Наблюдал за работой МАЯК-600 на немецком обрабатывающем центре CW-800 (модернизированном).

Первое впечатление осталось хорошее. Достаточно прост и удобен в управлении, опытный оператор

сможет самостоятельно его освоить. Думаю, что к плюсам можно отнести и то что это непосредственно

система ЧПУ, а не промышленный компьютер, который грузит сначала Windows а затем программу CNC,

которая обслуживает технологические программы

Но хотелось бы услышать, насколько надёжна современная Ижевская электроника и какова

реальная наработка на отказ у МАЯК-600?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С переходом на импортные комплектующие, количество отказов резко сократилось.

Слабым местом были оптроны развязки и питерские источники питания МИП-50.

TFT- панели и флэш-карты TRANSCEND заменены на более надежные.

Промышленный компьютер ADVANTECH очень надежный, а периферия ремонтопригодна.

В гарантийный период все единичные вопросы решаются, далее о системе просто забывают (ремонтные службы)...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 9 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...

Где можно достать инструкцию, руководство пользователя, руководство по программированию в электронном виде?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всю информацию можно скачать с сайта разработчика : http://www.izhprest.ru/index.php?path=mayak600/m622e

Сравнивать системы ЧПУ - это как сравнивать легковые автомобили - они все ездят! разница в деталях! у каждой есть свои достоинства и недостатки. У механика свои вопросы, у водителя свои....

Скиньте в личку более конкретные вопросы - постараюсь ответить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В гарантийный период все единичные вопросы решаются, далее о системе просто забывают (ремонтные службы)...

Гарантия на Маяк600 один год?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Гарантия 2 года с момента продажи

момент продажи - это хорошо...

Наличие сервисных центров "за пределами Ижевска" имеется?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Наличие сервисных центров "за пределами Ижевска" имеется?

Сервисных центров нет,

гарантийные вопросы решаются с помощью командировок,

да и "экспресс-почта" работает быстро!

Есть постоянные заказчики/партнеры, которые смогут помочь в решении вопросов (на Украине тоже есть).

Изменено пользователем m600
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сервисных центров нет,

гарантийные вопросы решаются с помощью командировок,

да и "экспресс-почта" работает быстро!

Есть постоянные заказчики/партнеры, которые смогут помочь в решении вопросов (на Украине тоже есть).

на Украине кто?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на Украине кто?

ответил в личку, список заказчиков можно посмотреть тут:

<noindex>http://www.izhprest.ru/index.php?path=about/clients</noindex>

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ответил в личку, список заказчиков можно посмотреть тут:

<noindex>http://www.izhprest.ru/index.php?path=about/clients</noindex>

Спасибо. Посмотрел.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 года спустя...

Если у кого-то есть вопросы (любые) по системе ЧПУ серии Маяк-600 - пишите!

Как переустановить софт полностью на МАЯКЕ 600? Даже Линукс не грузиться
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Берешь новую !промышленную! cf-карту и ранее содранный со своей cf-карты образ. Записываешь образ на новую карту с помощью например программы Ghost. Если появляются вопросы - сначала обращайтесь к производителю - <noindex>http://www.izhprest.ru</noindex>.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Берешь новую !промышленную! cf-карту и ранее содранный со своей cf-карты образ. Записываешь образ на новую карту с помощью например программы Ghost. Если появляются вопросы - сначала обращайтесь к производителю - <noindex>http://www.izhprest.ru</noindex>.

Обращался, производитель утверждает станок 1А740РФ3 не модернизировал такой стойкой,это мол чья-то самодеятельность.CF образа на резерве нет совсем.Может есть какой-либо способ реанимировать? При загрузке станка

на экране надпись : boot kernel...Ok и за тем вылезает надпись: Не могу найти папки ( какие на вскидку не вспомню)

И все встал!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У вас моноблок(система управления в пульте+она же отображает графику) или двухуровневая система(система управления в электрошкафу+компутер для отображения графики в пульте)?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

У вас моноблок(система управления в пульте+она же отображает графику) или двухуровневая система(система управления в электрошкафу+компутер для отображения графики в пульте)?

Скорее всего двухуровневая система ( в электрошкафе стоят два блока ПРЦ-6 разведены на электрику станка).

Комп для отображения графики в пульте.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      а вы хоть станок проверяли по программе на изделии на точность прежде чем товарищей этих выгнать? если нет то грешите на самих себя! система в наших краях еще не распространенная поэтому и тем тут нет надо в поднебесную писать
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
    • maxx2000
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась 
    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
    • ДОБРЯК
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
    • Fedor
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :) 
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
    • ДОБРЯК
×
×