Уважаемые коллеги!


Имеется тестовый стенд со следующим конфигом:
ЧПУ Fanuc Series 0i-TD Mate (Прошивка d5f1 -21.0) A02B-0319-B500 - настроен китайцами специально для тестирования серво- и шпиндельных приводов.
Блок питания: αi PS 30  A06B-6140-H030 
Сервопривод: αi SV 40/40 A06B-6117-H207
Привод шпинделя: αi SP 22 A06B-6141-H022#H580 
Шпиндельный мотор: αiI 2/10000 FANUC A06B-1404-B100


Цель: запустить шпиндельный привод.
Задача: проверить и откорректировать текущий ладдер.

Описание проблемы: Не запускается шпиндельный привод. 
При нажатии на кнопку SPD.CW или SPD.CCW шпиндельный привод переходит в статус "00", на клеммах UVW появляется ШИМ, но вращение отсутствует.
Также при вводе G-кода M3 S1000 привод также переходит в статус "00", но вращения нет, а через некоторое время появляется ошибка: SP9031 (S)SSPA:31 MOTOR LOCK OR DISCONNECT DETECTOR

 

Буду благодарен любым советам и рекомендациям!
Спасибо.

 

handled_IMG_6903_1080_1920_80.jpg

 

PMC1_LAD.000 test Stand.LAD PMC1.000

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Скорее всего порядок фаз силового питания не соответствует энкодеру

Поменяйте фазы

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Он у него вроде вообще не запускается

Он бы при неправильной фазировке дернулся бы

Может пускатели стоят звезда треугольник

И они не включаются

Схему включения давайте

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, user262 сказал:

появляется ШИМ, но вращение отсутствует.

а что load meter показывает какая то нагрузка есть?

9 часов назад, user262 сказал:

Имеется тестовый стенд со следующим конфигом:

то есть вы купили тестовый стенд а шпиндельный мотор не вращается?

прямая поставка из китая без гарантии?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23.10.2024 в 20:34, david1920 сказал:

Он у него вроде вообще не запускается

Он бы при неправильной фазировке дернулся бы

Может пускатели стоят звезда треугольник

И они не включаются

Схему включения давайте

Всё верно, он вообще не дергается.

Не понял, какие пускатели? Мотор подключается только как треугольник напрямую в привод. 

 

Шпиндельный мотор Fanuc (подключение).jpg

23.10.2024 в 21:03, gudstartup сказал:

а что load meter показывает какая то нагрузка есть?

то есть вы купили тестовый стенд а шпиндельный мотор не вращается?

прямая поставка из китая без гарантии?

В Load meter нагрузки нет.

Тестовый стенд покупался давно, не мной, и без шпиндельного привода.

И только сейчас были докуплены шпиндельный мотор/привод.

24.10.2024 в 07:13, Anat2015 сказал:

Лабораторная работа №1, как с помощью стенда запустить сам стенд.

:smile:

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, user262 сказал:

Load meter нагрузки нет.

если у вас есть напряжение на фазах то лоадметер должен показывать иначе у вас нет обмоток мотора

вы параметры мотора прописали?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • kkk
      Это была задача. :) В инструментах фаски в СВ такого функционала нет, к сожалению.
    • andrey2147
      В договоре прописать заранее про вмешательство в историю.
    • mircomax81
      Добрый день всем. В общем ситуация такова. Станок соединить с внешним ПК не удаётся. Комп его не видит. Возможно проблема в кабеле. Но сейчас не об этом. Вошёл в Дос прямо со станка. Вопрос. Можно ли здесь в файлах найти прописанный в текстовой строке пароль? И куда копать здесь? На верном ли я пути? Приложу для наглядности пару скринов. 
    • zerganalizer
      Никакого дефицита нет -   Просто они не хотят после выпуска работать по специальности. И все знают - почему.   Типовой пример - наш. Купили один токарно-фрезерный, и один - фрезерный с 4-й осью. Чтобы отбивать ЧПУ станки - один человек должен обслуживать минимум пару станков, чтобы было с чего большую з/п платить и дорогие станки окупать. Чтобы станки не простаивали - программировать надо в процессе их непрерывной работы, это редко возможно.   Для оптимального использования станков ЧПУ, нужен программист + наладчик, умеющий на всех типах станков. Т.е. уже 2 человека, а для окупаемости на них нужно 2*(2+) = 5+ станков, учитывая неизбежные межоперационные простои на переналадки.   А 5 станков наши брать не готовы - отсюда они будут юзать эти в убыток, завышая расценки, что плавно вымоет их с рынка, если на нём есть предприятия с более оптимальным и мощным станочным парком. Тупые менеджеры пилят сук, на котором сидят своей некомпетентностью. Для окупаемости ЧПУ станков их сразу нужно много, и минимум пару "крутой наладчик + крутой программист", которые заставят станки работать с минимумом простоев. Схема "1 станок=1 наладчик" ущербна сама по себе, но менеджер не понимает этого.   Так что далее либо закупать станки и искать программистов, либо плавно вылететь на обочину прогресса. Лишь немногие сферы производств с ЧПУ, где обработка на станке длится часами, выдержит всеми любимую схему "1 станок=1 наладчик", и только если наладчик всё умеет, и ему хватает предложенной з/п. А таких мало, вот и "дефицит кадров".   Знаю контору, которая так погоняла единственный токарно-фрезерный, экономя з/п наладчику. Тот сломал приводную ось в принципе, посчитали - сколько стоит ремонт, и сколько они успели заработать - и вернулись к производству на универсальных станках.
    • Killerchik
      Ну черканите мне в ЛС, лучше сразу с типа резюме-списком компетенций, я сведу с коллегами.   Очевидно, разовый спрос превзошёл предложение труда.
    • gudstartup
      если у вас есть напряжение на фазах то лоадметер должен показывать иначе у вас нет обмоток мотора вы параметры мотора прописали?
    • gudstartup
      вам то чего беспокоится вы работаете один  во первых они еще должны стать специалистами а во вторых они куда то рассасываются после получения дипломов и на заводы не спешат устраиваться
    • A_1
      Здравствуйте. Попробуйте изменить параметр 3104 #4 DRL на 1.
    • user262
      Всё верно, он вообще не дергается. Не понял, какие пускатели? Мотор подключается только как треугольник напрямую в привод.    В Load meter нагрузки нет. Тестовый стенд покупался давно, не мной, и без шпиндельного привода. И только сейчас были докуплены шпиндельный мотор/привод.