Перейти к публикации

Теплопередача через стенку


Рекомендованные сообщения

Постановка задачи, в принципе, очень проста - есть 2 разных жидкости, разделённые стенкой. Происходит теплопередача через стенку, конвекция - принудительная с обеих сторон.

При попытке посчитать это во fluent на обеих выходах получается reversed flow и потоки становятся направленными непонятно куда. Флюентовский мануал даёт насчёт такой задачи только указание "You should not use outflow boundary conditions in either fluid."

ГУ для каждой жидкости - mass flow inlet, pressure outlet.

для стенки - coupled

Наверно, я делаю какую-то очевидную ошибку и не замечаю этого.

Не подскажете, какую?

Изменено пользователем Жихор
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Из того, что Вы написали, ошибки пока никакой не следует, но если есть обратные токи, значит наверняка что-то со значениями задаваемых величин. Так трудно сказать.

Если есть возможность пришлите модель: mottle собака mail точка ru. Так будет быстрее.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 11 месяцев спустя...

для стенки - coupled

Кажется я буду третьим кто это спрашивает...

Кто-нибудь может ответить: "coupled" - это что за граничные условия, где и как их ставить (В моем fluent 6.3, либо Gambit такого нет)?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

coupled — это сопряженная граница, т.е. с одной стороны жидкость с другой твердая стенка. Специально этот тип выставлять не нужно. Достаточно в Gambit`е создать две плоскости (или объёма) с единой границей: стенкой. При считывании во Fluent, тип выставится автоматически. Причем будут созданы две границы, одна со стороны жидкости, другая со стороны твердого тела. Дополнительных "телодвижений" не требуется.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • Killerchik
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
    • gudstartup
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
    • Viktor2004
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
    • gudstartup
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • gudstartup
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
    • gudstartup
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.    
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
    • Viktor2004
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
    • gudstartup
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.    
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
×
×