Доброго дня многоуважаемые форумчане!

 

В процессе цикла смены инструмента наладчик нажал клавишу Reset. Потом недолго думая попытался отъехать на ускоренной подаче от точки смены и ось заблокировалась с ошибкой 26280. Предваряя неактуальные вопросы направления он не попутал: влево (внутрь магазина)  ограничение лимитом, а вправо (на отъезд) опасность столкновения. Может кто знает, какой-нибудь параметр есть что бы разблокировать ось в данной ситуации. Спасибо!

ошибка.jpg

голова.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
14 минут назад, Guhl сказал:

Это разве не 840dsl? Обязательно mpi?

ну если это не 840d то можно посмотреть  прямо на чпу только надо step установить.

про тип чпу автор не написал

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, gudstartup сказал:

чпу только надо step установить

Какой степ? Ладдер же так видно.

Кстати, по аналогии с 828dsl, если сделать не полный архив, а выборочно скопировать ладдер, то вполне на ноуте все можно смотреть, кмк

Изменено пользователем Guhl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, Guhl сказал:

Какой степ? Ладдер же так видно.

без степ вы на 840 ничего не увидите

не надо придумывать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, gudstartup сказал:

без степ вы на 840 ничего не увидите

не надо придумывать

Там прямо в ЧПУ включается степ? Я ещё не сталкивался с диагностикой плк 840dsl 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какой у вас станок? 

Посмотрите внимательно у вас может быть ключ переключатель на стойке деблокировки осей. Включите деблокировку и выведите оси в рабочую зону.

Либо посмотрите в HMI SINUMERIKE может быть вкладка окно производителя (поищите), там должна быть аварийная панель.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Сергей Кочев сказал:

там должна быть аварийная панель.

уже же починили все.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

уже же починили все.

 

Со станком разбираться надо. Не в последний раз наверное 

PSЯ: я тупанул насчёт степа)

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

840d sl. Плк 730.2b доступа с панели к нему нет как и сервисного меню и проекта электроавтоматики для тиапортала. Так подключился, выгрузку сделал - но там все в машинных инструкциях выгружается без каких либо коментов

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, kinovari сказал:

Плк 730.2b

это не плк а ncu (nck) не путайте плк в ней либо 317 dp либо какой другой п подключение осуществляется либо через pcu либо с ноута с установленной средой  step7 и дополнением для серии чпу 810 /840 которое позволяет распознать аппаратное обеспечение

хорошие станкостроители прикладывают проект со всеми комментариями на диске или устанавливают среду программирования прямо на pcu 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 hours ago, gudstartup said:

это не плк а ncu (nck) не путайте плк в ней либо 317 dp либо какой другой п подключение осуществляется либо через pcu либо с ноута с установленной средой  step7 и дополнением для серии чпу 810 /840 которое позволяет распознать аппаратное обеспечение

хорошие станкостроители прикладывают проект со всеми комментариями на диске или устанавливают среду программирования прямо на pcu 

Вы правы. Там 317-F какой-то, уже не помню. Подключился через ТИА Портал, там все распознало, выгрузил.

 

Хорошие увы вне доступа. Имеем что имеем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...