Перейти к публикации

Как обозвать программы?


Рекомендованные сообщения

:confused_1: Всем привет! Возьник такой интересный (для меня) вопрос: Как обозвать программу ЧПУ?

Расшифровываю...

В САМ системе создал прогу..надо выводить и отдавать в цех..НО не знаю как ее обозвать,чтоб не повторяться и чтоб была читаема на станке, т.к. проги работаю с носителя (не копируем). станок поддерживает до 8 символов, про другие характеристики не знаю (такие как: поддержка русского языка, пробелов, др.символов).

Вот и появился такой вопрос, а как другие называют свои проги? :helpsmilie: Имеются конечно небольшие буквенные обозначение определяющие черновую или чистовую обработку и др., но этого не хватать..

Одна голова хорошо, а несколько тысяч :rule:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Ну можно так:

Всего 8 символов - ХХХХХХХХ

Первые шесть - дата. Например: 210809

Остальные две - номер программы за сегодня. Например: 01

Итого: O21080901

Это как вариант. Нужно знать вашу специфику, чтоб что-то предлагать. Может быть мой вариант вас чем-то не устроит.

Можно "привязываться" к номеру чертежа.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все зависит от специфики. Мы например называем программы O42001, O43101 и Т.Д. по принципу первые две цифры размер макета третья тип детали (0-макет, 1-матрица, 2-пуансоно-держатель, 3-пуансон), четвертый номер используется если программа разбивается на несколько частей, пятая 0-левая, 1-правая...оговорюсь что я работаю в обувной промышленности, и как думаю ты понимаешь применить к твоему случаю возможно не получится....

Так что советую называть программы исключительно из специфики производства, ну и конечно что бы понятно было всех кто с ней работает :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы используем следующий шифр:

09RF52

09- год

R - уникальный инициал технолога-программиста, чтобы быстро определить кто делал программу

F - программа для фрезерного станка

52 - порядковый номер выпущенной программы.

Изменено пользователем rw666
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это все конечно хорошо, но немного не то что я предпологал... :unsure:

По данному типу обработки (профильное) работаю только я, поэтому идентификатор программиста мне незачем. Номер программы писать тоже не удобно, т.к потом не найду где какая.. и хотелось бы чтоб имя содержало бы какую нибудь инфу о самой детали. Например: имеется деталь ВВ1134-66-408. черновая программа будет P408D (P- пуансон, D - черновая ), или М408F матрица чистовая.

Хочется как то так, но возникают опять трудности идентификации... Таких деталей (...408) может быть много...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это все конечно хорошо, но немного не то что я предпологал... :unsure:

По данному типу обработки (профильное) работаю только я, поэтому идентификатор программиста мне незачем.

У нас тоже лет 10 работали одни программисты, но затем пришли другие, причем с перекрытием (передача опыта) и было весьма удобно взгялнув на программу сразу определить чья она и кому ей заниматься, наконец какого технолога звать оператору, если что :smile: .

Номер программы писать тоже не удобно, т.к потом не найду где какая.. и хотелось бы чтоб имя содержало бы какую нибудь инфу о самой детали. Например: имеется деталь ВВ1134-66-408. черновая программа будет P408D (P- пуансон, D - черновая ), или М408F матрица чистовая.

Хочется как то так, но возникают опять трудности идентификации... Таких деталей (...408) может быть много...

Для этого мы ведем электронный каталог программ в екселе.

Там все расписано напротив каждой программы: шифр детали и чертежа, когда программа создавалась, сколько времени затрачено на создание, когда программа редактировалась и по какой причине, сколько времени требуется для обработки на станке, сколько деталей было изготовлено и суммарно затраченное время, и даже :smile: картинка обрабатываемой детали для быстрого визуального восприятия. А умещать это все в коде программы по-моему не стоит.

А найти в екселе какую-либо инфу по поиску весьма легко.

Я не навязываю, а просто рассказываю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Название программ- дело всех и каждого, важно поддерживать порядок и единообразие. Порядковый номер- просто и удобно, с расшифровкой в файле архива и в комментарии в тексте программы(номер детали,номер операции). так же в комментариях список инструмента не лишний. У меня Fanuc, но три вида, поэтому первая цифра из 4 означает оборудование для которого прг.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Инструментальное производство.

Автоматическая смена инструмента не используется.

Именую так.

01_d10r5h24 где:

01 - номер программы

d10r5 - инструмент

h24 - минимальный Z (помогает подбирать инструмент операторам..)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Инструментальное производство.

Автоматическая смена инструмента не используется.

Именую так.

01_d10r5h24 где:

01 - номер программы

d10r5 - инструмент

h24 - минимальный Z (помогает подбирать инструмент операторам..)

Я очень похоже именую, хороший вариант.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Имхо, имя может быть любым, в рамках синтаксиса станка.

Все равно полная информация содержится только в карте наладки.

Я делаю по 2 вариантам :

1. Цифровое имя, состоящее из номера изделия и порядковго номера программы в наладке. Осталось как наследия прошлого. Никакого практического смысла уже не несет.

2. Просто порядковый номер в карте наладки.

Все станки работают в режиме подкачки с рядом стоящего ПК.

Оператор, при необходимости просматривает код в визуализаторе.

Параллельно информация о используемом инструменте и припусках и т.д. и т.п. , пишется в комментарии в шапку программы.

Глубины, время обработки и пр. - все смотрится в визуализаторе самим оператором станка.

Программы в архиве лежат в папках, соответствующих номерам изделий (номера ПФ).

Внутри структура ПФ по отдельным позициям в виде папок. Т.е. какждая поддиректория содержит УП только на 1 деталь.

Карта наладки может лежать там же. Оператор, при необходимости, имеет полную информацию о УП.

Вопрос о именах программ скорее всего риторический и не имеет правильного ответа.. У каждого свои представления о порядке имен.

По большому счету - какое имя УП - по барабану, главное не спутать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • david1920
      нет время нет заниматься да и информации новой нет Это я на других станках делал
    • gudstartup
      @david1920 имеется ввиду платы на системах с сертификацией опций фалом oprminf старые в расчет не принимаются вы свой 18i восстановили?
    • gudstartup
      очень даже спрашивают как обязательную информацию для проверки вашей компании налоговый идентификатор должен быть указан. на myfanuc не спрашивают а вот на портале к сожалению просто так не зарегаться. 
    • david1920
      На 0I-TC mate менял плату управления приводами На 18i-TB менял для диагностики платы процессоров (один был от Spinner другой простой) процы были одинаковые Всё работает
    • brigval
      Браком 1.04В версии 1.04Добавлено: Автоуменьшение высоты шрифта многострочного наименования в ОН чертежа.Добавлено: Переименование поверхностей, баз, размеров в порядке их следования на чертеже.Добавлено: Переименование изображений по ГОСТ: сначала виды, затем разрезы, сечения, выносные элементы.Добавлено: Выравнивание неассоциативных видов.Добавлено: Ручной ввод шага и угла наклона штриховки.Добавлено: Перемещаются в макроэлемент компоненты, исключаемые из спецификации.Добавлено: Выбор количества значащих цифр в значении площади поверхности детали для вставки в ТТ.Добавлено: Возможность не авторазмещать ТТ перед конвертацией чертежа в PDF.Добавлено: Добавлены кнопки «Выделить все включенные в расчет» и Выделить все исключенные из расчета».Добавлено: Версия КОМПАС-3D Home показывается в программе со словом Home.Добавлено: Улучшен алгоритм считывания и вставки ТТ чертежа.Добавлено: При конвертации чертежа в PDF удаляется старый файл с таким же обозначением в начале имени, как обозначение в начале имени нового файла.Добавлено: Улучшено считывание номеров позиций из 3D-модели сборки.Исправлено: Иногда скрытые и потом показанные объекты чертежа отображались не серым цветом.Исправлено: Иногда после ручного заполнения графы «Масса» ОН чертежа в окне программы масса могла отображаться не правильно.Исправлено: В некоторых случаях из ОН чертежа могла не считываться литера.Исправлено: В некоторых окнах программы неправильно показывался заголовок окна программы.Исправлено: Другие замеченные мелкие ошибки и неточности кода.Скачать
    • boomeeeer
      Не помню чтобы у меня такое спрашивали при регистрации.
    • Snake 60
      @eljer0n  Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
    • eljer0n
      @malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):   Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно.     Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.     Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
    • gudstartup
      да информация о решенной проблеме очень важна так что будем ждать хороших новостей!
    • mrVladimir
      @gudstartup Спасибо Вам за помощь. Теперь дело в приобретении платы. Как что-то получится (сперва приобрести, потом поставить) обязательно отпишусь.
×
×
  • Создать...