системой 802D sl именно через PLC802(PPI), другие не пробовал, не знаю. Попробуйте переустановить тулбокс, по-моему там в процессе установки был выбор устанавливаемых интерфейсов. Хотя у меня и другие интерфейсы из списка добавляются без проблем.

2. Заходим в диспетчер устройств программатора, выбираем нужный COM-порт и устанавливаем там необходимые настройки.

3. Те-же настройки установить в системе ЧПУ и активировать соединение.

4. Запускаем Programming Tool PLC802 -> Communications -> в открывшемся окне справа 2 раза клик на PLC802(PPI) -> выбираем интерфейс (PLC802(PPI)) и нажимаем Properties ->PPI -> устанавливаем необходимую скорость передачи(Transmission Rate) -> Local Connection -> указываем номер нужного COM-порта. Во вкладке Communications два раза клик на поиск подключенных устройств.

Ну, вот, где-то примерно так.

В принципе, настройки подробно описаны в документации.

При выборе PC/PPI интерфейса на программаторе в окошке висит надпись mode - 11 bit

В настройка Step-7 connect на стойке висит надпись data bits - 8 bit

Они не меняются.

Это не скорость передачи данных.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я же не писал что это скорость передачи данных, я написал что только скорость передачи данных можно изменить.

В том то и дело что PLC802(PPI) не добавляется, соответственно выбрать этот интерфейс я не могу.

Попробую переустановить тулбокс ещё раз...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Видимо, я неправильно понял эту фразу

Настройки с обоих сторон ограничены выставлением скорости.

Удачи с экспериментами.

P.S. Да, и не стоит устанавливать слишком большую скорость передачи данных. Могут быть ошибки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 месяца спустя...
  • 9 лет спустя...

Доброго дня!

Проблема такая же, не могу понять что делать)

Есть адаптер USB -> DP\MPI\PPI и ЧПУ на которой RS232

Правильно ли понимаю что делается нуль-модемный кабель и через него PPI  выход адаптера подключается к RS-232?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, RUSVolt сказал:

DP\MPI\PPI

PPI это вот что 

image.png

Основан на RS-485

2 часа назад, RUSVolt сказал:

Правильно ли понимаю что делается нуль-модемный кабель и через него PPI  выход адаптера подключается к RS-232?

Не совсем для подключения к RS232 необходим специальный кабель

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...