Перейти к публикации

ошибка :150202 Ожидать соединения с PLC/8280 и NCK !


Рекомендованные сообщения

Доброго времени суток! После перезагрузки токарного стака с ЧПУ Z-mat SA28s стойка Sinumerik (Siemens) 828D вылезло сообщение об ошибке:150202 Ожидать соединения с PLC/8280  и NCK ! Перед перезагрузкой  оператор ЧПУ сказал что станок начал сбоить и Барфидер встал в ошибку. Станок новый только год проработал, не мог же аккумулятор так быстро сдохнуть?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
13 часов назад, gudstartup сказал:

@olegdjan на экране alarm больше никаких ошибок нет?

попробуйте сохранить log файлы их изучение может помочь выявить проблему.

комбинация <Ctrl>+<Alt>+<D> сохраняет log на cf card или usb

комбинация <Ctrl>+<Alt>+<S> создает архив данных nck plc drives hmi

 

 

https://yapx.ru/album/XwdfH
ошибок кроме 150202 нет на экране alarm

 

15 часов назад, gudstartup сказал:

@olegdjan на экране alarm больше никаких ошибок нет?

попробуйте сохранить log файлы их изучение может помочь выявить проблему.

комбинация <Ctrl>+<Alt>+<D> сохраняет log на cf card или usb

комбинация <Ctrl>+<Alt>+<S> создает архив данных nck plc drives hmi

Здравствуйте!Ошибок кроме 150202 нет

https://yapx.ru/album/XwdfH

вот протокол аварийный сообщений

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, gudstartup сказал:

@olegdjan на экране alarm больше никаких ошибок нет?

попробуйте сохранить log файлы их изучение может помочь выявить проблему.

комбинация <Ctrl>+<Alt>+<D> сохраняет log на cf card или usb

комбинация <Ctrl>+<Alt>+<S> создает архив данных nck

plc drives hmi

 

кроме ошибки 150202  на экране alarm ничего нет есть журнал аварийных сообщений 

Log сохранился в виде архива,  нужно смотреть в Папке LOG файл :errlog ?

2 минуты назад, olegdjan сказал:
23 часа назад, gudstartup сказал:

@olegdjan Log сохранился в виде архива,  нужно смотреть в Папке LOG файл :errlog?

https://yapx.ru/album/XwnHN

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При попытке создать архив данных NCK PLC drivers( <Ctrl>+<Alt>+<S> ):

 

 Ошибка при создании архивного списка Connect timeout (Control warmstart?, CP started?): Ошибка из-за актуального состояния ЧПУ /PLC

https://yapx.ru/album/XwnXD

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@olegdjan сделайте образ карты hddrawcopy или winhex и выложите для изучения конфигурации

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Логи сохранились на CF карту в архиве  ссылка на Яндекс диск :
https://disk.yandex.ru/d/5DhLJEbFEhdLcw

позже выложу ссылочку на образ CF карты 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23.07.2024 в 11:22, olegdjan сказал:

https://yapx.ru/album/XwdfH
ошибок кроме 150202 нет на экране 

В при просмотра журнала аварийных сообщений выяснилось что ошибка 150202 

Появлялась  ранее 2 раза и ПО станка загружалось и он работал! 

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Система загрузилась, ошибки 150202 нет, но Все программные данные стёрлись! Можно восстановить программное ПО, может на стойке Sinumerik (Siemens) 828D

Есть ли у кого-то возможность скинуть ссылку на бекап пользовательский данных от стойки Sinumerik (Siemens) 828D?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@olegdjanнадо искать такой же станок и сливать с него бэкап .

если у вас за год не сделали архив тогда обратитесь в фирму которая проводила пусконаладку

пусконаладочный архив всегда нужно создавать и хранить на всякий такой как у вас случай

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...