Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

1 час назад, Tad сказал:

Странно это, странно это (с).  Пока идёт регулировка угла и зазоров и светится красный лед на кнопке старт, нож не должен слушаться педали. Он опускается только после окончания регулировки,  когда угол, зазор и упор заняли заданную им позицию и лед потух. 

Завтра разводку еще посмотрю, может что опять перепутано.

А лед старта помигивает в такт с релюшками и так продолжаеться пока кнопку руки не нажмешь. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


1 минуту назад, igarr сказал:

А лед старта помигивает в такт с релюшками и так продолжаеться пока кнопку руки не нажмешь

С педалью разобрались, теперь предстоит разобраться с упором.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот вам схема с этим ПЧ. Она практически не отличается от схемы с Control Techniques

44.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если после восстановления правильной коммутации проводников упор по-прежнему будет глючть, то сделайте следующее. На втором уровне доступа в пункте главного меню Axes datum в поле Х3 введите значение 200 (такое же, как сейчас в поле Х3 на странице Easy Cut). После этого нажмите кнопку перемещения курсора, чтобы покинуть это поле. Значение 200 должно появиться и ниже. Тогда на странице Easy Cut в полях Х3 и Actual должно быть одинаковое значение 200. Это делается для того, чтобы исключить перемещения упора при подготовке к рубке. После этого проверьте функционирование машины.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Tad сказал:

На этих моделях так и делается. Вышеприведенная схема тому подтверждение. Поэтому значение параметра 10 индифферентно в данном случае. Величина скорости перемещения упора задается самим ПЧ.

Тогда да. Частотник управляется дискретными входами.

14 - Быстрая скорость

15 - Вперед

16 - Назад

 

Т.е. для быстрой скорости вперед нужно, чтобы с ЧПУ на частотник одновременно пришли сигналы с двух клемм: 14 и 15.

 

Тогда смотрите частотник, куда приходят на него сигналы, и смотрите его машинные параметры, чтобы он получал задание на дискретные входы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 час назад, vad0000 сказал:

 

Если у Вас нет индексации по оси Х, то параметры 25 и 26 не нужны

Индексации нет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, Tad сказал:

Индексации нет.

Я это уже понял.

Мне как-то попался листогиб ERMAK с CYBELEC DNC60. Там тоже не было индексации. На ЧПУ листогибе я это встретил впервые. :sad:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
 
 
 
 
1 минуту назад, vad0000 сказал:

 

Мне как-то попался листогиб ERMAK с CYBELEC DNC60. Там тоже не было индексации. На ЧПУ листогибе я это встретил впервые. :sad:

Есть такое у самой дешевой модели заднего упора.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Tad сказал:

Если после восстановления правильной коммутации проводников упор по-прежнему будет глючть, то сделайте следующее. На втором уровне доступа в пункте главного меню Axes datum в поле Х3 введите значение 200 (такое же, как сейчас в поле Х3 на странице Easy Cut). После этого нажмите кнопку перемещения курсора, чтобы покинуть это поле. Значение 200 должно появиться и ниже. Тогда на странице Easy Cut в полях Х3 и Actual должно быть одинаковое значение 200. Это делается для того, чтобы исключить перемещения упора при подготовке к рубке. После этого проверьте функционирование машины.

Подскажите , что-то у меня со стрелкой курсора неполучаеться переходить в машинные параметры, а тем более в главное меню.( главное меню это страница ,где выбор семи пунктов ,в том числе где машинные параметры?)

Курсор же носиться туда -сюда при нажатии стрелки вниз? Неполучилось перелистывания.

Я делаю так. На рабочей странице выбираю уровень доступа 3 и нажимаю черную кнопку,

тогда открываються машинные параметры.Все перелистывания происходят почему-то через черную кнопку без всяких ключей. На рабочих страницах работаю с уровнем доступа

ниже третьего, иначе неполучаеться.  Побаиваюсь ,что-то сложное вводить, батарейку

растягиваю пока новая непришла.

Обещаю разобраться с упором, это уже дело принцыпа,неброшу)

 

 

4 часа назад, vad0000 сказал:

Тогда при нажатие +/-  надо мерить напряжение на дискретном входе.

Спасибо за разьяснения по частотнику. Сегодня буду дерзать.)

Подскажите как правильно мерить тестером напряжения на дискретных входах?

Так же через землю? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, igarr сказал:

главное меню это страница ,где выбор семи пунктов ,в том числе где машинные параметры?

Да. Перейти в него можно, нажав клавишу без букв (не помню, может надо нажать её дважды), крайнюю справа в верхнем ряду.

 

2 часа назад, igarr сказал:

Неполучилось перелистывания.

Страницы перелистываются кнопками N со стрелками вправо/влево, две верхние кнопки в крайнем левом столбце.

Пункт меню выбирается, вводя его номер в верхнее поле и нажав кнопку run - стрелка вправо, указывающая на прямоугольник. 

2 часа назад, igarr сказал:

На рабочих страницах работаю с уровнем доступа

ниже третьего, иначе неполучаеться.

На рабочих страницах надо действовать только на нулевом или первом уровнях.

2 часа назад, igarr сказал:

Подскажите как правильно мерить тестером напряжения на дискретных входах?

Так же через землю?

Так же.

Изменено пользователем Tad
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

10 часов назад, igarr сказал:

Подскажите как правильно мерить тестером напряжения на дискретных входах?

См. картинку в 1606 сообщении.

Вы можете мерить напряжение относительно внутреннего источника питания + 24

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А можете ещё так проверить. При нажатие на "+" должен сработать пускатель 4К7, при нажатие на "-" должен сработать 4К8. При быстрой скорости добавляется 4К9.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, vad0000 сказал:

А можете ещё так проверить. При нажатие на "+" должен сработать пускатель 4К7, при нажатие на "-" должен сработать 4К8. При быстрой скорости добавляется 4К9.

Что-то я сегодня вымотался, все проверил, задание насчёт Асtuala 200 выполнил.

Кое-как нашёл перечень страниц, стр 2 неоткрылась,прям виртуально 200 ввел поверх  этой страницы(тут думаю батарейка невытягивает), Actual 200 высветился на рабочей странице. Непомогло, нож опустился и завял ,тут свет рубанули. Все опять ввел ,шайбочку притулил к TDCmax  включил нож поднялся, релюхи замигали с подсветкой срелки внутри квадрата(это все одновременно).

Поставил в ручной режим с необычной рабочей страницей,на крайнем фото видно.

Тут еще эти недовольные ходят гундят. Я им хлоп, порубил,чтобы отвяли.

Рты позакрывал,а тут думать надо,чтобы в автомате работало,как  положенно.

Чую,что-то там с проводами и релюхами замутил кто-то.

Немного позже отпишусь.

По замерам напряжений по управлению с блока управления 

так и невыяснил, на стрелку в квадратике вылетает блок  управление

насилком в ручном режим +нажимаешь релюхи начинают мигать и старт тоже.

в минусе не идет процесс.

 

.20190812_160051.thumb.jpg.dba769ee3920b99adf1ff9dcd9639a71.jpg20190812_155704.thumb.jpg.789ec185011d3f4bbc9d077565376de8.jpg

20190812_174617.thumb.jpg.523800c0bc74ad5048507c6a98f774d7.jpg

Изменено пользователем igarr
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
31 минуту назад, igarr сказал:

насилком в ручном режим +нажимаешь релюхи начинают мигать и старт тоже.

Релюхи имеют номера. Какие реле мигают?

36 минут назад, igarr сказал:

Непомогло, нож опустился и завял

Это на странице Easy Cut?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, vad0000 сказал:

 

См. картинку в 1606 сообщении.

Вы можете мерить напряжение относительно внутреннего источника питания + 24

Так пробовал, красный щуп на +24в, черный щуп к примеру к проводу 53,сразу все релюхи начинают щелкать даже после отпускания щупа. 

А если через землю  то ничего не показывает.

15 минут назад, Tad сказал:

Релюхи имеют номера. Какие реле мигают?

4к7,4к8,4к9

Это на странице Easy Cut?

Нет на странице 07 машинных параметров ,при этом нажата кнопка ручного режима.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что-то странно 58 провод звониться с 62(между собой), а 59провод с 61 незвониться,

57 идет сразу на реле,я не стал его трогать.

Незнаю,так и должно быть?

Искал SLS1,SLS2 ненашел?

Первый ряд подключения к реле  4к9 >57, 4к8>61,4к7>62

Второй  ряд  контактов реле         60          60        60

58 ,59 уходят в даль.

 

 

 

Пробовал  отсоединить от реле  4к7 провод 62 и аккуратно без дребезга контакта

прислюнявил к проводу 60. Реле включилось и задний упор меедленно пошел

на частотнике 3,0Гц.  А если сделать дребезг контактов то все три реле начинают мигать 4к7,4к8,4к9. еще цепляют крайнее правое реле 7к3

Изменено пользователем igarr
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, igarr сказал:

58 ,59 уходят в даль.

Это передние и задние концевики

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, vad0000 сказал:

Это передние и задние концевики

О-о ,я же звонил их цеплял длинный провод к концевикам,пусто:boredom:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • gudstartup
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли. дисковые операции тоже ввод вывод тормозят...
    • maxx2000
      Подушную малость. Чё там. Уже в упор научились резьбу резать без выходной канавки?
    • ispite
      Здравствуйте, не могу построить стандартную сетку, что не позволяет дальше провести расчёт. Получается сделать сетку "на основе кривизны", но солид отказывается считать, после нажатия кнопки "запустить исследование" происходит сбой. https://disk.yandex.ru/d/D8wvRbYMW1lWjQ
    • ddm
      изготовить по чертежу с последующим покрытием,цинкование ,по 1000 шт каждой позиции ,предложение отправить на почту qwer463@yandex.ru
    • sklide008
      И еще можно ли задать горчие клавиши на кнопки открыть, скрыть и тд?
    • sklide008
      Подскажите, пожалуйста, в инвенторе есть такой пункт упорядочи по алфавиту дерево. Здесь найти такого не могу, пытался treesorter ставить но он добавляет просто в папку а не сортирует в дереве. Есть ли такой макрос чтобы все детали в дереве по порядку и алфавиту шли?
    • stanislavz
      Есть станок с данным контроллером. Все работает. Недавно была проблема с передачей данных - установил запасной контроллер. А запасной контроллер сказал нет работе. Проблема была в программе компьютера для передачи данных. Грустно, досадно, контроллер был куплен как рабочий. Как бы и не горит, но необходимо поправить. Плата управления с процессором mc68020, память hm628128-10. Память буферным питанием от 3 батареек + 0,5 Фарада на плате как буфер для замены батареек на 1 сутки. Лежало долго, без батареек. Симптомы: После первого включения, в памяти были и программы и параметры (0 странность). Честно, удивило. Но - система жутко тормозит, отклик на нажатие кнопки 3-5 секунд. В таком режиме сумел закачать машинные параметры под свой станок. Но это заняло час.. 4 строки и ждет секунд 10 итд. Есть видео. Перекинул с рабочего контроллера, БП, плату плц, ээпром плц - все то же. Проверил осциллографом кварцы живые , частота есть, амплитуда хорошая. 1 странность - после манипуляций по замене батарейки, старые записи из памяти исчезли. Ничего не коротнул. Возможно 0,5 Ф был не заряжен. Там тоже необходимы сутки для зарядки. Но как оно было запечатоно до этого - мистика. 2 странность. Если плата лежит ночь без питания, только с буфером - потом 2-3 минуты работает хорошо. 3 аналогично работает 2-3 минуты если питание отключить и очистить питание памяти (выпаял 0,5 Ф буфер с платы) Проверка памяти на старте есть. Проходит хорошо. На зависает, на холодную пайку не похоже. Шевелил / двигал все. Да и не виснет, именно тормозит. При том если оставить на час - тоже все стабильно плохо. Если набрать быстро 5 символей- экран сразу пуст, но после задержки символы будут на экране. Заказал второй процессор и память. 10 штук. Подавал прямо 5 вольт на память - все так же. Токи потребления между плохой и хорошей платой смогу проверит.    
    • brigval
    • Ветерок
      "увеличение оптимизации". Оптимизацию невозможно ни увеличить, ни уменьшить.
×
×
  • Создать...