Перейти к публикации

Возврат в референтное положение


Рекомендованные сообщения

Подскажите в каком виде нужно задавать референтные положения, то есть есть четыре референтных положения которые устанавливаются параметрами 1240-1243

Первое референтное положение это G28, второе это G30, вопрос в том как в программе указывается остальные два положения ???

Почитав умную книжку где написано что третье и четвертое положение указывается как G30 P3 и G30 P4, попробовав на станке эти команды результата не дали !!!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Р3 и Р4 у нас используются для смены палет.

#1100=1;

#3001=1;

WHILE [#3001 LE 300]DO1;

END1;

#531=#1032;

#1100=0;

IF [#531 EQ 4] GOTO 10;

IF [#531 EQ 8] GOTO 20;

IF [#531 EQ 12] GOTO 30;

#3000=200 (I/O SIGNAL ERROR);

M99;

N10;

G30 G91 X0 Y0 P4 M26;

IF [#5021 NE –801.000] GOTO 100; (Check it is same X-value as P4)

IF [#5022 NE O] GOTO 110; (Check it is same Y-value as P4)

M63;

G04 P1;

#3003=0;

GOTO30;

N20;

#3003=1;

G91 G30 X0 Y0 P3 M26;

IF [#5021 NE –802.000] GOTO 120; (Check it is same X-value as P3)

IF [#5022 NE –409.100] GOTO 130; (Check it is same Y-value as P3)

M61;

G04 P1;

#3003=0;

GOTO50;

N30 #3003=1;

G91 G30 XO Y0 P3 M26;

IF [#5021 NE -802.000] GOTO 100; (Check it is same X-value as P3)

IF [#5022 NE –409.100] GOTO 110; (Check it is same Y-value as P3)

M62;

G04 P1;

#3003=0;

M99;

N50;

G91 G30 X0 Y0 P4 M26;

IF [#5021 NE –802.000] GOTO 120; (Check it is same X-value as P4)

IF [#5022 NE 0] GOTO 130; (Check it is same Y-value as P4)

M64;

#3003=0;

G04 P1;

M99;

N100#3000=100(3TH X ZRN POSITION ERROR);

N110#3000=110(3TH Y ZRN POSITION ERROR);

N120#3000=120(4TH X ZRN POSITION ERROR);

N130#3000=130(4TH Y ZRN POSITION ERROR);

M99;

%

Изменено пользователем SERGEY MIKOLAEVICH
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а параметры 1240-1243 меняли? Там вороде как я помню записываются координаты новых точек перемещения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Эта команда может не срабатывать если нет G91

G30 G91 X0 Y0 P4

Изменено пользователем SERGEY MIKOLAEVICH
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а параметры 1240-1243 меняли? Там вороде как я помню записываются координаты новых точек перемещения.

Ну конечно.

Параметр 1241 который отрабатывается по команде G30 меняю и все работает, а параметры 1242 и 1243 которые должны работать по командам G30 P3 и G30 P4 тоже меняю, но не могу понять как программировать эти два референта.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 месяцев спустя...

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Kelny
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18 
    • vad0000
    • OliverTwist
      Добрый день! Сдохла плата управления на приводе Bosch Rexroth серии HCS. Имеется в наличии ещё один такой привод и нужно стянуть с него параметры. Судя по документации мне необходим софт "IndraWorks ds" - но я никак не могу его найти :( Может кто-то подскажет - где можно такой скачать? Заранее спасибо!
    • gudstartup
      у ваших ис имеется сменщик паллет?? это просто место сбора слесарей + гидравлика мозг выносит. к фанукам притензий особых нет как и везде но электроавтоматика сделана отвратительно в шкафах полный хаос.   такие станки имеют износ 40-70% и их необходимо обновлять особенно это касается высокоточного оборудования но к исам это не относится там главное чтобы железо крепкое было я смотрю вы любите пространные описания но есть нюанс дочитывая до конца забываешь что в начале или это я такой склеротик
    • Alexandr97
      В сборке необходимо было создать массив нескольких деталей на линейном расстоянии друг от друга. При создании сопряжения между отдельной деталью и одним из объектов массива, объект массива ломается, свободно перемещается и расстояние, которое было задано при массиве, уже не актуально. При том, когда я к родительской детали пытаюсь крепиться, то все нормально. Подскажите, это недочет программы, или так и должно быть?
    • Shura762
      Кто нить пробовал ТФ18? ну там типа бета тестирование? или все это коммерческая тайна
    • Alexey8107
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
      Это коэффициент, определяющий соотношение усилия при свободной (воздушной - air bending) гибке и штамповке/чеканке (bottoming). Соотношение усилий между этими операциями 3-40 раз в зависимости от  условий. Кто использует метод чеканки, не спрашивает, какой конкретно должен быть этот коэффициент
    • zwg
      Тут не поспоришь... Кто не использует - тот и не знает как (в сущностях или без)... Вопрос к знатокам: на что влияет значение BOTTOMING PRESSUE FACTOR на Странице МАТЕРИАЛЫ в настройках CYBELEC?
×
×
  • Создать...