Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

05.04.2024 в 21:53, Сергей 65 сказал:

 

Windows нет т.к. его у нас нет.

 

05.04.2024 в 21:30, vad0000 сказал:

Не понял?

Windows Вы не трогали?

Добрый вечер. Ничего не выходит: ставили винду для  version XPe-Ko-V400-0-V1.3, DNС1200 "2D" и  CYBELEC FLASH DNC1200,  ENC  с буквой Р, затем пробовали с К "нет соединения". Пробовали подсовывать файл Zzamba.axb. Ничего. Что посоветуете? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


1 час назад, vad0000 сказал:

Но у Вас CPU плата LX80?

Доброе утро.  CPU плата LX80 это вторая по времени плата, эксперименты на первой V400. Что за файл ENB во Flashwin?, так для справки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

У них разное железо.

Поставьте windows для LX80.

Вы ставите с CD-ROM?

Windows для LX-80 нет, вообще программное обеспечения к станку отсутствует. Чиним с 400, т.к. неисправность одна была "незаконная конфигурация". После смены Windows, DNC 1200 всё равно не проходит прошивка ENC. Чего не хватает, подскажите?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

@vad0000 Доброго дня,

если есть, поделитесь описанием машинных параметров для Cybelec 8 или любой аналогичной 12-19

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...
Максим Пядов

Здравствуйте.

Помогите кто чем может.

Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900. 

ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный. 

Мануалов и инструкций нет. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, Максим Пядов сказал:

ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный. 

Параметры сбросились или их не было?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Максим Пядов
26 минут назад, vad0000 сказал:

Параметры сбросились или их не было?

Честно говоря не знаю. 

Станок стоит около 5 лет. 

Не включается насос. 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Максим Пядов сказал:

Не включается насос. 

Может сначала не в параметры лезть, а посмотреть низковольтную аппаратуру по схеме (тепловое и т.д.)?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можете сфоткать все параметры 

Но как правило, насос никак не связан с параметрами, ищите цепи блокировки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Максим Пядов
1 минуту назад, vad0000 сказал:

Можете сфоткать все параметры 

Но как правило, насос никак не связан с параметрами, ищите цепи блокировки

Схема нет никаких на него. 

Если есть у Вас, буду благодарен

Только что, Максим Пядов сказал:

Схема нет никаких на него. 

Если есть у Вас, буду благодарен

Наладчик приезжают и разводят руками. Говорят нужна документация

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Максим Пядов
28 минут назад, vad0000 сказал:

Это очень старый станок. Найти схемы очень проблематично

 

Да 98 год. Хотя шкаф управления 2006 года

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

напиши серийный номер станка и справа вверху на электрошкафу 6 значный номер

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет.  более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить 
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло 
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • fantom.ul
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск  
    • Fedor
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
    • maxx2000
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
×
×
  • Создать...