Перейти к публикации

Неправильный тип мотора шпинделя Oi-Mate-C


MaximKl

Рекомендованные сообщения

Станок VDL500 не перестает удивлять….

Не запускается шпиндель в ручном режиме (в автомате – не пробовал). Хотя, нажимая ориентацию – все вращается и останавливается. Т.е. жмем CW, индикатор горит, а шпиндель – стоит.

Залез в тип шпинделя – стоит неизвестный тип мотора(300). Выбираю из списка тот, который реально есть – bi6/10000. Все прописывается, прописываю мах скорости. Выключаю/включаю ЧПУ и система после загрузки уходит в RESET – он не исчезает с экрана. Причем на кнопки SYSTEM, POS и т.д. система нормально реагирует – нельзя, например, переключить режимы(MDI - HANDLE). На усилителе висит ошибка 34 Param setting error – Correct a parameter value to the manual. Захожу в тип шпинделя – опять неизвестный мотор(16), выбираю из списка свой – и не могу нажать SET – как будто RESET подвесил все soft-кнопки.

Пробовал отключить интерфейсный кабель от шпинделя и включить – без толку…

Вообщем, кто знает, как выйти из такой неприятной ситуации?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Все наверное работало, Вы сам себе работу на праздники нашли. Дело в том, что иногда в софте нет табличек на все двигатели, или их нельзя установить автоматически, как в случае с двумя шпинделями напр.

Сделайте бекап если не делали.

Если есть бекап с параметрами до, читайте их и креститесь, а то иногда не срабатывает. SRAM бекап по памяти работает.

Если нет ничего такого:

Код двигателя 300 и 400 универсяльный, ставьте его (300) и сделайте первую часть установки - определения наличия привода - параметр 4019. После ухода сбоя "нет привода", берем Б-65280 и ВРУЧНУЮ тыкаем все параметры нашего мотора с таблички в конце.

Потом вводим все остальные 4000-4006, 4056-59, 4065-68, 4077, 4171-74 и т.д.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну, если бы все работало, то почему шпиндель не запускался - даже изначально? Опять же, изначально, в параметрах системы отсутствовала информация по шпинделю: по подачам были и типы приводов и типы усилителей с серийниками, а для шпинделя - только тип усилителя и пустыми строками в типе мотора шпинделя.

Но, тут непонятно с ресетом - он-то с чего висит?

Собственно, вопрос в том - как этот ресет перехватить и изменить параметры? Т.е. я так понимаю,что ресет снимается после нормальной инициализации усилителя - ее нет и соотв. ресет висит. Вопрос в том, что #3017(Output time of reset signal RST ) = 0. Хотя написано, что RST signal time=time require fo reset+ param*16mc - т.е. смысл параметра - дополнительное увеличение времени ресета и то, что 0 - по идее на систему не должно влиять?

Спасибо за совет по B-65280 - попробую, но пока не пойму, как заставить систему изменять параметры. Говорил уже, что такое впечатление, что софт-кнопки не воспринимаются системой на определенном этапе, т.е. OPERATE - проходит, а INPUT - нет.

А нельзя ли скачать файл конфигурации и изменить внешней программой на компе?

Изменено пользователем MaximKl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну, если бы все работало, то почему шпиндель не запускался - даже изначально? Опять же, изначально, в параметрах системы отсутствовала информация по шпинделю: по подачам были и типы приводов и типы усилителей с серийниками, а для шпинделя - только тип усилителя и пустыми строками в типе мотора шпинделя.

Но, тут непонятно с ресетом - он-то с чего висит?

Собственно, вопрос в том - как этот ресет перехватить и изменить параметры? Т.е. я так понимаю,что ресет снимается после нормальной инициализации усилителя - ее нет и соотв. ресет висит. Вопрос в том, что #3017(Output time of reset signal RST ) = 0. Хотя написано, что RST signal time=time require fo reset+ param*16mc - т.е. смысл параметра - дополнительное увеличение времени ресета и то, что 0 - по идее на систему не должно влиять?

Спасибо за совет по B-65280 - попробую, но пока не пойму, как заставить систему изменять параметры. Говорил уже, что такое впечатление, что софт-кнопки не воспринимаются системой на определенном этапе, т.е. OPERATE - проходит, а INPUT - нет.

А нельзя ли скачать файл конфигурации и изменить внешней программой на компе?

шпиндель не запускался - даже изначально потому что по включению S=0 - и правильно кнопка горит, шпиндель стоит = M3S0

Опять же, изначально, в параметрах системы -- НЕ параметры то, system/system servo-spindle info. Объяснение такое - в пульскодере мотора подачи можно писать доп. информацию, как номер двигателя, номер, дата и т.д. Они ее и пишут во время теста перед отгрузкой. Пульскодер, вернее МZ сенсор двигателя шпинделя - только датчик, процессора там нет, некуда писать номера.

Насколько понимаю, бекапа у Вас нет...

Проблемма не с ресет-ом, а с первоначальной инициализацией.

Опять:

1. в 4133 пишем 300. в 4019 бит 7 -1, т.е. 4019=1ххх хххх. Софт-кнопки умерли - есть PageUp/Down.

2. выключаем ЧПУ и питание привода, т.е. весь станок

3. после включения должен убратся сбой "нет привода" - не помню точно, но 9034, 750 и т.д., но пока 4019.7 сам не станет=0, все так и будет, как описали выше

4. проверяем и пишем остальные параметры по шпинделю, не трогая 4133

Изменено пользователем bfi
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, с бэкапом трабл.

В понедельник попробую Ваши рецепты.

Кстати такой вопрос-размышление...

согласно B-65280 1.2.2. Automatic Spindle Parameter Initialization все так и звучит, как Вы описали - 4019#7=1, 4133 = 300 и далее - then manually input data according to the model-by-model parameter list. Мне одно непонятно: изначально, как я и писал, стоял тип 300. В списке есть мотор, реально стоящий на станке. Что мешало китайцам тупо выбрать его в списке - я так понял, что в этом случае те параметры, которые предстоит вбивать ручками, устанавливаются автоматом без геморроя? Тут такое размышление - а не стоит ли у меня мотор один, а крышка (на которой и наклеен шильдик с типом и серийником) - от другого? Сверился с бумажкой(идущей со станком) в которой написано что и с какими серийниками фанук передал в комплекте изготовителю - усилители, PMC, приводы.... В ней есть мотор, у которого отличаются последние цифры - этакое окончание. Реально на шильдике XXXXX, а в бумажке XXXXX#3120. Сверил остальные приводы - номера совпадают до цифры :confused_1:

Изменено пользователем MaximKl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мда.....проблема с вводом данных.

Когда состояние RESET - возможность ввода блокирована - даже в мануале это написано, т.ч. дополнительные кнопки не помогают(вверх/вниз)

Не пойму одного - PMC G0008 =00110001, т.е. внешнего ресета нет, тогда откуда береться такое состояние???

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

#3120 - обычно означает специальное исполнение, напр. в #хх2х - 2: High accuracy/Low vibration

Насчет типа 300 я писал выше - иногда нельзя установить параметры автоматически.

А вы не отжимайте гриб, вводите параметры в состояние аварийного останова, должно пройти.

Если совсем ничего не хочет воспринимать, есть 2 пути -

1. Искать кого-то поблизости имеющий Servo Guide + плату, через него может и пройдет изменение.

2. Поискать такой-же станок, снять параметры, стереть свои, ввести все сначала, сделать точку смены, угол ориентации шпинделя, и т.д. и т.д. - вообще настроить станок с "нуля", как будто сейчас собрали и начали все настройки.

Опишите подробно какой станок, типы двигателей по осям и шпинделя, может у кого и есть такой-же, поделится здесь параметрами.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблема решилась снятием разъема JYA7B - SerialSpindel. Включение. После этого ресет исчез и нормально ввелся мотор. Выключение/Включение После этого мотор прописался нормально.

Другой вопрос - как настроить ориентацию шпинделя? В параметрах SpindelSetting выбрал MotorSensor - MZ. SpindelSensor=0, т.к. реально у шпинделю ничего не подходит(выборка других типов сенсоров шпинделя приводит к ошибке - нет связи с сенсором). Шпиндель останавливается в определенной позиции, но угловое положение отличается от того, что было раньше(параллельно столу). Это как-то правиться ручками? Настройка ПИД-регуляторов - одно, но не пойму где угловое положение выставляется.

Или вопрос по другому - насколько это критично для работы сменщика инструметов(он барабанного типа - подъездает под шпиндель, шпиндель опускается, зажим хвотовика, отъезд магазина в сторону)?

Изменено пользователем MaximKl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

параметр 4077, 1 оборот=4096 единиц

А станок с ремнем или прямо мотор стоит над шпинделем?

Если ремень, посмотрите нету ли около ремня обычного индуктивного датчика (или есть ли кабель на JYA3)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Станок с ремнем. На шпинделе непосредственно ничего нет-уже смотрел. И к JYA3 кабеля нет - простота :)

Завтра попробую поменять 4077, только есть небольшие опасения - в B-65280 этот параметр для систем 16i, 30i,а, например, для 15i-й другой адрес. Точно ли для 0i подойдет или это-одна линейка?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо, все получилось. Сменщик инструментов имеет выступ, входящий в пазы под сухари в патроне - т.е. ориентаци была важна.

Изменено пользователем MaximKl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

за такие эксперименты со станком - его просто надо снимать с гарантии.. :) или разгонять службу сервиса впаривателя станка (если к ним обращались)

я вот не понимаю одного - зачем лезть в работающий станок??? англоязычная документация на фанук (ЧПУ, привода, двигатели) отстает от реальности лет на 5-7 и в книжках можно просто не найти типа мотора или шпинделя чтобы вбить его код в стойку.

если есть понимание как работает станок - надо помозговать:

0. со станками идет диски с бэкапами, обычно при ПНР наладчики отдают еще одну копию и докуменатцию электронщикам... в любом случае - надо предохраняться, а не резать по живому

1. есть ли сигнал направления вращения serialspindle (G) cw или ccw см йелоубук maintenance manual

2. установлены ли слова скорости (опять Ж) см йелоубук maintenance manual

3. нет ли блокировок ( смотрим system->диагностика) - например если не сработал какой-то датчик на магазине то логично предположить что производитель запретит вращение шпинделя. раз ориентация идет - проблема не в этом :)

если не вбивать в mdi S код заранее - то шпиндель крутится с 0 об/мин, в логике можно описать задание оборотов в ручном режиме, но не все станкостроители это реализуют

Ориентация:

-ремень - обычно идет по энкодеру шпиндельного мотора ( M19 – ориентация шпинделя на угол заданный в параметре P 4077 - сигнал логики g29.5 - угол регулируется на глаз по кулачкам и направляющему кулачку на магазине или по специальной разрезанной оправке из трех частей - одна в шпинделе зажата, другая вставлена в лапки магазина и вставляется шлифованный цилинд для проверки соосности)

- зубчатая передача (на такие маленькие станки не ставится)- энкодер может быть как на двигателе так и отдельным, ориентация обычно по отдельному индуктивному датчику...

уфф... документация есть в открытом доступе на двух языках почти все

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

за такие эксперименты со станком - его просто надо снимать с гарантии.. :) или разгонять службу сервиса впаривателя станка (если к ним обращались)

Согласен и полностью поддерживаю, особенно вторую часть.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"Ну что же вы хотите - ваш станок везли морем... " сказали нам в КАМИ. Реальный толк от службы сервиса -ноль. Попробовал решить вопросы и по телефону и направив запрос факсом.... Ошибки это у нас, оказывается, потому как параметр WriteEnable=1 :)

Это не антиреклама, а оффтоп в этой теме, но... у меня нет слов, поработав с этой конторой.Контора может и большая(как позиционирует себя), но такое впечатление, что только вчера научилось правильно писать слова "договор поставки". Какой уж тут ПНР....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ками - это чисто продажники... сервисники у них отдельно - и ПНР - за отдельные бабки... значит кто-то с кем то в чем-то не договорился...

в электрошкафу должна быть документация 3 книги фанук, на магазин инструментов и 2 диска - желтый с фануком - и в слимовской коробочке - с копией параметров и логики...

другое дело что логику трудно восстановить без pcmcia-CF

обычно восстановление из бэкапа убивает нули станка, программы, иногда орентацию и отсчет инструмента в магазине... но все это решаемо...

если будут дурацке вопросы по станку пишите в личку - попробую ответить... (зы не за Ками - а за бренд DMTG)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ками - это чисто продажники... сервисники у них отдельно - и ПНР - за отдельные бабки... значит кто-то с кем то в чем-то не договорился...

Мужики, выдавливать нужно таких с рынка. Первое, что они делают, это не дают покупателю зарабатывать деньги, второе-гробят бренд. Побольше бы таких отрицательных отзывов, глядишь производитель бы послал из подальше. Я в свое время завел тему: "Отзывы о фирменом сервисе оборудования" <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=20522&st=40</noindex> Тисните это мнение туда, может кому то поможет, не лоханутся с сервисом.

если будут дурацке вопросы по станку пишите в личку - попробую ответить... (зы не за Ками - а за бренд )

Вот это нормальный подход, DMTG Вам за это приплачивать должен!
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Благодарю всем за помощь - станок пашет нормально. Поживем, увидим ресурс. Пока претензий нет, правда, изначально брался под невысокие точности.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Отсутствовал по причине командировки. Я понимаю о чём идёт речь. Знаю эту компанию. Вы меня конечно извините, но... Если Ваше руководство не готово оплатить деньги за выполнение шеф-монтажных работ, a доверило их выполнение Вам, и Вы взялись за это, значит как я полагаю Ваше решение на чём то основывалось (опыт, знания и т.д.). Запуск оборудования это не только подключение станка к запитывающей электролинии и другим коммуникациям. Любое оборудование (а особенно производства Юго-Восточной Азии) требует в ходе выполнения работ технической наладки.

Запустить оборудование по телефону конечно можно, но сколько на это требуется времени. И если этим заниматься то через месяц мы поимеем следующую картину: кучу недовольных оборудованием клиентов, которые не смогли запустить станок самостоятельно пользуясь телефонной поддержкой сервиса поставщика, а так же придётся прекратить своё существование по причине отсутсвия средств на оплату труда тех же наладчиков.

Обязательно сделайте бэкап если не умеете этого наберите и расскажу как это сделать или в личку сообщите Email чтобы мог отправит Вам имеющийся бэкап ситемы и мануал по его созданию и последующему применению, а то в будущем я думаю благодаря Вашей любознательности могут возникнуть и другие проблемы со станком.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...