Всем привет. Шлифовально заточной станок Schneeberger Gemini MRG. Fanuc 16.работает в паре с операционной оболочкой Quinto 2.2. всё это уже старо 1997 -2002 года. В общем уровень доступа оператор. Нужен доступ выше. Так как ограничено многое. Но запрашивает пароль для смены уровня доступа. Стандартный не подходит. Видимо кто-то уже поменял до нас. Помогите разобраться. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...


UnPinned posts
7 минут назад, mircomax81 сказал:

то ж делать то.... 

Архивы ваши смотреть и по ним восстанавливать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, mircomax81 сказал:

в этом сам не разберусь

Ну иак пришлите сюда архив диска

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Viktor2004 сказал:

С:\FORMAT C:

лучше а:\format c: с дискеты.:biggrin:

4 часа назад, mircomax81 сказал:

Что ж делать то.... 

вытаскивайте жесткий диск делайте образ а затем ставьте все заново с установочных дискет если они у вас есть или редактируйте config.sys в части загрузки доса по верхним или нижним адресам памяти

команда типа dos=high umb dos=low

почитайте тут  https://ru.wikipedia.org/wiki/HIMEM.SYS

или присылайте образ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Автор. Найдите в ближайшем компьютерном сервисе человека который к вам придет и сделает копию жетского диска. Или что у вас там, может SATA DOM (Disk on Module). Пусть компьюторщик сделает посекторную копию того что осталось. Именно ПОСЕКТОРНУЮ, Потому что Акроникс обязательно захочет поменять структуру диска на более современную, а это делать нельзя. И выложите сюда. Может вы просто файл AUTOEXE.BAT испортили или CONFIG.SYS. Сделайте копию пока не потеряли все

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 минуты назад, mircomax81 сказал:

Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?

вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют?

с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ.

diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти.

делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ?

1 час назад, Andrey_kzn сказал:

От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую.

вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят:biggrin:!!

4 часа назад, Viktor2004 сказал:

SATA DOM (Disk on Module).

на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд

@mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Извращение какое то  сделано. Получается есть отдельно чпу (с графическим фануком) и комп с досом( и Quinto) , связано через ком порт и переключатся видеосигнал через кнопку.

 

этож дос... все файлы копируем на флопик и радуемся. Если есть фролипик, качаем  Волков командер(VC) , http://old-dos.ru/dl.php?id=2267 , извлекаем на флопик в папку a:/vc .

Запускаем и по частям вытягиваем то что осталось.

Вероятнее всего заменился файл AUTOEXE.BAT или CONFIG.SYS. ( если в VC посмотреть атрибуты этих файлов то можно вычислить что менялось)

 

 

 

Про пароль- выдергивайте файлы, а там попробуем состряпать все файлы для загрузки.

Думаю у вас DIsk on chip. на 12 мбайт

Пофотографируйте всё платы, там люди подскажут где что

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
41 минуту назад, ДмитрийКм сказал:

Думаю у вас DIsk on chip. на 12 мбайт

не было такого в 1997 годах

41 минуту назад, ДмитрийКм сказал:

связано через ком порт и переключатся видеосигнал через кнопку.

через ком оболочка связывается с чпу и получает и передает данные и программы для исполнения - обычный hmi

43 минуты назад, ДмитрийКм сказал:

этож дос... все файлы копируем на флопик и радуемся.

я думаю диск скопировать проще и правильнее так как там могут быть данные о которых вы и не догадываетесь и волков о и тоже не знает.

 

45 минут назад, ДмитрийКм сказал:

Про пароль- выдергивайте файлы

это что морковка вдруг длинная попадется??:bleh:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   1 пользователь

    • Борис Уралмаш


  • Сообщения

    • ploterr
      Была такая проблема на Euromac, резкий подвод и быстрый износ шестерни. Ставили "кран" на подачу гидравлики на перемещение "гитары" венца мультитула. проблема ушла у клиента. Euromac присылал инструкцию как точно отрегулировать механизм возврата группы шестерен в рабочее положение.   и еще, в мультитуле был один косяк одно время, необходимо было регулировать прижатие венца мультитула к стакану мультитула. там разные симптомы. Начиная от износ сопрягаемой шестерни с мультитулом, до неправильным выбором инструмента в процессе пробивки. И это все только на мультитулах 4,6,10 позиционных.   
    • ploterr
      Добро всем. Если кому понадобиться Мануал на Delem Da 66S на русском языке, пишите, скину. Хотя его можно легко взять из самой стойки. И на других современных стойках Delem он без проблем вытаскивается из стойки. Заходим под сервисным кодом, нажимаем на пиктограмму "папочка", затем раскрыть весь внутренний каталог, выбираем папку "Resoursce"-"Help" и затем открывается папка с мануалами, ищем файл с названием Russian, копируем на флешку и идем довольные))    
    • Богоманшин Игорь
      Экструдированные радиаторы часто анодируются "по всей длине", а потом нарезаются в размер - торцы при этом уже не защищены покрытием. Да и вы, делая скругления ребер - ведь уже снимаете защитный слой "до мяса"?  
    • andrey2147
    • Шайтан
      @kompilator Если винтики нестандартные, то в свойствах детали обязательно заполнить графы "Обозначение" и "Наименование", тогда в спецификации объединятся. 
    • Богоманшин Игорь
      Если для себя, примерно оценить, можно в свойствах файла, в Проводнике винды, посмотреть "Общее время редактирования". Когда то развлекался так, тоже в тайм-менеджмент играл. Это независимо от системы КАД. Точность - приблизительная, сильно зависит от честности перед собой, любимым :)
    • gudstartup
      не было такого в 1997 годах через ком оболочка связывается с чпу и получает и передает данные и программы для исполнения - обычный hmi я думаю диск скопировать проще и правильнее так как там могут быть данные о которых вы и не догадываетесь и волков о и тоже не знает.   это что морковка вдруг длинная попадется??
    • Krusnik
    • sabahs
      Можно всё, но Вы и сами не знаете, что Вам нужно.
    • ДмитрийКм
      Извращение какое то  сделано. Получается есть отдельно чпу (с графическим фануком) и комп с досом( и Quinto) , связано через ком порт и переключатся видеосигнал через кнопку.   этож дос... все файлы копируем на флопик и радуемся. Если есть фролипик, качаем  Волков командер(VC) , http://old-dos.ru/dl.php?id=2267 , извлекаем на флопик в папку a:/vc . Запускаем и по частям вытягиваем то что осталось. Вероятнее всего заменился файл AUTOEXE.BAT или CONFIG.SYS. ( если в VC посмотреть атрибуты этих файлов то можно вычислить что менялось)       Про пароль- выдергивайте файлы, а там попробуем состряпать все файлы для загрузки. Думаю у вас DIsk on chip. на 12 мбайт Пофотографируйте всё платы, там люди подскажут где что    
×
×