Перейти к публикации

Запуск шпинделя


user262

Рекомендованные сообщения

Уважаемые коллеги!


Имеется тестовый стенд со следующим конфигом:
ЧПУ Fanuc Series 0i-TD Mate (Прошивка d5f1 -21.0) A02B-0319-B500 - настроен китайцами специально для тестирования серво- и шпиндельных приводов.
Блок питания: αi PS 30  A06B-6140-H030 
Сервопривод: αi SV 40/40 A06B-6117-H207
Привод шпинделя: αi SP 22 A06B-6141-H022#H580 
Шпиндельный мотор: αiI 2/10000 FANUC A06B-1404-B100


Цель: запустить шпиндельный привод.
Задача: проверить и откорректировать текущий ладдер.

Описание проблемы: Не запускается шпиндельный привод. 
При нажатии на кнопку SPD.CW или SPD.CCW шпиндельный привод переходит в статус "00", на клеммах UVW появляется ШИМ, но вращение отсутствует.
Также при вводе G-кода M3 S1000 привод также переходит в статус "00", но вращения нет, а через некоторое время появляется ошибка: SP9031 (S)SSPA:31 MOTOR LOCK OR DISCONNECT DETECTOR

 

Буду благодарен любым советам и рекомендациям!
Спасибо.

 

handled_IMG_6903_1080_1920_80.jpg

 

PMC1_LAD.000 test Stand.LAD PMC1.000

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Он у него вроде вообще не запускается

Он бы при неправильной фазировке дернулся бы

Может пускатели стоят звезда треугольник

И они не включаются

Схему включения давайте

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, user262 сказал:

появляется ШИМ, но вращение отсутствует.

а что load meter показывает какая то нагрузка есть?

9 часов назад, user262 сказал:

Имеется тестовый стенд со следующим конфигом:

то есть вы купили тестовый стенд а шпиндельный мотор не вращается?

прямая поставка из китая без гарантии?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23.10.2024 в 20:34, david1920 сказал:

Он у него вроде вообще не запускается

Он бы при неправильной фазировке дернулся бы

Может пускатели стоят звезда треугольник

И они не включаются

Схему включения давайте

Всё верно, он вообще не дергается.

Не понял, какие пускатели? Мотор подключается только как треугольник напрямую в привод. 

 

Шпиндельный мотор Fanuc (подключение).jpg

23.10.2024 в 21:03, gudstartup сказал:

а что load meter показывает какая то нагрузка есть?

то есть вы купили тестовый стенд а шпиндельный мотор не вращается?

прямая поставка из китая без гарантии?

В Load meter нагрузки нет.

Тестовый стенд покупался давно, не мной, и без шпиндельного привода.

И только сейчас были докуплены шпиндельный мотор/привод.

24.10.2024 в 07:13, Anat2015 сказал:

Лабораторная работа №1, как с помощью стенда запустить сам стенд.

:smile:

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, user262 сказал:

Load meter нагрузки нет.

если у вас есть напряжение на фазах то лоадметер должен показывать иначе у вас нет обмоток мотора

вы параметры мотора прописали?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 часов назад, user262 сказал:

Не понял, какие пускатели?

Бывает что между приводом и двигателем стоят пускатели для переключения звезда-треугольник

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, david1920 сказал:

Бывает что между приводом и двигателем стоят пускатели для переключения звезда-треугольник

нет там никаких пускателе это же не станок

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
32 минуты назад, david1920 сказал:

Бывает что между приводом и двигателем стоят пускатели для переключения звезда-треугольник

это что 50кВт мотор-редуктор чтобы такие фокусы проворачивать. Надо же понимать для чего такое делают

да и на картинках видно что нет там в борно 6 контактов чтобы что-то переключать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, maxx2000 сказал:

там в борно 6 контактов чтобы что-то переключать

На фото три контакта

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004

4 часа назад, maxx2000 сказал:

на картинках видно что нет там в борно 6 контактов

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@user262 ужеб давно попробовал крутануть мотор чисто от частотника

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, maxx2000 сказал:

это что 50кВт мотор-редуктор чтобы такие фокусы проворачивать

Я когда про это спрашивал картинки не было с мотором и было указано минимум данных

для оценки состояния стенда

лишь то что стенд китайский и надо поправить ладдер

это было лишь моё предположение про пускатели

если авторы тем будут сразу полностью выкладывать всю информацию то для всех будет удобнее

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
58 минут назад, maxx2000 сказал:

@user262 ужеб давно попробовал крутануть мотор чисто от частотника

Для чего? Я же в шапке явно указал цель: запустить привод (он же сервоусилитель). Для этого есть родной фануковский мотор.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@user262 JOG mode тебе ни о чём не говорит?

называй его как хочешь, усилитель, шмусилитель, серводрайвер. По сути это частотник

Изменено пользователем maxx2000
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
41 минуту назад, david1920 сказал:

Я когда про это спрашивал картинки не было с мотором и было указано минимум данных

для оценки состояния стенда

лишь то что стенд китайский и надо поправить ладдер

это было лишь моё предположение про пускатели

если авторы тем будут сразу полностью выкладывать всю информацию то для всех будет удобнее

Не понимаю, зачем разводить дальнейшие обсуждения. Если понятно, что это вообще ни коим образом не поможет в решение проблемы. 

Я думал что вводных данных было более чем достаточно. 

1 минуту назад, maxx2000 сказал:

@user262 JOG mode тебе ни о чём не говорит?

Могу я попросить Вас выражаться яснее. Что подразумевалось про "крутануть от частотника"? - потому что я воспринял это как крутануть от любого другого стороннего частотника.

JOG mode на фануке? Если да, то я пробовал все режимы, и ни в одном из режимов мотор не крутится, только привод встаёт в "00" и на выходных фазах виден ШИМ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если не вдаваться в подробности настроить серво драйвер на работу без внешнего управления.

Называй JOG как хочешь, главное чтобы ты понял о чём речь. Нет JOG с панели, крути через софт с ПК. Читай книжку в общем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, maxx2000 сказал:

если не вдаваться в подробности настроить серво драйвер на работу без внешнего управления.

Называй JOG как хочешь, главное чтобы ты понял о чём речь. Нет JOG с панели, крути через софт с ПК. Читай книжку в общем.

Серводрайвер фанук?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...