Перейти к публикации

IO LINK


Viktor2004

Рекомендованные сообщения

Господа. Как определить откуда PMC берет конфигурацию, из самого файла PMC1.000

или из файла IOCONFIG.000 ?

А так же откуда берет сообщения из самого файла PMC или из отдельного файла

Может метка какая есть указывающая откуда брать или по факту наличия файлов, если они есть, берет оттуда, если нет, из PMC

IOCONF.000 PMC1.000

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Мне вообще-то надо удалить из шины третий модуль. Там китайцы третим модулем засунули MP3 плеер. Хочу его нафиг снять

Как в Fanuc Ladder удалить последний модуль? А то что-то не получается

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
32 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Как в Fanuc Ladder удалить последний модуль? А то что-то не получается

так удалите все и заново создайте

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, gudstartup сказал:

так удалите все и заново создайте

я удаляю но где-то остается информация о том какие модули должны там быть

WhatsApp Image 2024-10-16 at 18.45.45.jpeg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Viktor2004 сказал:

Как в Fanuc Ladder удалить последний модуль? А то что-то не получается

Группу удалить, разве не то? Х16 у вас присвоены вашему ненужному устройству?

Вот файл где я удалил его и скомпилировал конфигурацию IOCONF2.000

123.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, boomeeeer сказал:

Вот файл где я удалил его и скомпилировал конфигурацию

конфигурация у меня прописана не в IOCONFIG, а в PMC

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28 минут назад, Viktor2004 сказал:

конфигурация у меня прописана не в IOCONFIG, а в PMC

Ну и там удалите, в чём проблема?

234.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, boomeeeer сказал:

Ну и там удалите, в чём проблема?

там это X40 удалил. Но он все равно его откуда-то видит

 

4 часа назад, Viktor2004 сказал:

я удаляю но где-то остается информация о том какие модули должны там быть

WhatsApp Image 2024-10-16 at 18.45.45.jpeg

вот

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

там это X40 удалил. Но он все равно его откуда-то видит

 

вот

Значит попробуйте перерегистрировать вашу конфигурацию прямо с экрана ЧПУ, как вам в ТГ написали, OPRT -> REG.

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, boomeeeer сказал:

Значит попробуйте перерегистрировать вашу конфигурация прямо с экрана ЧПУ, как вам в ТГ написали, OPRT -> REG

Я завтра попробую обязательно этот вариант, но хотелось бы понять где оно сидит

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Viktor2004 сказал:

там это X40 удалил. Но он все равно его откуда-то видит

и входные и выходные сигналы в io конфигурации в pmc удаляли?

Просто там на вкладке входов удаляешь, а на вкладке выходов остаётся

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, boomeeeer сказал:

и входные и выходные сигналы в io конфигурации в pmc удаляли?

да. Вот этот загружал. И картинка выше уже от этого файла

PMC1.001

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Viktor2004 сказал:

да. Вот этот загружал. И картинка выше уже от этого файла

ну тогда остаётся попробовать зарегистрировать конфигурацию с экрана

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, boomeeeer сказал:

с экрана

но ведь где-то она хранится. Зарегистрированная конфигурация.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

но ведь где-то она хранится. Зарегистрированная конфигурация.

полагаю, что в FROM

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, boomeeeer сказал:

полагаю, что в FROM

в FROM это значит в PMC

скорее всего как говорил Станислав в SRAM

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

скорее всего как говорил Станислав в SRAM

ну так попробуйте обнулите SRAM и сразу ясно станет

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, Viktor2004 сказал:

скорее всего как говорил Станислав в SRAM

ничего такого в срам не хранится так как после обнуления и загрузки параметров чпу и плк станок практически готов к работе и не требует загрузки каких то там доп. данных.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   2 пользователя

    • Александр1979
    • Борис Уралмаш



  • Сообщения

    • streamdown
      Аа, понял. Тикет посылаем в 4544 и принимаем что там пришло. Спасибо!
    • Andrey_kzn
      Имейте ввиду, что некоторые опции не работают в тестовом режиме. пока идёт отсчёт времени, и опция не активирована полностью. Совершенно точно не работает "многомерная компенсация провисания". может быть и ещё что нибудь.
    • streamdown
      Некропостинг прям)) Но всё же. Коллеги, поделитесь документацией по пользованию TC XML. Почитал "Администрирование экспорта/импорта PLM XML/TC XML", где всё вроде понятно что делать с PLMXML, но проблема в том что хочу все ревизии от айтема и по ним пробегаться. Рассматриваю выгрузку данных сейчас со всех возможных сторон.
    • gudstartup
      в общем это надо для того чтобы сравнивать актуальную и зарегистрированную конфигурацию дабы если что то отвалится появилась бы ошибка . ее можно удалить и сравнения не будет можно ничего не перерегистрировать. значит в моих системах этой страховочки не делали и все ввелось иначе надо было бы перерегистрировать
    • Viktor2004
      вот что нашел REGISTER I/O DEVICES (K935.1) вот. Буду переводить  
    • gudstartup
      фактическая то правильная а та которая справа от 06.01.2024. может вы чего в проекте не изменили. после стирания срам достаточно туда прописать all data backup если бы нужна была  какая то регистрация то ничего бы не работало  @Viktor2004 почитайте руководство по программированию плк может там что нить по поводу регистрации писано. возможно она нужна чтобы измененные конфигурации просто так не работали это фануковский флажок безопасности.
    • Viktor2004
      тогда откуда у меня в правой колонке взялось вот это?   а ты удалил остальные модули из программы или взял уже готовый ладдер с одним модулем?
    • gudstartup
      не важно где она там хранится я вводил новую программу с одни модулем io link для теста вместо сгоревших на 31i и все нормально ввелось никакой регистрации не понадобилось первый раз слышу что нужно проводить какую то там регистрацию при загрузке новой конфигурации io
    • Viktor2004
      тогда где хранится зарегистрированная конфигурация?
    • gudstartup
      ничего такого в срам не хранится так как после обнуления и загрузки параметров чпу и плк станок практически готов к работе и не требует загрузки каких то там доп. данных.  
×
×
  • Создать...