Перейти к публикации

Расчет теплообменника в SolidWorks Flow Simulation


Рекомендованные сообщения

Поднимаю тему.

Есть тестовая модель бойлера с подогревом горячей водой.

После расчета:

1. Если высветить сетку для Solid то не видно ни одной ячейки.

2. Количество теплоты отданное и полученное (Гкал/с) не сходится:

Вода в бойлере: (SG Bulk Av Temperature (Fluid) 2 - SG Bulk Av Temperature (Fluid) 2)*SG Volume Flow Rate 1 = 1799 ккал/с

Вода в теплообменнике: (SG Bulk Av Temperature (Fluid) 3 - SG Bulk Av Temperature (Fluid) 4)*SG Volume Flow Rate 3 = 1928 ккал/с

При более сложном теплообменнике (другая модель) разница доходит до 20%

3. Плотность воды в бойлере не понятная:

объем (SG Volume Flow Rate 3) = 0,000882503 м.куб./с = 0,882503 л/с

масса (SG Mass Flow Rate 3) = 0,855117976 кг/с

Кто может объяснить полученные результаты?

post-21895-1335281482.jpg

post-21895-1335281489_thumb.jpg

post-21895-1335281929.jpg

post-21895-1335281993_thumb.jpg

Изменено пользователем voil
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Несходимость тепловых потоков, так же как и массы итп, например, свойственна задачи в которой ячейки расчетной сетки оч. крупные. В момент расчета выведите сетку, можно в среднем сечении и сравните с определяющим размером трубы, например.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

Уважаемые господа!

 

Необходимо выполнить расчет в SW Flow Simulation. 

 

Задача заключается в следующем. Дан электрический нагреватель жидкости, блок тэн. Необходимо рассчитать расположение и конструкцию змеевика теплообменника так, чтобы циркуляция в нем происходила без принудительной циркуляции, только под действием конвекции. 

У кого есть данный опыт или возможность рассчитать, прошу отозваться.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Располагайте нагрев. элемент на вертикальном участке трубы ниже той части трубы, где происходит отбор тепла.

Тут, условно, для демонстрации, труба короткая, поэтому пластиковая, на заглушку - тепловой источник - 100 вт, сверху - металлические трубки - объёмный тепловой ист. - 20град С.

Не пойму, только, что рассчитать надо.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Располагайте нагрев. элемент на вертикальном участке трубы ниже той части трубы, где происходит отбор тепла.

Тут, условно, для демонстрации, труба короткая, поэтому пластиковая, на заглушку - тепловой источник - 100 вт, сверху - металлические трубки - объёмный тепловой ист. - 20град С.

Не пойму, только, что рассчитать надо.

 

attachicon.gifтеплообменник.png

 

Необходимо рассчитать, какой будет скорость движения и температура жидкости в змеевике

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В самом начале расчета выдает ошибку: "mesh generation abnormally terminated solidworks!"

 

 

post-40748-0-64034600-1377533035_thumb.png

Обогрев в сборе.rar

Изменено пользователем mrRoman
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • Jesse
      @ГЕЛА Ещё можно посчитать в балках и учесть влияние отверстия через коэффициент концентрации напряжений..) Но у вас отверстие на всю стенку, так что лучше, проще и быстрее посчитать всё это дело в оболочках как выше сказали. Скругления перехода от стенки к полке удалите и в запас считайте.
    • 5axisCNC
      Можно плоскость дна задать множеством вариантов например точка направление
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
    • Guhl
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware  
    • Guhl
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
    • Guhl
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы  
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
    • Guhl
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
×
×
  • Создать...