Перейти к публикации

Вытащить защищённый проект S7 1500


OliverTwist

Рекомендованные сообщения

Добрый день!

Столкнулся с такой проблемой - сдох контроллер Sinamics s7 1500. Имеется новый(пустой) такой-же контроллер. Имеется рабочий контроллер с такого-же оборудования. Проект защищён, паролей нету.

1) Можно-ли как-то слить защищённый проект с рабочего контроллера на новый?

2) Возможно ли "пересадить" хардварно память с проектом с дохлого контроллера на новый?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
25 минут назад, OliverTwist сказал:

Но как только я меняю ПЛК в конфигурации - ОДИН из блоков не проходит компиляцию.

да думаю что не зная пароль вам не удастся перекомпилировать так что пройдет только вариант с родным контроллером. а много где ваш fc700 в проекте используется по рефам?

а то бывает блок есть но ужен только для обеспечения защиты от перекомпиляции проекта

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, gudstartup сказал:

да думаю что не зная пароль вам не удастся перекомпилировать так что пройдет только вариант с родным контроллером. а много где ваш fc700 в проекте используется по рефам?

а то бывает блок есть но ужен только для обеспечения защиты от перекомпиляции проекта

К сожалению кросс реф показывает довольно много вызовов + я уже попробовал залить проект без этого блока. Система заводится, но не видит кучу датчиков. Короче это нужный блок :) Ну и начальство уже одобрило покупку ..AL00

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Guhl сказал:

В 14 тиа портал не добавить библиотеку нужного вам контроллера?

это ничего не поменяет так как все равно потребуется перекомпиляция. интересно кто автор этого блока и его защитили прямо при написании или после заливки проекта...

добавить было бы можно если бы можно было скачать hardware update или например импортировать эту базу данных из 15 тиа портала

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, gudstartup сказал:

это ничего не поменяет так как все равно потребуется перекомпиляция.

А там нет случайно, компиляции только конфигурации оборудования?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, Guhl сказал:

А там нет случайно, компиляции только конфигурации оборудования?

@OliverTwist

 

в сообщении об ошибке прямо написано что этот модуль из устаревшей версии тиа и плэтому его нада перекомпилировать

image.png

а так как know how защита была установлена в старой версии в новой портал ее не может обработать.  надо попробовать компилировать в 14 версии изменив например тип контроллера на любой имеющийся в библиотеки и посмотреть как пойдет

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

%) В том и проблема, что в версии 14 нету этого контроллера. Хоть в 15, хоть в 16 - проект компелируется без проблем. Но как только меняешь ПЛК(А он есть ТОЛЬКО в 15+) вот эта проблема. Замкнутый круг короче. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, OliverTwist сказал:

В том и проблема, что в версии 14 нету этого контроллера

а hardware support для 14 искали или sp1 c hotfix может там есть обновленные версии вашего cpu

на трэкере есть 14 версия весом в 78гб трудно представить чего туда сименс мог напихать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@OliverTwist вот что говорится по вашему 6ES7513-1AL02-0AB0

 

image.png

 

то есть его можно программировать в ранних версиях портала как 6ES7513-1AL01-0AB0

а 6ES7513-1AL01-0AB0 программируется уже начиная с версии 13 с версией firmware 1.8

 

image.png

 

а изначально ваш родной 6ES7513-1AL00-0AB0 программировался в 13 sp1 image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, gudstartup сказал:

@OliverTwist вот что говорится по вашему 6ES7513-1AL02-0AB0

 

image.png

 

то есть его можно программировать в ранних версиях портала как 6ES7513-1AL01-0AB0

Попробовал в 14й сменить девайс на AL01 - та же фигня - тот же блок не проходит компиляцию.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@OliverTwist все таки мне кажется очень странным что если вы не меняете тип процессора то проект компилируется без ошибок.

получается что fc700 в компиляции не участвует а может быть и остальные блоки тоже и компиляция проходит потому что ее как таковой не требуется так как никаких изменений в проекте вы не делали.

попробуйте просто изменить любой не know-how блок и скомпилируйте будет ли ошибка или нет.

в вашем случае после изменения типа цпу требуется полная перекомпиляция всех блоков и именно поэтому вы получаете ошибку.

в s7 step наличие в проекте know-how блоков никак не мешало компиляции все системные блоки предоставленные Сименсом были закрыты и ничего а ваш блок скорее похож на защиту   s7 block privacy c паролем и шифрацией содержимого.

а если этот блок не компилировать а просто загрузить в контроллер скомпилировав остальные блоки что будет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Gudstartup, спасибо вам за советы, идея не компилировать блок кажется интересной, но контроллер уже не у меня в руках и принято решение о покупке точно такого, на котором он и работал.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поискал я сегодня информацию, и наткнулся на такое объяснение от сименса. Что бы была возможность перекомпиляции проекта если есть блоки с "ноу хау протекшн", блок должен быть оформлен как библиотечный блок. т.е. это косяк программиста, писавшего программу, или желание привязать к своему сервису (за что надо бить ссаными тряпками).
https://www.industry-mobile-support.siemens-info.com/en/article/detail/62411893

 

Ещё есть вот такая тема на форуме. https://support.industry.siemens.com/forum/WW/en/posts/tia-know-how-protection-block-download-not-possible/133206
Возможно вам стоит попробовать более высшую версию ТИА в которой проблема с защищёнными блоками была исправлена.

Изменено пользователем ID_Hacker
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • вячеслав kau4
      Привет ВСЕМ.подскажите возможно-ли изменить раскладку клавиатуры на русский шрифт-стойка DELEM DA53T
    • kinovari
      Сделать развязку сигналов с плк - не запуск Бурана. На фануке я уже штук 10 запустил там ладдер проще и приятнее, один на синумерик One, правда станок уже был подготовлен. Тут нам конечно китайцы подгадили, но и эту шляпу  победим. Я просто еще не понял у сименса что в каких мануалах содержится и где их находить, но разберёмся.
    • ilafet
      по картинкам разобрался. спасибо всем большое!
    • Ветерок
      Тоже с толкнулся со странностью. В некоторых деталях при размещении на чертеже вида с разверткой, отображается согнутая деталь. При этом в самой детали при нажатии кнопки "Развертка", деталь разворачивается. И потом сворачивается обратно, если развертку отменить. НО при этом если в конфигурациях выбрать FLATTEN-PATTERN, деталь не развернута (как на чертеже, собственно, там эта конфигурация и отображается). В нормальной детали при выборе конфигурации деталь развернута. Где тогда живет эта развертка? Как такое получается и как это вылечить?
    • ID_Hacker
      Поискал я сегодня информацию, и наткнулся на такое объяснение от сименса. Что бы была возможность перекомпиляции проекта если есть блоки с "ноу хау протекшн", блок должен быть оформлен как библиотечный блок. т.е. это косяк программиста, писавшего программу, или желание привязать к своему сервису (за что надо бить ссаными тряпками). https://www.industry-mobile-support.siemens-info.com/en/article/detail/62411893   Ещё есть вот такая тема на форуме. https://support.industry.siemens.com/forum/WW/en/posts/tia-know-how-protection-block-download-not-possible/133206 Возможно вам стоит попробовать более высшую версию ТИА в которой проблема с защищёнными блоками была исправлена.
    • InternetExplorer
      У меня вопрос. В 21 солиде в сборке на отрезки граничной кромки свои размеры повесить нельзя, то есть пользоваться можно только теми значениями, что выдает кромка через свойства. Длина, ширина, толщина. Есть нюанс. При изменении размеров сборки, например, путём изменения конфигураций с гашением подсборок и деталей, либо методом их скрытия, свойство Длина присваивается самому большому, а остальные как попало.   Как сделать так, чтобы ДШВ всегда была завязана на один и тот же размер? Либо как построить свою граничную кромку с блэкджеком и свойствами?    
    • A_1
      Здравствуйте. Попробуйте задавать смещения по A командой G52. Она смещает координаты осей НА указанные значения относительно исходного положения: G52 A30 <Подпрограмма> G52 A60 <Подпрограмма> ...   По окончании обработки обязательно требуется отменить это смещение командой G52 A0  
    • maxx2000
      @gudstartup а сколько это стоит? Точность обработки не хуже 8 квалитета. На DRO 3 знака после запятой, к сожалению механика самое слабое место, ШВП катаные не дают точности выше 0,02 мм, но при желании посадку под подшипник выполнить можно не провалив. И да сейчас уже стоит почти 200, но за 200 можно купить 3 или 4 версию, а 5 осевой Эксперт стоит всего 30т.р., обещали в нём даже RTCP сделать  Там уже и обратная связь и локалка т .д.
    • gudstartup
      точность круговой интерполяции какая в 10мкм хоть влезаете на 1000мм\мин ? все что вы написали не стоит 100 баксов....  
    • kosmonaft
      Ув. SNick , да я понимаю что в Спрут эта траектория без коррекции, но я не понимаю почему? Если обработка идет по слоям, без изменения  ориентации инструмента что мешает сделать в Спрут эту траекторию с коррекцией? Извиняюсь за сравнение, но в НХ такую поверхность можно обработать с коррекцией на радиус инструмента (не на радиус скругления). Да, сама траектория кажется что в металле, но с учетом того что есть скругление - все ОК! 
×
×
  • Создать...