Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Почему она вылазиет и что делать?

Проблема с платой, правда не понятно, на физическом или логическом уровне.

Здесь Вы найдете вашу плату.

 ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Documentation/Spare%20Part%20Catalogue/Cybelec_NC_Spare_Parts_Catalogue_v1.7.pdf

Как видно из картинок, для данной платы не предлагается никаких запчастей.

Т.е. если физическое повреждение - полная замена, если логическое - можно ее перепрошить.

Вы готовы к этому?

Есть ли у Вас диск к этому контроллеру?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Перед этим рекомендовал бы ввести еще раз параметры после инициализации контроллера, проверить соединения экранов энкодеров всех осей, очистить память области программ и рабочую память.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Перед этим рекомендовал бы ввести еще раз параметры после инициализации контроллера, проверить соединения экранов энкодеров всех осей, очистить память области программ и рабочую память.

Диск имеется. В 158 строчке axes position Y1 ни чего не показывает а Y2 332.76 показывает. А так все пораметры введены. Что дальше делать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 158 строчке axes position Y1 ни чего не показывает а Y2 332.76 показывает

Отсоедините клеммы энкодеров и поменйте местами, что изменилось?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
 

Отсоедините клеммы энкодеров и поменйте местами, что изменилось?

 

Где они находятся? и как выглядят?

Изменено пользователем Poterianny
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Поменял я эти датчики местами и не чего не произошло

Тогда при выключенном насосе, снимите клеммы клеммы энкодеров  Y1 и Y2. Вставьте туда Х, и покрутите руками ШВП. Будут ли меняться показания?

Уж очень не хочется отсоединять оптические линейки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда при выключенном насосе, снимите клеммы клеммы энкодеров  Y1 и Y2. Вставьте туда Х, и покрутите руками ШВП. Будут ли меняться показания?

Уж очень не хочется отсоединять оптические линейки.

ни чего не менялось

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ни чего не менялось

 

Тогда зайдите на страницу N

post-21816-0-22482100-1446992578_thumb.jpg

 

Пусть сначала энкодер Х останется на своем месте.

Покрутите ШВП. Изменятся ли показания по Х?

Далее вставьте в гнездо Y1/Y2 и покрутите ШВП.

Изменятся ли показания по Y1/Y2?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сейчвс я все поменял. Проверил и все датчки осей и ШВП работают но когда поменял местами оси Y1 стоит как и стоял прочерк а Y2 Что при потключеный энкондеров что с отключеными показывает одно и тоже значение

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Немного не понял.

1. Если энкодер от Х вставить в Y1 и двигать ШВП, что произойдет?

2. Если энкодер от Х вставить в Y2 и двигать ШВП, что произойдет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Похоже накрылось "железо" порта энкодера Y1.

В любом случае надо пробовать "перепрошивку".

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выложите лучше все электросхемы, у Вас не правильно введены параметры INPUT/OUTPUT.

 

Выкладываю все электросхемы. Родные параметры от KNUTH выкладывал 03.11.2015.

Электросхемы АНК 2690-.zip

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Спасибо большое. Ваш совет очень помог и балка выровнелась.
 
Y1 прочерк Y2 наченает значение 337.47 увеличиваться или уменьшатся за щет двигания ШВП
Колитесь, что произошло между этими событиями, так как сейчас
Похоже накрылось "железо" порта энкодера Y1.
а было всё хорошо с железом.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
а было всё хорошо с железом.

Балка перекосилась, т.к. Y1=2,**. Хотя  Yмин=60.

Т.е. левая сторона начала подниматься вверх, а значение по Y1 не менялось.

У меня пока только одна идея, как проверить микросхему входа энкодера Y1.

Взять токовые клещи, которые умеют мерить постоянный ток (обычные клещи умеют мерить только переменный).

Включить ЧПУ и померить ток через вход энкодера Y1 и Y2. Он должен быть примерно одинаковым.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"Взять токовые клещи, которые умеют мерить постоянный ток (обычные клещи умеют мерить только переменный).

Включить ЧПУ и померить ток через вход энкодера Y1 и Y2. Он должен быть примерно одинаковым" ОТВЕТЬ ТАК: приходил электрик, померил напряжение на клеммах(Y1 и Y2) платы, оно одинаково и симметрично по разъемам, на каких то разъемах 2,**Вольт на каких то 5,**Вольт точно не помню просто. Если Y2 рабочий и показывает значение, а Y1 не показывает и допустим не рабочая плата то почему напряжение одинаково? Мы думаем когда первый раз вылезла страница инициализации, мы все стёрли, ввели заново значения, то просто не обратили внимание что Y1 ни чего не показывает. Стали занулять станок Y2 пошел а Y1 остался на месте. Потом после неоднократного юзания станка, в ручном режиме решили опустить плиту и тут Y1 пошел вниз а Y2 остался на месте, после того как отпустили педаль Y1 пошел вверх, (как-то странно что в ручном режиме при опускании плиты отпустили педаль а она не остановилась а пошла вверх?) пока экстренно не остановили. Так и получился перекос в Y1 - 2.13 Y2 - 49.26.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если Y2 рабочий и показывает значение, а Y1 не показывает и допустим не рабочая плата то почему напряжение одинаково?

 

Вы измеряли напряжения на входах чипов усилителей интерполяторов, это не говорит о их неисправности или исправности(чипы усилителей распаяны на плате ЧПУ и в случае неисправности чипа, сигнал после него не проходит на дальнейшую обработку). Я рекомендовал бы Вам просмотреть сигналы с выходов энкодеров (линеек) на входах усилителей ЧПУ осциллографом, дабы быть убеждённым что энкодеры исправны. Просмотрите сигналы как прямые, так и инверсные. Если форма сигналов на обеих энкодерах одинаковая по амплитуде, то дефект на плате ЧПУ. Энкодеры во время просмотра сигналов должны находиться в движении. Можно по дорожкам на плате вычислить чип, найти на него datasheet в интернете, и просмотреть сигнал(ы) на выходе этого чипа(нужно разбирать ЧПУ, если хватит квалификации)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
datasheet в интернете
Увы. Это чипы сайбелека по спецзаказу. 
Выкладываю все электросхемы. Родные параметры от KNUTH выкладывал 03.11.2015.
Глянул, ничего криминального не нашел, сравнивая конфигурацию входов/выходов на схеме и ваших фото. Тут, имхо, надо разбираться глубже. Я так понимаю, проблема осталась прежней, за исключением проблемы с задним упором. То есть теперь вы можете произвести индексацию всех осей, но балка не хочет двигаться вниз по программе в пошаговом и автоматическом режимах?  А какие сообщения при этом (при нажатии педали для движения балки вниз) в правом верхнем углу на дисплее?

Да, по поводу параметров. Параметры калибровки давления - лажа, что у вас на фото с дисплея, что на фото с бумажек. Если работать с такими значениями, то надо быть осторожным, так как рассчитанное контроллером усилие не будет совпадать с реальным.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
приходил электрик, померил напряжение на клеммах(Y1 и Y2) платы, оно одинаково и симметрично по разъемам, на каких то разъемах 2,**Вольт на каких то 5,**Вольт точно не помню просто

Вы не правильно поняли.

Мы в обеих случаях используем один энкодер от оси Х, который исправен. Первый раз мы вставляем его в  Y1, второй раз - в Y2. Напряжение питания - 5 В, нас не интересует. Мы просто меряем ток по сигнальным проводам: А, Аинв, В, Винв, Z и Zинв.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • eljer0n
      Большое спасибо! Посмотрю. Но, судя по всему, даже если удастся заставить его сохранять чертеж с трехзначным исполнением, видимо, в той же спецификации правильного отображения не добиться. У Леона с товарищем был об этом разговор, что солид вроде как не воспринимает исполнения дальше двузначного. Хотя, может и я неправильно понял. Вернусь к этому вопросу чуть позже. Еще раз спасибо за совет.
    • mrVladimir
      @gudstartup @Viktor2004 спасибо Вам за такое участие.  Я вот тоже в maintenance manual заглянул (наконец-то ). А вот фраза "при замене FROM/SRAM необходимо ..." (под пунктом 3 во вложении) не подразумевает, что появление ps5523 произойдет только если мы решим на нашей чпу поменять именно FROM/SRAM. А при замене других печатных плат (в том числе и материнской ) необходимо только как написано в пункте 2 восстановить данные памяти SRAM и, при необходимости, файлы пользователя. Нет?
    • maxx2000
      @davidovka это же очевидно. Вдруг нужного размера не окажется  как в анекдоте  
    • davidovka
      А для чего и сотни исполнений в таблице и гибкость одновременно?
    • ak762
      в СВ есть встроенный калькулятор для расчета балок при различных сценариях нагружения если ваш профиль монорельса совпадает с предопределенными профилями то можно прикинуть поведение монорелься без анализа на картинке 2 расчета двутавровой балки в качестве теста    
    • Viktor2004
      @mrVladimir не спешите отчаиваться. Вопрос спорный Я завел новую тему в которой мы это выясним  
    • Viktor2004
      Уважаемые специалисты. У кого был опыт замены фануковских плат? Именно на ЧПУ. Пожалуйста напишите какое ЧПУ и какую плату меняли И результат. Подошла или не подошла  
    • gudstartup
      @mrVladimir к сожалению с вашей платой все не так просто вам придется приобрести ее клон то есть она должна быть подготовлена продавцом и в нее должен быть записан серийный номер вашей старой платы он на штрихкоде а так готовить умеют не все или готовьтесь к сертификации опций также есть еще один аппаратный вариант но не каждый будет на новую плату м\сх перепаивать с риском превратить ее в кирпич.   если бы у вас был отдельный модуль процессора то вы бы просто переставили его в новую плату и все а с этой платой из-за ее не модульности намучаешься
    • SAPRonOff
      в окне состава изделия снять замочки у колонки позиция, тогда генератор колонки состава изделия не будет им присваивать свои значения автоматически, а запомнит то - что вы поставили или стояло до изменений проекта: 
    • Kelny
      Смотреть надо процедуру main, почти в самом конце: Слева от этих строк на сером поле ставите красные точки (клик мышкой) и запускаете макрос, когда макрос дойдёт до обозначенных строк можно будет наводить мышку на перменные, например, sPathName и смотреть значения, что бы определить где сбой: Для продолжения выполнения макроса нажимаем зелёный треугольничек (как кнопка Play).      
×
×
  • Создать...