Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Почему она вылазиет и что делать?

Проблема с платой, правда не понятно, на физическом или логическом уровне.

Здесь Вы найдете вашу плату.

 ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Documentation/Spare%20Part%20Catalogue/Cybelec_NC_Spare_Parts_Catalogue_v1.7.pdf

Как видно из картинок, для данной платы не предлагается никаких запчастей.

Т.е. если физическое повреждение - полная замена, если логическое - можно ее перепрошить.

Вы готовы к этому?

Есть ли у Вас диск к этому контроллеру?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Перед этим рекомендовал бы ввести еще раз параметры после инициализации контроллера, проверить соединения экранов энкодеров всех осей, очистить память области программ и рабочую память.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Перед этим рекомендовал бы ввести еще раз параметры после инициализации контроллера, проверить соединения экранов энкодеров всех осей, очистить память области программ и рабочую память.

Диск имеется. В 158 строчке axes position Y1 ни чего не показывает а Y2 332.76 показывает. А так все пораметры введены. Что дальше делать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 158 строчке axes position Y1 ни чего не показывает а Y2 332.76 показывает

Отсоедините клеммы энкодеров и поменйте местами, что изменилось?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
 

Отсоедините клеммы энкодеров и поменйте местами, что изменилось?

 

Где они находятся? и как выглядят?

Изменено пользователем Poterianny
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Поменял я эти датчики местами и не чего не произошло

Тогда при выключенном насосе, снимите клеммы клеммы энкодеров  Y1 и Y2. Вставьте туда Х, и покрутите руками ШВП. Будут ли меняться показания?

Уж очень не хочется отсоединять оптические линейки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда при выключенном насосе, снимите клеммы клеммы энкодеров  Y1 и Y2. Вставьте туда Х, и покрутите руками ШВП. Будут ли меняться показания?

Уж очень не хочется отсоединять оптические линейки.

ни чего не менялось

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ни чего не менялось

 

Тогда зайдите на страницу N

post-21816-0-22482100-1446992578_thumb.jpg

 

Пусть сначала энкодер Х останется на своем месте.

Покрутите ШВП. Изменятся ли показания по Х?

Далее вставьте в гнездо Y1/Y2 и покрутите ШВП.

Изменятся ли показания по Y1/Y2?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сейчвс я все поменял. Проверил и все датчки осей и ШВП работают но когда поменял местами оси Y1 стоит как и стоял прочерк а Y2 Что при потключеный энкондеров что с отключеными показывает одно и тоже значение

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Немного не понял.

1. Если энкодер от Х вставить в Y1 и двигать ШВП, что произойдет?

2. Если энкодер от Х вставить в Y2 и двигать ШВП, что произойдет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Похоже накрылось "железо" порта энкодера Y1.

В любом случае надо пробовать "перепрошивку".

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выложите лучше все электросхемы, у Вас не правильно введены параметры INPUT/OUTPUT.

 

Выкладываю все электросхемы. Родные параметры от KNUTH выкладывал 03.11.2015.

Электросхемы АНК 2690-.zip

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Спасибо большое. Ваш совет очень помог и балка выровнелась.
 
Y1 прочерк Y2 наченает значение 337.47 увеличиваться или уменьшатся за щет двигания ШВП
Колитесь, что произошло между этими событиями, так как сейчас
Похоже накрылось "железо" порта энкодера Y1.
а было всё хорошо с железом.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
а было всё хорошо с железом.

Балка перекосилась, т.к. Y1=2,**. Хотя  Yмин=60.

Т.е. левая сторона начала подниматься вверх, а значение по Y1 не менялось.

У меня пока только одна идея, как проверить микросхему входа энкодера Y1.

Взять токовые клещи, которые умеют мерить постоянный ток (обычные клещи умеют мерить только переменный).

Включить ЧПУ и померить ток через вход энкодера Y1 и Y2. Он должен быть примерно одинаковым.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"Взять токовые клещи, которые умеют мерить постоянный ток (обычные клещи умеют мерить только переменный).

Включить ЧПУ и померить ток через вход энкодера Y1 и Y2. Он должен быть примерно одинаковым" ОТВЕТЬ ТАК: приходил электрик, померил напряжение на клеммах(Y1 и Y2) платы, оно одинаково и симметрично по разъемам, на каких то разъемах 2,**Вольт на каких то 5,**Вольт точно не помню просто. Если Y2 рабочий и показывает значение, а Y1 не показывает и допустим не рабочая плата то почему напряжение одинаково? Мы думаем когда первый раз вылезла страница инициализации, мы все стёрли, ввели заново значения, то просто не обратили внимание что Y1 ни чего не показывает. Стали занулять станок Y2 пошел а Y1 остался на месте. Потом после неоднократного юзания станка, в ручном режиме решили опустить плиту и тут Y1 пошел вниз а Y2 остался на месте, после того как отпустили педаль Y1 пошел вверх, (как-то странно что в ручном режиме при опускании плиты отпустили педаль а она не остановилась а пошла вверх?) пока экстренно не остановили. Так и получился перекос в Y1 - 2.13 Y2 - 49.26.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если Y2 рабочий и показывает значение, а Y1 не показывает и допустим не рабочая плата то почему напряжение одинаково?

 

Вы измеряли напряжения на входах чипов усилителей интерполяторов, это не говорит о их неисправности или исправности(чипы усилителей распаяны на плате ЧПУ и в случае неисправности чипа, сигнал после него не проходит на дальнейшую обработку). Я рекомендовал бы Вам просмотреть сигналы с выходов энкодеров (линеек) на входах усилителей ЧПУ осциллографом, дабы быть убеждённым что энкодеры исправны. Просмотрите сигналы как прямые, так и инверсные. Если форма сигналов на обеих энкодерах одинаковая по амплитуде, то дефект на плате ЧПУ. Энкодеры во время просмотра сигналов должны находиться в движении. Можно по дорожкам на плате вычислить чип, найти на него datasheet в интернете, и просмотреть сигнал(ы) на выходе этого чипа(нужно разбирать ЧПУ, если хватит квалификации)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
datasheet в интернете
Увы. Это чипы сайбелека по спецзаказу. 
Выкладываю все электросхемы. Родные параметры от KNUTH выкладывал 03.11.2015.
Глянул, ничего криминального не нашел, сравнивая конфигурацию входов/выходов на схеме и ваших фото. Тут, имхо, надо разбираться глубже. Я так понимаю, проблема осталась прежней, за исключением проблемы с задним упором. То есть теперь вы можете произвести индексацию всех осей, но балка не хочет двигаться вниз по программе в пошаговом и автоматическом режимах?  А какие сообщения при этом (при нажатии педали для движения балки вниз) в правом верхнем углу на дисплее?

Да, по поводу параметров. Параметры калибровки давления - лажа, что у вас на фото с дисплея, что на фото с бумажек. Если работать с такими значениями, то надо быть осторожным, так как рассчитанное контроллером усилие не будет совпадать с реальным.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
приходил электрик, померил напряжение на клеммах(Y1 и Y2) платы, оно одинаково и симметрично по разъемам, на каких то разъемах 2,**Вольт на каких то 5,**Вольт точно не помню просто

Вы не правильно поняли.

Мы в обеих случаях используем один энкодер от оси Х, который исправен. Первый раз мы вставляем его в  Y1, второй раз - в Y2. Напряжение питания - 5 В, нас не интересует. Мы просто меряем ток по сигнальным проводам: А, Аинв, В, Винв, Z и Zинв.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Maxmore
      Согласен полностью, через всё это пришлось пройти. От себя добавлю что у нас 400ый не PRO а обычный - его еще больше пришлось доводить до рабочего состояния, так как их производят разные заводы. с ITX508MY еще все более печально было - проблемы на пусконаладке, затем замена прокладок, затем пусконаладка уже с участием китайца...в общем да, помучаться пришлось. С большего оборудование рабочее, свои функции выполняет. Фануковские посты можно доработать до HNC без особых проблем.
    • Fedor
      Для любой размерности можно решать полином этой размерности. Такова сущность вопроса существования, а не конкретное явление вычисления. Дух, а не буква :)
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?   
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
    • Ветерок
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
    • Guhl
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
    • ДОБРЯК
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
    • Fedorly
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать  
    • maxx2000
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
×
×
  • Создать...