Перейти к публикации

ошибка :150202 Ожидать соединения с PLC/8280 и NCK !


olegdjan

Рекомендованные сообщения

Доброго времени суток! После перезагрузки токарного стака с ЧПУ Z-mat SA28s стойка Sinumerik (Siemens) 828D вылезло сообщение об ошибке:150202 Ожидать соединения с PLC/8280  и NCK ! Перед перезагрузкой  оператор ЧПУ сказал что станок начал сбоить и Барфидер встал в ошибку. Станок новый только год проработал, не мог же аккумулятор так быстро сдохнуть?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

@olegdjan,какаяу вас конфигурация системы есть ли доп. оси и cu320

без cu320

 

image.png

c cu320

 

image.png

попробуйте перегрузить архивы или загрузится с дефолтными  данными батарейки там нет насколько мне известно.

посмотрите на индикацию этих светодиодов сзади ppu если конечно есть доступ

image.png

проверьте все сетевые соединения ppu 

возможно что у вас произошел сбой в системном по и лучшим вариантом было бы восстоновление  бэкапа cf карты но я думаю что у вас  такого нет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, gudstartup сказал:

посмотрите на индикацию этих светодиодов сзади ppu если конечно есть доступ

Недавно запускал станок, так там мигание светодиода fault и отсутствие sync было нормальным явлением

На этапе создания проекта китайцы конфигурацию не так прописали

Да и я как-то с s7-1200 и esp тоже делал проект и оставил подобный светодиод светящимся

20 минут назад, gudstartup сказал:

попробуйте перегрузить архивы или загрузится с дефолтными  данными батарейки там нет насколько мне известно.

Да, батарейки нет, там ионистор. надо грузиться с сохраненным архивом или дефолтным

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Guhl сказал:

Да, батарейки нет, там ионистор

я думаю это на 802 а на 828 даже его нет все в nvram

7 минут назад, Guhl сказал:

надо грузиться с сохраненным архивом или дефолтным

с этой ошибкой возможно загрузка не пройдет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, gudstartup сказал:

828 даже его нет все в nvram

Есть, я его там видел сквозь решетку в корпусе 

В мануале даже про какую-то батарейку говорится

Может это для старого, не знаю

 

Screenshot_20240720-104518.jpg

@olegdjan

Проверьте все кабели связи, лампочки должны мигать везде - на панели и на модуле ввода-вывода

На самой чпу смотрите в район rj45 там есть светодиоды PN1 PN2

Когда обмен есть они горят постоянным свечением 

Изменено пользователем Guhl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20.07.2024 в 08:08, gudstartup сказал:

@olegdjan,какаяу вас конфигурация системы есть ли доп. оси и cu320

без cu320

 

image.png

c cu320

 

image.png

попробуйте перегрузить архивы или загрузится с дефолтными  данными батарейки там нет насколько мне известно.

посмотрите на индикацию этих светодиодов сзади ppu если конечно есть доступ

image.png

проверьте все сетевые соединения ppu 

возможно что у вас произошел сбой в системном по и лучшим вариантом было бы восстоновление  бэкапа cf карты но я думаю что у вас  такого нет

 

Конфигурация системы с cu 320

 

https://yapx.ru/album/XwFfr

Перед загрузкой системы ЧПУ можно выбрать 3 пункта , если нажать на кнопку «select»

https://yapx.ru/album/XwFnv

20.07.2024 в 08:45, Guhl сказал:

Есть, я его там видел сквозь решетку в корпусе 

В мануале даже про какую-то батарейку говорится

Может это для старого, не знаю

 

Screenshot_20240720-104518.jpg

@olegdjan

Проверьте все кабели связи, лампочки должны мигать везде - на панели и на модуле ввода-вывода

На самой чпу смотрите в район rj45 там есть светодиоды PN1 PN2

Когда обмен есть они горят постоянным свечением 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, olegdjan сказал:

Конфигурация системы с cu 320

что показывают светодиоды состояния на cu320 

image.png

2 фото очень маленькое ничего не разобрать

image.png

 

image.png

image.png

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20.07.2024 в 08:30, Guhl сказал:

Недавно запускал станок, так там мигание светодиода fault и отсутствие sync было нормальным явлением

На этапе создания проекта китайцы конфигурацию не так прописали

Да и я как-то с s7-1200 и esp тоже делал проект и оставил подобный светодиод светящимся

Да, батарейки нет, там ионистор. надо грузиться с сохраненным архивом или дефолтным

 

4 минуты назад, gudstartup сказал:

что показывают светодиоды состояния на cu320 

image.png

2 фото очень маленькое ничего не разобрать

 

7 минут назад, gudstartup сказал:

что показывают светодиоды состояния на cu320 

image.png

2 фото очень маленькое ничего не разобрать

https://yapx.ru/album/XwF0I

3 минуты назад, olegdjan сказал:

Завтра на работе сделаю получше фото на другой телефон ( фокус не работал на камере)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20.07.2024 в 01:38, olegdjan сказал:

150202 Ожидать соединения с PLC/8280  и NCK !

Первым делом надо смотреть запущен ли PLC. Производители станков часто не добавляют обработчики различных ошибок в PLC, и когда происходит прерывание, он переходит в стоп. Если PLC в стопе, то и обмена данными с CU320 не будет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21.07.2024 в 11:45, gudstartup сказал:

@olegdjan cu320 выглядит так где он на вашем фото яне вижу

image.png

 

 

Похоже что станок без cu320

 

https://yapx.ru/album/XwUW9

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@olegdjan вы пробовали загрузить архив или загрузится с дефолными данными?

или сделать бэкап системного софта

как делать описано здесь

https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/109483421?c=84354718219&lc=en-US

а здесь описано что на cf карте уже есть emergency boot и usb больше не нужен

https://support.industry.siemens.com/forum/WW/en/posts/emergency-boot-system/154424

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, gudstartup сказал:

@olegdjan вы пробовали загрузить архив или загрузится с дефолными данными?

или сделать бэкап системного софта

как делать описано здесь

https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/109483421?c=84354718219&lc=en-US

а здесь описано что на cf карте уже есть emergency boot и usb больше не нужен

https://support.industry.siemens.com/forum/WW/en/posts/emergency-boot-system/154424

 

Информация о системном ПО есть Значит я могу его сохранить на карту CF или можно и на  USB есть разъём рядом с CF ?

https://yapx.ru/album/XwWGQ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, olegdjan сказал:

или можно и на  USB есть разъём рядом с CF ?

вы читаете ссылки?

 

Capture.PNG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

вы читаете ссылки?

 

Информация о системном ПО есть Значит я могу его сохранить на карту CF или можно и на  USB есть разъём рядом с CF ?

https://yapx.ru/album/XwWGQ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@olegdjan на экране alarm больше никаких ошибок нет?

попробуйте сохранить log файлы их изучение может помочь выявить проблему.

комбинация <Ctrl>+<Alt>+<D> сохраняет log на cf card или usb

комбинация <Ctrl>+<Alt>+<S> создает архив данных nck plc drives hmi

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Сообщения

    • FreierMann
      Добрый вечер! Хотелось бы ещё уточнить, как лучше делать полный бэкап на стойке NEWAY Fanuc i Series plus (никаких других обозначений нет)? Станок модели VM1150S. Есть здесь какие-то особенности?   Это какой-то особенный Fanuc с китайской оболочкой? Можно ли как-то модель стойки посмотреть в меню самой стойки? Или достаточно посмотреть ее название, напечатанное на самой стойке сверху?    
    • maxx2000
      для этого надо как минимум прочитать справочную систему, там есть 99% ответов на все твои вопросы касательно озвученной тобой проблемы при переходе в NX. Оставшийся 1% это твоё тупое желание работать в NX как в CREO. Это всё равно что пересесть с автомата на механику. Всё что ты можешь взять с собой в NX это методику построения 3D моделей и попытаться её адаптировать к новым условиям. Бобышки везде строятся одинаково.  
    • tangous
      Какой халявы?  Maxx2000 фу! Не бери гадость в рот. Выплюнь. Для меня MTD обыденность. Вас ещё поучу.   Нет 4х осевого который примет power mill. Ваше упрямство граничит с глупостью. Или это она и есть?   И как обычно. Хоть бы что по делу. Mannul, а точно Манул? Сначала подумал шпиц. Ан нет. Ошибся. :)). :))
    • amateur2009
      Пока здесь виден колоссальный пробел в знаниях и навыках по конструирования в CAD системах с твоей стороны. Очень странно читать такие выводы, потому что «здесь» кроме воды, демагогии и пустой болтовни ничего нет. При этом мои пробелы вполне имеют место быть. Ничего не буду утверждать. Гуру себя не считаю. Моей работе не мешают, а скорее наоборот. Поэтому пусть и дальше будут. Мне с ними хорошо. ) Ну а те, кто «здесь» отметился уже показали себя и свои познания. А пишут одни и те же. С тобой уже один общаться перестал, даже не разобравшись в вопросе. Другой залез не в свою тему. У третьего мания величия.  Так что вы в общем то друг друга стоите. Ну и я тоже где то здесь недалеко, если с собой возьмете.
    • mannul
      Научись сначала писать название темы и следовать ей, герой. Условия можешь у себя дома ставить жене или детям. Зря потраченного на тебя времени и подсказок.
    • maxx2000
      Халявы захотелось? Так с этого и надо было начинать - с смиренной просьбы. А в рот тебе не плюнуть жёваной морковкой? Теперь сам по видосикам соберёшь свой MTD.
    • tangous
      Вот и я говорю.  Ну как слепому объяснить что такое зелёный? Я не обсуждаю постпроцессор. Не обсуждаю Ваши костыли с ограничениями. Или работающий MTD на моих условиях или покиньте тему.   Я уже как то Вам говорил. Лучше чирей, чем таких Гуру. И снова нарисовалась... Смешно.  
    • maxx2000
      Он просто пошёл по методу брутфорса, решил что надо использовать все дырочки всё что связано с многоосевой обработкой
    • mannul
      В вашем понимании распознать кинематику это автоматически вставить ограничение углов наклона\поворота? При 4-х осевой кинематике угол наклона\поворота ОДИН! А ограничение углов PM берет из MTD, чтобы не пересчитывать ограничения из машинной СК в новой ЛСК. Для 4-х осей это не нужно, понимаете? У вас или азимут или элевация, что-то одно, его не надо пересчитывать. И раз уж на то пошло, и вы не понимаете почему вводите других в заблуждение, то прочитайте название своей темы еще раз и еще раз и так пока не дойдет.
    • maxx2000
      ага, как и привязки к пересечению линий 
×
×
  • Создать...