Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

1 час назад, Tad сказал:

Странно это, странно это (с).  Пока идёт регулировка угла и зазоров и светится красный лед на кнопке старт, нож не должен слушаться педали. Он опускается только после окончания регулировки,  когда угол, зазор и упор заняли заданную им позицию и лед потух. 

Завтра разводку еще посмотрю, может что опять перепутано.

А лед старта помигивает в такт с релюшками и так продолжаеться пока кнопку руки не нажмешь. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


1 минуту назад, igarr сказал:

А лед старта помигивает в такт с релюшками и так продолжаеться пока кнопку руки не нажмешь

С педалью разобрались, теперь предстоит разобраться с упором.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот вам схема с этим ПЧ. Она практически не отличается от схемы с Control Techniques

44.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если после восстановления правильной коммутации проводников упор по-прежнему будет глючть, то сделайте следующее. На втором уровне доступа в пункте главного меню Axes datum в поле Х3 введите значение 200 (такое же, как сейчас в поле Х3 на странице Easy Cut). После этого нажмите кнопку перемещения курсора, чтобы покинуть это поле. Значение 200 должно появиться и ниже. Тогда на странице Easy Cut в полях Х3 и Actual должно быть одинаковое значение 200. Это делается для того, чтобы исключить перемещения упора при подготовке к рубке. После этого проверьте функционирование машины.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Tad сказал:

На этих моделях так и делается. Вышеприведенная схема тому подтверждение. Поэтому значение параметра 10 индифферентно в данном случае. Величина скорости перемещения упора задается самим ПЧ.

Тогда да. Частотник управляется дискретными входами.

14 - Быстрая скорость

15 - Вперед

16 - Назад

 

Т.е. для быстрой скорости вперед нужно, чтобы с ЧПУ на частотник одновременно пришли сигналы с двух клемм: 14 и 15.

 

Тогда смотрите частотник, куда приходят на него сигналы, и смотрите его машинные параметры, чтобы он получал задание на дискретные входы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 час назад, vad0000 сказал:

 

Если у Вас нет индексации по оси Х, то параметры 25 и 26 не нужны

Индексации нет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, Tad сказал:

Индексации нет.

Я это уже понял.

Мне как-то попался листогиб ERMAK с CYBELEC DNC60. Там тоже не было индексации. На ЧПУ листогибе я это встретил впервые. :sad:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
 
 
 
 
1 минуту назад, vad0000 сказал:

 

Мне как-то попался листогиб ERMAK с CYBELEC DNC60. Там тоже не было индексации. На ЧПУ листогибе я это встретил впервые. :sad:

Есть такое у самой дешевой модели заднего упора.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Tad сказал:

Если после восстановления правильной коммутации проводников упор по-прежнему будет глючть, то сделайте следующее. На втором уровне доступа в пункте главного меню Axes datum в поле Х3 введите значение 200 (такое же, как сейчас в поле Х3 на странице Easy Cut). После этого нажмите кнопку перемещения курсора, чтобы покинуть это поле. Значение 200 должно появиться и ниже. Тогда на странице Easy Cut в полях Х3 и Actual должно быть одинаковое значение 200. Это делается для того, чтобы исключить перемещения упора при подготовке к рубке. После этого проверьте функционирование машины.

Подскажите , что-то у меня со стрелкой курсора неполучаеться переходить в машинные параметры, а тем более в главное меню.( главное меню это страница ,где выбор семи пунктов ,в том числе где машинные параметры?)

Курсор же носиться туда -сюда при нажатии стрелки вниз? Неполучилось перелистывания.

Я делаю так. На рабочей странице выбираю уровень доступа 3 и нажимаю черную кнопку,

тогда открываються машинные параметры.Все перелистывания происходят почему-то через черную кнопку без всяких ключей. На рабочих страницах работаю с уровнем доступа

ниже третьего, иначе неполучаеться.  Побаиваюсь ,что-то сложное вводить, батарейку

растягиваю пока новая непришла.

Обещаю разобраться с упором, это уже дело принцыпа,неброшу)

 

 

4 часа назад, vad0000 сказал:

Тогда при нажатие +/-  надо мерить напряжение на дискретном входе.

Спасибо за разьяснения по частотнику. Сегодня буду дерзать.)

Подскажите как правильно мерить тестером напряжения на дискретных входах?

Так же через землю? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, igarr сказал:

главное меню это страница ,где выбор семи пунктов ,в том числе где машинные параметры?

Да. Перейти в него можно, нажав клавишу без букв (не помню, может надо нажать её дважды), крайнюю справа в верхнем ряду.

 

2 часа назад, igarr сказал:

Неполучилось перелистывания.

Страницы перелистываются кнопками N со стрелками вправо/влево, две верхние кнопки в крайнем левом столбце.

Пункт меню выбирается, вводя его номер в верхнее поле и нажав кнопку run - стрелка вправо, указывающая на прямоугольник. 

2 часа назад, igarr сказал:

На рабочих страницах работаю с уровнем доступа

ниже третьего, иначе неполучаеться.

На рабочих страницах надо действовать только на нулевом или первом уровнях.

2 часа назад, igarr сказал:

Подскажите как правильно мерить тестером напряжения на дискретных входах?

Так же через землю?

Так же.

Изменено пользователем Tad
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

10 часов назад, igarr сказал:

Подскажите как правильно мерить тестером напряжения на дискретных входах?

См. картинку в 1606 сообщении.

Вы можете мерить напряжение относительно внутреннего источника питания + 24

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А можете ещё так проверить. При нажатие на "+" должен сработать пускатель 4К7, при нажатие на "-" должен сработать 4К8. При быстрой скорости добавляется 4К9.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, vad0000 сказал:

А можете ещё так проверить. При нажатие на "+" должен сработать пускатель 4К7, при нажатие на "-" должен сработать 4К8. При быстрой скорости добавляется 4К9.

Что-то я сегодня вымотался, все проверил, задание насчёт Асtuala 200 выполнил.

Кое-как нашёл перечень страниц, стр 2 неоткрылась,прям виртуально 200 ввел поверх  этой страницы(тут думаю батарейка невытягивает), Actual 200 высветился на рабочей странице. Непомогло, нож опустился и завял ,тут свет рубанули. Все опять ввел ,шайбочку притулил к TDCmax  включил нож поднялся, релюхи замигали с подсветкой срелки внутри квадрата(это все одновременно).

Поставил в ручной режим с необычной рабочей страницей,на крайнем фото видно.

Тут еще эти недовольные ходят гундят. Я им хлоп, порубил,чтобы отвяли.

Рты позакрывал,а тут думать надо,чтобы в автомате работало,как  положенно.

Чую,что-то там с проводами и релюхами замутил кто-то.

Немного позже отпишусь.

По замерам напряжений по управлению с блока управления 

так и невыяснил, на стрелку в квадратике вылетает блок  управление

насилком в ручном режим +нажимаешь релюхи начинают мигать и старт тоже.

в минусе не идет процесс.

 

.20190812_160051.thumb.jpg.dba769ee3920b99adf1ff9dcd9639a71.jpg20190812_155704.thumb.jpg.789ec185011d3f4bbc9d077565376de8.jpg

20190812_174617.thumb.jpg.523800c0bc74ad5048507c6a98f774d7.jpg

Изменено пользователем igarr
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
31 минуту назад, igarr сказал:

насилком в ручном режим +нажимаешь релюхи начинают мигать и старт тоже.

Релюхи имеют номера. Какие реле мигают?

36 минут назад, igarr сказал:

Непомогло, нож опустился и завял

Это на странице Easy Cut?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, vad0000 сказал:

 

См. картинку в 1606 сообщении.

Вы можете мерить напряжение относительно внутреннего источника питания + 24

Так пробовал, красный щуп на +24в, черный щуп к примеру к проводу 53,сразу все релюхи начинают щелкать даже после отпускания щупа. 

А если через землю  то ничего не показывает.

15 минут назад, Tad сказал:

Релюхи имеют номера. Какие реле мигают?

4к7,4к8,4к9

Это на странице Easy Cut?

Нет на странице 07 машинных параметров ,при этом нажата кнопка ручного режима.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что-то странно 58 провод звониться с 62(между собой), а 59провод с 61 незвониться,

57 идет сразу на реле,я не стал его трогать.

Незнаю,так и должно быть?

Искал SLS1,SLS2 ненашел?

Первый ряд подключения к реле  4к9 >57, 4к8>61,4к7>62

Второй  ряд  контактов реле         60          60        60

58 ,59 уходят в даль.

 

 

 

Пробовал  отсоединить от реле  4к7 провод 62 и аккуратно без дребезга контакта

прислюнявил к проводу 60. Реле включилось и задний упор меедленно пошел

на частотнике 3,0Гц.  А если сделать дребезг контактов то все три реле начинают мигать 4к7,4к8,4к9. еще цепляют крайнее правое реле 7к3

Изменено пользователем igarr
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, igarr сказал:

58 ,59 уходят в даль.

Это передние и задние концевики

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, vad0000 сказал:

Это передние и задние концевики

О-о ,я же звонил их цеплял длинный провод к концевикам,пусто:boredom:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • eljer0n
      Большое спасибо! Посмотрю. Но, судя по всему, даже если удастся заставить его сохранять чертеж с трехзначным исполнением, видимо, в той же спецификации правильного отображения не добиться. У Леона с товарищем был об этом разговор, что солид вроде как не воспринимает исполнения дальше двузначного. Хотя, может и я неправильно понял. Вернусь к этому вопросу чуть позже. Еще раз спасибо за совет.
    • mrVladimir
      @gudstartup @Viktor2004 спасибо Вам за такое участие.  Я вот тоже в maintenance manual заглянул (наконец-то ). А вот фраза "при замене FROM/SRAM необходимо ..." (под пунктом 3 во вложении) не подразумевает, что появление ps5523 произойдет только если мы решим на нашей чпу поменять именно FROM/SRAM. А при замене других печатных плат (в том числе и материнской ) необходимо только как написано в пункте 2 восстановить данные памяти SRAM и, при необходимости, файлы пользователя. Нет?
    • maxx2000
      @davidovka это же очевидно. Вдруг нужного размера не окажется  как в анекдоте  
    • davidovka
      А для чего и сотни исполнений в таблице и гибкость одновременно?
    • ak762
      в СВ есть встроенный калькулятор для расчета балок при различных сценариях нагружения если ваш профиль монорельса совпадает с предопределенными профилями то можно прикинуть поведение монорелься без анализа на картинке 2 расчета двутавровой балки в качестве теста    
    • Viktor2004
      @mrVladimir не спешите отчаиваться. Вопрос спорный Я завел новую тему в которой мы это выясним  
    • Viktor2004
      Уважаемые специалисты. У кого был опыт замены фануковских плат? Именно на ЧПУ. Пожалуйста напишите какое ЧПУ и какую плату меняли И результат. Подошла или не подошла  
    • gudstartup
      @mrVladimir к сожалению с вашей платой все не так просто вам придется приобрести ее клон то есть она должна быть подготовлена продавцом и в нее должен быть записан серийный номер вашей старой платы он на штрихкоде а так готовить умеют не все или готовьтесь к сертификации опций также есть еще один аппаратный вариант но не каждый будет на новую плату м\сх перепаивать с риском превратить ее в кирпич.   если бы у вас был отдельный модуль процессора то вы бы просто переставили его в новую плату и все а с этой платой из-за ее не модульности намучаешься
    • SAPRonOff
      в окне состава изделия снять замочки у колонки позиция, тогда генератор колонки состава изделия не будет им присваивать свои значения автоматически, а запомнит то - что вы поставили или стояло до изменений проекта: 
    • Kelny
      Смотреть надо процедуру main, почти в самом конце: Слева от этих строк на сером поле ставите красные точки (клик мышкой) и запускаете макрос, когда макрос дойдёт до обозначенных строк можно будет наводить мышку на перменные, например, sPathName и смотреть значения, что бы определить где сбой: Для продолжения выполнения макроса нажимаем зелёный треугольничек (как кнопка Play).      
×
×
  • Создать...