Перейти к публикации

Ошибки 368 и 300


liqvidator

Рекомендованные сообщения

При транспортировке станка оборвался оптоволоконный кабель соединяющий сервоусилитель осей SV с панелью оператора. В результате чего при включении станка появляются ошибки 300 на ось X и Y и 368 на ось Z.

368:Нельзя получить данные от встроенного импульсного шифратора.

300:Возврат в начало координат по оси n.(X и Y).

Нам выслали кабель мы подключили и он выдал такие ошибки. Как устранить? что делать? :surrender:

PS: Тупые тайваньцы ппц даже английский язык не перевели до конца! бедаааа(( а русского там в помине нет видимо т.к. при смене параметра 3190#7=1 ничего не меняется)

Изменено пользователем liqvidator
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


При транспортировке станка оборвался оптоволоконный кабель соединяющий сервоусилитель осей SV с панелью оператора. В результате чего при включении станка появляются ошибки 300 на ось X и Y и 368 на ось Z.

368:Нельзя получить данные от встроенного импульсного шифратора.

300:Возврат в начало координат по оси n.(X и Y).

Нам выслали кабель мы подключили и он выдал такие ошибки. Как устранить? что делать? :surrender:

PS: Тупые тайваньцы ппц даже английский язык не перевели до конца! бедаааа(( а русского там в помине нет видимо т.к. при смене параметра 3190#7=1 ничего не меняется)

"Тупые тайваньцы" как я понимаю оптоволокно не рвали. Это надо было умудриться...

Смотрите что вы еще порвали, есть ли на концах оптики пятно красного света (по одному с каждого конца), питание (статус) на приводах и т.п.

Ищите... По таким вводным данным отвечать сложно.

Русский во всех фануках уже 5 лет, включают его, помнится, два параметра. Но лучше не включать.

--

Дмитрий,

ЗАО "ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ"

Служба сервиса станков с ЧПУ,Санкт-Петербург

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Осталась только ошибка 300 на все три оси! 368 ошибка исчезла когда воткнули до конца один из кабелей))).

ps: Оборвался кабель при транспортировке. Я незнаю может шторм был. Вырвало нафиг сервоусилитель осей! Вот тогда и порвался кабель. Они нам новый конечно прислали но такая вот беда(.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Когда система использует абсолютные датчики положения координат, и теряется актуальная позиция оси, выдаётся ошибка 300. Именно это и произошло, когда вы запустили станок с повреждённым кабелем. Включите станок и осуществите выход в ноль. Ошибка должна исчезнуть. Если нет, пишите. Будем думать :smile:

В приложении описание ошибки.

error_300.pdf

Изменено пользователем cncspec
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Был выслан новый блок сервоуселителя мы меняли батарею. может из-за этого потерялаьс референтная позиция. Параметр 1815#5 там везде 0. В референтную позиию он не катится. В ручном режиме докатили до того что вылезла ошибка 410 серводвигателя (ошибка превышения предела оси). откатили назад на 5 см примерно и поставили в параметр 1815#5=1 вручную, т.к. автоматически он туда 1 почему то не ставит. Данная точка стала считаться референтной. Ваще беда, а не станок. Понять не могу как правильно найти старую референтную точку?! Не стирается ли она при смене батареи сервоусилетеля?!

PS: Станок глубокого сверления ваще первый раз вижу)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Почему шпиндель не вращается в обратную сторону?! В PMC смотрел даже сигнал не проходит. Блокируется ли вращение шпинделя через машинные данные? На станке имеются программы с M4 но всё равно в другую сторону шпиндель не вращается.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В ручном режиме докатили до того что вылезла ошибка 410 серводвигателя (ошибка превышения предела оси). откатили назад на 5 см примерно и поставили в параметр 1815#5=1 вручную, т.к. автоматически он туда 1 почему то не ставит. Данная точка стала считаться референтной.

Это совершенно обычная процедура установки референтной точки, единица туда автоматически и не поставится с абсолютными датчиками положения осей.

На станке имеются программы с M4 но всё равно в другую сторону шпиндель не вращается.

Выдаётся ли какая-нибудь ошибка/сообщение при выполнении M4?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выдаётся ли какая-нибудь ошибка/сообщение при выполнении M4?

Нет ничего не выдаётся.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×