Перейти к публикации
  • Сейчас на странице   2 пользователя

    • mrVladimir
    • Борис Уралмаш


  • Сообщения

    • RokiSIA
      Не обязательно у нас сейчас валяется привод на две оси от хайдена у него обрыв 2х фаз по одной оси . Одна ось работает на нем все движется а другая нет просто стоит ни ошибок ни чего просто нет движения меняешь движки тоже самое по другой.
    • gudstartup
      не в моторных модулях а именно в самом ccu на неисправность силового модуля не похоже так как его обычно прошивает при неправильном управлении если только питание со всех драйверов управления отвалилось но это очень маловероятно там все питает это видно по отчету тс по замене х на у
    • ID_Hacker
      Реле в блоке питания, разве в моторных модулях что то есть? Да и тут CCU модуль со встроенными осями сразу. Если блок питания не питает шину постоянного тока, там вообще ничего не должно включаться.  
    • Viktor2004
      Только тот листок что ты мне прислал
    • ID_Hacker
      @Сергей Кочев Странно то, что по видео больше похоже, что на ускоренном перемещении по оси Z въехали в деталь. Предполагаемое движение какое должно было быть? Как выявляли переключение DIAMON/DIAMOF раньше? На чём основываются подобные заявления? Я уже писал ответ на ваши вопросы, где указал что независимо от режима есть смещения обрабатываемые всегда в радиальном виде, а есть то, что считается всегда на диаметр. Ну и самое главное, вы можете задать смещение по Z выше детали и проверить исполнение программы и определить где ошибка. Больше похоже, что кто то не правильно понимает работу различных фреймов.
    • gudstartup
      @Viktor2004 aa-222452 для движка biit12/12000b вы ведь не нашли?
    • gudstartup
      нет на двигателе напряжения поменяет модули и реле проверит все равно разбирать блок а если разрешение пропадает привод считает что выключается вполне законно и никаких ошибок не дает а вот чпу  думая что привод под контролем выдает 25050. у нас при этой ось z просто падала и включался тормоз а чпу так как ось не приводилась в движение вообще ничего не писала кроме состояния emg реле заменили и станочек работает по сей день
    • ID_Hacker
      @mrVladimir Продолжайте диагностику. При включении электропитания, когда есть разрешение оси модуль двигателя включает модуляцию и удерживает двигатель в положении. Проверяйте наличие на нём напряжения. Если его нет, соответственно проблема в моторном модуле. Но тут сразу возникает вопрос, а где контроль напряжения на выходе модуля и почему оно не падает в ошибку.
    • gudstartup
      они могут быть в дополнениях а не в общих руководствах. к тому же там в последней ошибке написано связаться с сервисом фанука и они то все и объяснят. китаец обещал позже посмотреть в данном случае ошибки и их текст довольно однозначны и все ясно и без описания @Viktor2004 есть такой файл  PROG-MNG.DAT видимо он и испортился
    • Viktor2004
      Что ему надо делать это его проблемы. Меня интересует описание ошибок, которые я не нашел ни в одном описании
×
×
  • Создать...