Калибровка BLUM-Laser


Рекомендованные сообщения

Народ! Помогите, кто знает, как откалибровать этот лазер? Станок DMU-125P, стойка iTNC530.

Для калибровки используется цикл 581. Выдает ошибку, что неправильно указаны параметры инструмента.

С теми-же параметрами 584 (измерение) цикл работает на ура, да и осталиные измерительные циклы тоже.

Параметры Master tool:

L1=109.989

L2=10.001

D=12.000

Параметры из таблицы инструментов (те, что забиваю, остальные по дефолту):

L=109.989

R=6

CUT=1

LTOL=RTOL=0.02

L-OFFS=2

R-OFFS=2

RBREAK=0.01

LCUTS=10.001

Что не так? Он даже не стартует, как доходит до цикла - сразу ошибка.

Заранее спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...


Высота грибка на калибровочной оправке задается как DL, т.е. в вашем случае в таблице инструментов DL = 10.001, LCUTS уберите, в DR можно записать биение оправки (0.5*радиальное биение), L и R-OFFS для калибровки не нужны – оставьте дефолтовые.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

Откалибровал я эти лазеры...

Сам попробовал - опять что-то не то - подводит грибок к лазеру, что-то там потыкается и опять отваливается с ошибкой, что неправильные параметры. :wallbash:

Прошло время, приехали сервисники (для другой работы), но и они не смогли лазеры откалибровать.... :gun_guns: Уехали. Хорошо, что у них друг инструкцию на BLUM скопировал. А я прочитал. :lighten:

ВНИМАТЕЛЬНЕЕ надо быть, господа сервисники, сказал я тихонько и пошел калибровать этот злополучный агрегат.

Всё дело оказалось в том, что L=L1-L2. Такая мелочь... 4 месяца спустя после сдачи и запуска станков инструмент наконец-то меряется точно. :biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 года спустя...
  • 1 месяц спустя...

Хороша штуковина !

Да мало кто у нас ей пользуется!

А так - записал в параметрах работу по времени !

Он поехал - померился ..... инструмент не в допуске - он ставит его в барабан - и пока его не вытащиш оттуда .... дальше хрен поедет работать ! Как то раз целый день бился над этим )))Но всетаки добил !

Хороша штука - а то опереторам частенько лень коррекцию вводить - а тут уже никуда не деться :clap_1:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хороша штуковина !

Да мало кто у нас ей пользуется!

...

А новый инструмент вы как меряете?

Я, например, собрал инструмент. При загрузке в магазин, ПРИМЕРНО измеряю длину линейкой и вписываю её в таблицу инструмента.

На каждую деталь есть программа измерения используемого инструмента. Запустил - он весь померялся.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...

Ну например - там где я запускал Блюм - имеется еще и тулмастер - вот операторы им и пользуются! :dry:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 года спустя...

https://yadi.sk/i/q-0iJCSlyHptD Кто нибудь знает как это исправить?

 

Вероятно обратится к производителю. Написано же, что опция не активирована. 

Изменено пользователем URAn
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 лет спустя...
22.05.2010 в 13:51, URAn сказал:

Высота грибка на калибровочной оправке задается как DL, т.е. в вашем случае в таблице инструментов DL = 10.001, LCUTS уберите, в DR можно записать биение оправки (0.5*радиальное биение), L и R-OFFS для калибровки не нужны – оставьте дефолтовые.

DR - это вообще-то максимальный допустимый износ инструмента.

Максимальная допустимая погрешность позиционирования инструментального конуса ~0,004

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...
16.09.2022 в 18:38, pozhytok сказал:

У Вас совершенно случайно нет инструкции по вводу в эксплуатацию (левый файл из 2-х, которые Вы выложили) для Фануков?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...
14.10.2022 в 11:41, Killerchik сказал:

У Вас совершенно случайно нет инструкции по вводу в эксплуатацию (левый файл из 2-х, которые Вы выложили) для Фануков?

Добрый день. Задам тот же вопрос, но для Sinumerik 840D (DMG DMF260).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...

Коллеги, всем привет. Лазер уже начал измерять, и очень даже не плохо - учитывая изношенную механику станка.

Я начал писать УП измерения инструмента лазерным измерителем, вызываемую М кодом. Измеряет инструмент, который указан при вызове М кода, если не указано ничего - инструмент, который есть в шпинделе. И всплыла такая проблема. Инструмент должен измеряться на вращении, иначе будет ошибка, причём довольно большая, десятые доли миллиметра. Штатная частота вращения - 3.000 оборотов.
А теперь представим, что в шпинделе ружейное сверло или другая подобная штука :(
Можно сделать ручное указание оборотов при вызове цикла, но это неудобно. Пока не придумал адекватного решения.
В голову приходит только что-то такое: предварительно измерять длину при небольшой скорости вращения - с ошибкой. Потом замерять диаметр скажем в 100мм от конца инструмента. Если в этом месте диаметр < какого-то, например 10мм - выпадать в ошибку и требовать принудительного задания оборотов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати, а кто на каких оборотах измеряет длину инструмента? В руководстве пишут, что измерять надо на тех оборотах, на которых инструмент работает...

Что на ДМГ с лазером ,что на японцах сталкиваюсь с тем, что фрезы меньшего диаметра зарезают на несколько соток после фрез большего диаметра( при обработке на одном Z).

Изменено пользователем Grundick
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Fedor
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
    • Fedor
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике... 
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно). 
    • Fedor
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :) 
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает  
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..  
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.    
    • Jesse
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
×
×
  • Создать...