Перейти к публикации

Листогиб TruBend7036 - ошибка PCSS


Рекомендованные сообщения

Листогиб TruBend7036 с НЕ гидравлическими, а эл.механическими осями Y, чпу B&R, 2011 года вып.

Запуск и работа - НОРМАЛЬНАЯ, но при работе в любом месте пуансона резко включает тормоз осей Y,  и выбрасывает ошибку:

"Защитный контроллер - ошибка аппаратного обеспечения 61173559",

на PCSS F-series горит или Е88E или Е894.

Сбрасывается нажатием педали "вверх".

Но поскольку ошибка может выскакивать десятки раз подряд или невпопад (перезапуск станка не помогает), работать становится невозможно.

Похоже, что глючит PCSS, проверял питание на нем +24 осциллом - все нормально, без малейших пульсаций, просадок. Всю обвязку этого блока проверил - норма.

Если что-либо глючит из обвязки этого блока безопасности PCSS (концевики, микрики, кнопки и т.п.), то система всегда выводит конкретную причину, например "Ошибка микропереключателя тормоза оси Y", "Ошибка аварийной кнопки..." и т.п.

Смотрел таблицу кодов ошибок PCSS, там наших теперешних ошибок нету. По-видимому, это сугубо внутренняя ошибка блока. Кто-нибудь сталкивался с этими австралийскими блоками PCSS? Есть ряд вопросов...

Изменено пользователем GenK
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
  • 2 недели спустя...

А может еще подскажите, ошибка на PCSS :

68А3 - на 1м канале, и она же 8003 - на 2м канале?

По таблице находим, что 68А3 - ошибка 35-го импульсного входа, а как найти этот вход на плате? Может есть таблица соответствия сквозных номеров входов/выходов с реальными, на плате (типа Р14, Х14 и т.п.) ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, GenK сказал:

Может есть таблица соответствия сквозных номеров входов/выходов с реальными, на плате (типа Р14, Х14 и т.п.) ?

Я такой не знаю. Надо разбираться согласно схеме электрических соединений.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблема в том, что глядя в таблицу ошибок PCSS, указанные ошибки: 68А3 - касаются входов, которые похоже не реализованы в нашем конкретном блоке PCSS. В таблице есть ошибки входов-выходов модулей F1IO, F2IO, F3IO, а эта ошибка касается какого-то FxIO. Создается впечатление, что имеем глюк с пропайкой одной из BGA-шных ПЛИС AlteraCyclon-II, на которых (всего их 4 шт) собраны две платы вводов-выводов PCSS. Потому что при его включении, проходит внутренний тест, и на 4-х разр.индикаторе появляются последовательно: ER01-ER08, CRC-, DR0-DR8, и выскакивает эта ошибка, и все, станок стоит колом...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.