Вам надо выставить опорные координаты - 159 параметр.

Опорная координата - это расстояния от стола до референтных меток на линейках.

Переходите в ручной режим, и опустите балку ниже референтных меток.

Далее изменяйте 159 параметр, перегружайте ЧПУ и нажимайте СТАРТ.

 

Проверьте, произошла ли индексация.

cyb.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


У нас на линейках вроде нет меток. Вот фото линеек https://yadi.sk/d/_25-jV3L3CQnKN

 

IMG_20170202_143559.jpg

IMG_20170202_143717.jpg

Изменено пользователем Kozhenov
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

Далее изменяйте 159 параметр,

Спасибо за помощь. Мы открутили концевик и на линейке вроде магнитик. Может это и есть то что нужно. Модель линейки с фото : GSI2-00-06.0-3-11-0270-X-B040 

а какие значение потом вставлять в 159 параметр?

От стола до магнитика 500 мм а расстояние от стола до срабатывания геркона линейки (референтной метки) мы не знаем как определить.

 

Изменено пользователем Kozhenov
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Kozhenov сказал:

От стола до магнитика 500 мм а расстояние от стола до срабатывания геркона линейки (референтной метки) мы не знаем как определить.

http://www.elgo.de/pdf/manual/sensors/GSI2-00-MA-E_27-16.pdf

 

Вот инструкция на вашу линейку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, vad0000 сказал:

Вам надо выставить опорные координаты - 159 параметр.

Судя по фото, в машине покопались основательно. Теперь надо начинать настройку игрек оси с самого начала, как это делается на заводе.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. Можно ли считать опорной координатой расстояние от стола до середины магнита,

который закреплен на заводе и не подвергался регулировке. Он закреплен на направляющих линеек.  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вроде как правильно.

А 157 параметр выбирается так

мин. значение + 50.

можете поставить 230.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
56 минут назад, vad0000 сказал:

А 157 параметр выбирается так

мин. значение + 50.

можете поставить 230.

Для данного набора инструментов этот параметр равен 180 мм.

2 часа назад, Kozhenov сказал:

Можно ли считать опорной координатой расстояние от стола до середины магнита,

Опорные координаты настраиваются так, чтобы при опускании пуансона на плоскость матрицы показания Y1, Y2 были по 180 мм. При этом вылет левого и правого цилиндров должен быть одинаковым, в пределах разумной точности (пару миллиметров). Это достигается настройкой тяг ползунков линеек. Также при остановке цилиндров в верхнем положении при индексации игрек осей должен оставаться запас хода цилиндров вверх не менее 10 мм.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Доброго времени суток уважаемые форумчане!

Занимаюсь ремонтом электроники. Принесли в ремонт панель DNC-600S. Диагноз: залита водой. Подсветка экрана светилась, но изображения не было. После некоторых манипуляций и просушки удалось запустить экран.

Теперь при включении панели загорается светодиод "START" и после загрузки появляется окно инициализации. Проходит около 10-и секунд, экран и светодиод "START" тухнут и снова включаются, плюс к этому загорается светодиод кнопки с изображением кисти руки в квадрате и треугольником с правой стороны (извиняюсь за такое описание, просто с назначением кнопок не знаком), затем через 10-ть секунд вновь всё тухнет и опять загорается, правда включается ещё светодиод на кнопке "N". Далее весь цикл повторяется через каждые 10-ть секунд. Хозяин панели говорит, что это не правильно.

Вопрос к знающим людям: так должно быть или надо копать панель дальше?

P.S. Клавиатура работает, если в первом экране в графах очистки ввести единицы, а в нижней графе 817, экран переключается на ввод параметров, но "перезагрузки" продолжают происходить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Просто панель подключена на столе. Перезагрузки могут происходить из за отсутствия датчиков и линеек?

При включении светодиод "START" гореть должен?

Изменено пользователем supervinni
Добавление текста.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33 минуты назад, supervinni сказал:

Перезагрузки могут происходить из за отсутствия датчиков и линеек?

Ерунда

 

34 минуты назад, supervinni сказал:

 

При включении светодиод "START" гореть должен?

Да

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гуру, огромное спасибо за помощь!

Подсказали в каком направлении копать.

Панель "поднял". От воды окислились и отгнили две дорожки в районе батарейки. После их восстановления перезагрузки прекратились.:clap_1:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, supervinni сказал:

Панель "поднял".

Поздравляю

 

1 час назад, supervinni сказал:

От воды окислились и отгнили две дорожки в районе батарейки. После их восстановления перезагрузки прекратились.

"Губит людей не пиво, губит людей вода" :biggrin:

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, supervinni сказал:

Гуру, огромное спасибо за помощь!

Подсказали в каком направлении копать.

Панель "поднял". От воды окислились и отгнили две дорожки в районе батарейки. После их восстановления перезагрузки прекратились.:clap_1:

 

Где должно работать оборудование чтоб панель водой залило?

Или оператор чашку кофе разлил?   

:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, xedex сказал:

 

Где должно работать оборудование чтоб панель водой залило?

 

Небольшая фирма по производству металлических дверей... В связи с резко наступившей весной не ждано не гадано вдруг протекла крыша... причём в аккурат над панелью управления.:biggrin:  За ночь (как я понимаю) налило не мало. Это пол беды. Утром пришли рабочие и не задумываясь о последствиях подали на станок напряжение, после чего он обиделся и не захотел больше работать.:no:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
34 минуты назад, supervinni сказал:

Небольшая фирма по производству металлических дверей... В связи с резко наступившей весной не ждано не гадано вдруг протекла крыша... причём в аккурат над панелью управления.:biggrin:  За ночь (как я понимаю) налило не мало. Это пол беды. Утром пришли рабочие и не задумываясь о последствиях подали на станок напряжение, после чего он обиделся и не захотел больше работать.:no:

Отсюда вывод:

 

С техникой нужно ДРУЖИТЬ!!!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • eljer0n
      Большое спасибо! Посмотрю. Но, судя по всему, даже если удастся заставить его сохранять чертеж с трехзначным исполнением, видимо, в той же спецификации правильного отображения не добиться. У Леона с товарищем был об этом разговор, что солид вроде как не воспринимает исполнения дальше двузначного. Хотя, может и я неправильно понял. Вернусь к этому вопросу чуть позже. Еще раз спасибо за совет.
    • mrVladimir
      @gudstartup @Viktor2004 спасибо Вам за такое участие.  Я вот тоже в maintenance manual заглянул (наконец-то ). А вот фраза "при замене FROM/SRAM необходимо ..." (под пунктом 3 во вложении) не подразумевает, что появление ps5523 произойдет только если мы решим на нашей чпу поменять именно FROM/SRAM. А при замене других печатных плат (в том числе и материнской ) необходимо только как написано в пункте 2 восстановить данные памяти SRAM и, при необходимости, файлы пользователя. Нет?
    • maxx2000
      @davidovka это же очевидно. Вдруг нужного размера не окажется  как в анекдоте  
    • davidovka
      А для чего и сотни исполнений в таблице и гибкость одновременно?
    • ak762
      в СВ есть встроенный калькулятор для расчета балок при различных сценариях нагружения если ваш профиль монорельса совпадает с предопределенными профилями то можно прикинуть поведение монорелься без анализа на картинке 2 расчета двутавровой балки в качестве теста    
    • Viktor2004
      @mrVladimir не спешите отчаиваться. Вопрос спорный Я завел новую тему в которой мы это выясним  
    • Viktor2004
      Уважаемые специалисты. У кого был опыт замены фануковских плат? Именно на ЧПУ. Пожалуйста напишите какое ЧПУ и какую плату меняли И результат. Подошла или не подошла  
    • gudstartup
      @mrVladimir к сожалению с вашей платой все не так просто вам придется приобрести ее клон то есть она должна быть подготовлена продавцом и в нее должен быть записан серийный номер вашей старой платы он на штрихкоде а так готовить умеют не все или готовьтесь к сертификации опций также есть еще один аппаратный вариант но не каждый будет на новую плату м\сх перепаивать с риском превратить ее в кирпич.   если бы у вас был отдельный модуль процессора то вы бы просто переставили его в новую плату и все а с этой платой из-за ее не модульности намучаешься
    • SAPRonOff
      в окне состава изделия снять замочки у колонки позиция, тогда генератор колонки состава изделия не будет им присваивать свои значения автоматически, а запомнит то - что вы поставили или стояло до изменений проекта: 
    • Kelny
      Смотреть надо процедуру main, почти в самом конце: Слева от этих строк на сером поле ставите красные точки (клик мышкой) и запускаете макрос, когда макрос дойдёт до обозначенных строк можно будет наводить мышку на перменные, например, sPathName и смотреть значения, что бы определить где сбой: Для продолжения выполнения макроса нажимаем зелёный треугольничек (как кнопка Play).      
×
×