Перейти к публикации

Отключение источника тепла в зав-ти от цели


Рекомендованные сообщения

Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, каким образом можно отключать источник тепла при достижении определенной температуры определенных компонентов в сборке в COSMOSFloWorks?

Я узнала об этой возможности из книги уважаемого А.А. Алямовского "SoliWorks 2007/2008- компьютерное моделирование в инженерной практике" в разделе "FloWorks 2008 -новые возможности", но там совсем немного об этом сказано, одним абзацем.

Я так понимаю, эту температуру как цель (Goal) нужно задать, но какую именно цель выбрать (точечную, поверхностную)? И каким образом указать, там ведь нет поля для ввода температуры?

Мне это очень важно! Спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Я так понимаю сначала нужно определить целевую температуру(поверхность, обьем). Потом заходишь в источник тепла и там выбираешь не число, а fx и там уже выбираешь соответствующюю цель и задаешь таблицей зачения источника тепла в зависимости от температуры(целевой). Можешь еще посмотреть в нестационаре там(в темловом источнике) появляется еще одна функция toggle (тумблер). По моему то что тебе и надо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Большое спасибо!!! Всё логично!

Второй день пытаюсь вести расчет, согласно Вашим советам.

Итак, установила в объемных целях определение температуры нагреваемого компонента. Затем в тепловом источнике ставлю зависимость Fx. Рисунок прикладываю. Где указываю зависимость от той цели, и температуру (мне надо нагреть до 448 К).post-10515-1286697804_thumb.jpg

Несколько раз расчет вела, все время максимальное значение температуры 297 К. Выше почему-то не нагревает...

Где я ошиблась?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну предположений может быть несколько.

Первое: расчет был в стационарной постановка или нет?.

Второе:Потом ты уверена что 5W хватит нагреть до такой температуры?

Раз у тя там 297 К постоянно и не выше а это по умолчанию стоит то тут надо посмотреть повнимательней на модель. Дай больше данных или приведи хоть картинку с ГУ и целями.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Итак, прибор представляет собой корпус прямоугольной формы с вентиляционными отверстиями (немного), есть высасывающий вентилятор внешний. Внутри на ножках размещается узел, представляющий собой нагревательный элемент в виде корпуса с прямоугольными пазами по контуру, в которых размещено по периметру 8 нагревателей (объемный источник тепла мощностью 5 Вт). Внутри этого корпуса расположены элементы, которые требуется нагреть. Начальные условия-нормальные атмосферные. Включаются нагреватели и когда температура нагреваемых элементов достигает 175 грд, они отключаются (там термопара).

Я задала нагреваемый элемент как объемную цель. Задачу сделала нестационарной.

Свойства нагревателя сделала такие как на картинке post-10515-1286738427_thumb.jpg

Но вот ещё не поняла, что значит "Dead Band"?

Недавно ещё раз поставила на счет-снова до 20 грд нагрел...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну во первых что бросается в глаза, так это то что у тебя стоит Switch ON. Это я так понимаю используется как ВКЛЮЧАТЕЛЬ источника тепла,если температура цели становиться больше заданной величины. Тебе нужно ставить Switch OFF - выключение при достижении определенной величины. Параметр Dead band судя по всему оговаривает (интервал) нанапример на сколько у тебя упадет температура цели после отключение источника тепла прежде чем он опять включиться.

Да и еще тут у тебя и цельсия и кельвины я бы лучше работал в кельвинах, а то что там программа может пересчитать незнаю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну во первых что бросается в глаза, так это то что у тебя стоит Switch ON. Это я так понимаю используется как ВКЛЮЧАТЕЛЬ источника тепла,если температура цели становиться больше заданной величины. Тебе нужно ставить Switch OFF - выключение при достижении определенной величины. Параметр Dead band судя по всему оговаривает (интервал) нанапример на сколько у тебя упадет температура цели после отключение источника тепла прежде чем он опять включиться.

Да и еще тут у тебя и цельсия и кельвины я бы лучше работал в кельвинах, а то что там программа может пересчитать незнаю.

Большое спасибо! Да, не обратила внимания на OFF. И Кельвины поставила. Только опять выше не нагревает...

...Всё же я не поняла, что такое Dead Band... А откуда Вы это знаете?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Когда найдешь опцию тумблер то активируй help. там более менее написано, даже графики даны нв каждый случай. там и про Dead Band найдешь. Почему не считает не пойму. Попробуй сделать Control Value 448K, Dead Band 40, ну и всторой переключатель сответственно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо, Вы- как глоток воздуха для меня! :smile:

А не считает, может потому...что в настройках нестационара я тут заметила физическое время 1 сек стоит default? Галочку убрала...вот уже минут 15 считает и, судя по закрашенности поля "Calculation", будет долго считать...оставляю на ночь. :smile:

Да, вот ещё вопросик: а к Вам на почту приходили уведомления,что расчет закончен и результаты? В книге написано,что есть такая возможность, если поставить галочку об уведомлении и свой почтовый адрес указать. Сколько раз ставлю на ночь расчет и галочку...на почту ничего не приходит...

Хэлп буду читать :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да я тоже ставил эту галочку когда проверял, но не работает она почему то.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Kelny
      Очень давно как раз было хорошо, когда Solidworks печатал ещё через встроенный виртуальный принтер BlueBeam эдак в версиях Solidworks 2004-2006, но потом перешли на Adobe и стало кривовато, да так что до сих пор аукается.   В винде такая же сторонняя программа, удалите ту что там и поставьте PDFCreator (если будете использовать макрос, то ту версию, которая рядом лежит, т.к. последние версии не подходят под старый макрос).   Дык это же разные программы и не факт что у последней есть API для встройки в макрос, а у PDFCreator API есть.   Если есть готовое, то зачем мучиться? Ну тогда можете просто в ручную печатать через этот встроенный виртуальный принтер.
    • Артур8991
      А можите скинуть пожалуйста какая у вас есть?)
    • lem_on
      Как хорошо когда вокруг все дураки, а Шура один умный ))) ещё предложи тюремный вариант провоза, для личного пользования. 
    • gudstartup
      вы лично таким маршрутом пользовались? а еще можно через Гималаи на лыжах махнуть или дипломатической почтой  реально подождать и ничего с вашим станком не случится к тому же нормальное производство имеет мощности для резервирования. 45 дней подождать или под лавину в Гималаях!! он что время до взрыва бомбы отсчитывал!? а можно на подводной лодке еще, вы серьезно что ли. досматривают в любом случае хоть туда хоть оттуда а может надо нанять гипнотизера и он стоя рядом внушит таможеннику что вы утюг вместо привода везете тогда путь свободен!
    • Killerchik
      Так речь о экспорте или импорте? Вы написали изначально "не пустят обратно" и я решил, что Вы говорите о таможне РФ. Как правило, при личном везде таможенники в разы сговорчивее. Если Вы говорите о том, что не выпустит таможня Китая - ну так можно лететь через третьи страны, не? Ещё разок - речь о ситуациях, когда нужно срочно. Правда нужно - то есть отдать пусть даже несколько лимонов рублей - не проблема. И слетать через 3-4 страны не проблема. пиэс- в 2017 году у меня на станке сдох ЧПУ контроллер компании Delta Tau. Рассматривали варианты экстренного привоза из США, на счету был каждый час. Плату по итогу помогли восстановить крутые парни из РФ. Но варианты экстренного привоза всего, что можно легально вывезти из США в багаже тогда были прямо на Авито: чел с визой летит туда ближайшим рейсом и привозит нашу гравицапу.
    • gudstartup
      тогда платите в 10 раз дороже ....
    • gudstartup
      это вы с таможенником спорить будите, вся продукция фанук запрещена к экспорту в россию. пользуйтесь услугами резидентов поднебесной и нечего с рюкзаками по заграницам ездить.
    • AlexArt
      @Jesse, а ну отлично! Не знал, что ваши познания стали настолько высокими, что вам мало готовых методик и вы решили разработать новую. Удачи защитить её и опубликовать. С удовольствием почитаю.
    • Александр1979
      Иногда требуется. 
    • gudstartup
      с момента отлучения все что делает сименс для них  недоступно и они обычные люди правда с большим инструментарием но он к сожалению устаревает. сомневаюсь также что они готовы просто так поделиться теперь это бизнес и он стал очень дорогим. а оно вам надо?
×
×
  • Создать...