Перейти к публикации

Пропала кнопка "измерить" в режиме JOG.


Рекомендованные сообщения

Доброго времени, форумчане. Такая проблема:

Станок DMU 50 ecoline, 2011 года, пр-во Германия, PCU20, Sinumerik 810D, ShopMill. Исчезла кнопка "Измерить" (вроде так примерно) в режиме JOG для автоматического измерения инструмента ("грибок") по длине, длина/радиус и калибровка изм.щупа. Переустановили архивы всех сохранённых версий PLC, NC. Переустановили саму PCU_20 на исходную, с диска от станка, потом обратно на предсохранённую. Сам щуп (грибок) работает. Пропали кнопки без видимых причин. Вечером всё было, выключил станок и ушел домой, утром пришел, включил станок - нет функции. Лицензии - не вариант, не было их тогда. Для измерения сделал програмvку в ShopMill. Результат измерения появляется в износе, потом вручную корректирую длину. Но вот калибровку произвести нет возможности. Пришлось через измерение эталона вычислять и вносить изменение в параметр точки срабатывания. В общем всё через ж.. Может кто знает как вернуть эти кнопки?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Может пароль ввести или ключ на MCP повернуть надо, кнопка возможно уровень доступа имеет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, ID_Hacker сказал:

Может пароль ввести или ключ на MCP повернуть надо, кнопка возможно уровень доступа имеет.

У этих станков нет ключа, чтобы его повернуть, там электронный ключ. И я же написал, что переустанавливали всё, а это делается под кодом минимум «производитель», соответственно пароль вводили.

Всё типа уровня доступа и лицензии можно пропускать, это проверяли в первую очередь.

Нужен совет от того, кто сталкивался конкретно с такой ситуацией на Sinumerik 810d. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, Zima23 сказал:

У этих станков нет ключа, чтобы его повернуть, там электронный ключ.

Пусть электронный, там же уровни переключаются. Плюс dmg меню с параметризацией станка.

Меню вправо переключать пробовали?

Может необходимо перевести в какой то режим.

Просто так кнопка не пропадёт, просто невозможно. Либо режим, либо настройки кто то поменял. Выключите полностью станок, у дмг есть извращение с тем что тёплого рестарта ему мало.

Калибровку можно так же через цикл запустить. Можно документацию посмотреть по пусконаладку циклов, и как меню настраивается.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
02.10.2024 в 17:48, ID_Hacker сказал:

Пусть электронный, там же уровни переключаются. Плюс dmg меню с параметризацией станка.

Меню вправо переключать пробовали?

Может необходимо перевести в какой то режим.

Просто так кнопка не пропадёт, просто невозможно. Либо режим, либо настройки кто то поменял. Выключите полностью станок, у дмг есть извращение с тем что тёплого рестарта ему мало.

Калибровку можно так же через цикл запустить. Можно документацию посмотреть по пусконаладку циклов, и как меню настраивается.

Всё, что вами описано, всё испробовано. У меня товарищи бывшие и действующие сервис-инженеры dmg. Тут что-то другое.

Калибровку щупа просто циклом не запустить. Станки вообще-то разные, хоть и dmg, и dmu50. Этот старый, чпу старая. Всё не так, как у 828 и 840.

Вопрос именно к тому, кто, возможно, столкнулся с такой проблемой на Синумерик 810. Мы уже бросили гадать. Ждём когда сервисники ответ откапают. Или не откапают. Пока тишина от них.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD.

Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
05.10.2024 в 09:17, Andrey_kzn сказал:

При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD.

Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.

Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
41 минуту назад, Zima23 сказал:

Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?

 

05.10.2024 в 09:17, Andrey_kzn сказал:

И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD.

Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.

Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й. 
В данных по каналу в - 1, 5 и 6.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день. Именно на 810 не знаю, а на 840 переключение токарной\фрезерной технологии : md52200=2 (фрезерование), и специально для щупа параметры sd54780 (2) и sd54789(2), 54760.

У вас циклы измерения и калибровки запускаются из МДА?

GUD - я имел ввиду не глобальные данные, а файлы, находятся они в данных ЧПУ, там же где и циклы. Тут проверить наличие можно наверно только сравнив  с таким же станком.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • Snake 60
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
    • Jesse
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.  
    • Модернизация станков
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
    • mannul
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
    • Jesse
      А как вы моделировали в Трензиенте нагрузку? Вынужденные или свободные колебания? Или вообще ударно делали (ступеньку Хевисайда/дельта функцию)?
    • maxx2000
      @mannul т.е. невозможно сделать черновую обработку лопатки просто вращая ось, а только делать обработку с двух сторон?
×
×
  • Создать...