При смене инструмента станок остановился и выдал ошибку 1021 - ATC magazine motor overload. Потребитель говорит что когда зонтик начал менять "горшки" то остановился и выдал ошибку. При пусконаладке никаких проблем не было. Кто знает какие рекомендации можно дать? Или такой вопрос решается тока поездкой. :g:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


При смене инструмента станок остановился и выдал ошибку 1021 - ATC magazine motor overload. Потребитель говорит что когда зонтик начал менять "горшки" то остановился и выдал ошибку. При пусконаладке никаких проблем не было. Кто знает какие рекомендации можно дать? Или такой вопрос решается тока поездкой. :g:

Нажать кнопочку сброса на тепловухе. Удивительно, да ?

Не боитесь, что Заказчик читает сапр2к ? )))

--

Дмитрий

ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ

Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...