Перейти к публикации

ошибка :150202 Ожидать соединения с PLC/8280 и NCK !


olegdjan

Рекомендованные сообщения

Доброго времени суток! После перезагрузки токарного стака с ЧПУ Z-mat SA28s стойка Sinumerik (Siemens) 828D вылезло сообщение об ошибке:150202 Ожидать соединения с PLC/8280  и NCK ! Перед перезагрузкой  оператор ЧПУ сказал что станок начал сбоить и Барфидер встал в ошибку. Станок новый только год проработал, не мог же аккумулятор так быстро сдохнуть?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

@olegdjan,какаяу вас конфигурация системы есть ли доп. оси и cu320

без cu320

 

image.png

c cu320

 

image.png

попробуйте перегрузить архивы или загрузится с дефолтными  данными батарейки там нет насколько мне известно.

посмотрите на индикацию этих светодиодов сзади ppu если конечно есть доступ

image.png

проверьте все сетевые соединения ppu 

возможно что у вас произошел сбой в системном по и лучшим вариантом было бы восстоновление  бэкапа cf карты но я думаю что у вас  такого нет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, gudstartup сказал:

посмотрите на индикацию этих светодиодов сзади ppu если конечно есть доступ

Недавно запускал станок, так там мигание светодиода fault и отсутствие sync было нормальным явлением

На этапе создания проекта китайцы конфигурацию не так прописали

Да и я как-то с s7-1200 и esp тоже делал проект и оставил подобный светодиод светящимся

20 минут назад, gudstartup сказал:

попробуйте перегрузить архивы или загрузится с дефолтными  данными батарейки там нет насколько мне известно.

Да, батарейки нет, там ионистор. надо грузиться с сохраненным архивом или дефолтным

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Guhl сказал:

Да, батарейки нет, там ионистор

я думаю это на 802 а на 828 даже его нет все в nvram

7 минут назад, Guhl сказал:

надо грузиться с сохраненным архивом или дефолтным

с этой ошибкой возможно загрузка не пройдет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, gudstartup сказал:

828 даже его нет все в nvram

Есть, я его там видел сквозь решетку в корпусе 

В мануале даже про какую-то батарейку говорится

Может это для старого, не знаю

 

Screenshot_20240720-104518.jpg

@olegdjan

Проверьте все кабели связи, лампочки должны мигать везде - на панели и на модуле ввода-вывода

На самой чпу смотрите в район rj45 там есть светодиоды PN1 PN2

Когда обмен есть они горят постоянным свечением 

Изменено пользователем Guhl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20.07.2024 в 08:08, gudstartup сказал:

@olegdjan,какаяу вас конфигурация системы есть ли доп. оси и cu320

без cu320

 

image.png

c cu320

 

image.png

попробуйте перегрузить архивы или загрузится с дефолтными  данными батарейки там нет насколько мне известно.

посмотрите на индикацию этих светодиодов сзади ppu если конечно есть доступ

image.png

проверьте все сетевые соединения ppu 

возможно что у вас произошел сбой в системном по и лучшим вариантом было бы восстоновление  бэкапа cf карты но я думаю что у вас  такого нет

 

Конфигурация системы с cu 320

 

https://yapx.ru/album/XwFfr

Перед загрузкой системы ЧПУ можно выбрать 3 пункта , если нажать на кнопку «select»

https://yapx.ru/album/XwFnv

20.07.2024 в 08:45, Guhl сказал:

Есть, я его там видел сквозь решетку в корпусе 

В мануале даже про какую-то батарейку говорится

Может это для старого, не знаю

 

Screenshot_20240720-104518.jpg

@olegdjan

Проверьте все кабели связи, лампочки должны мигать везде - на панели и на модуле ввода-вывода

На самой чпу смотрите в район rj45 там есть светодиоды PN1 PN2

Когда обмен есть они горят постоянным свечением 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, olegdjan сказал:

Конфигурация системы с cu 320

что показывают светодиоды состояния на cu320 

image.png

2 фото очень маленькое ничего не разобрать

image.png

 

image.png

image.png

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20.07.2024 в 08:30, Guhl сказал:

Недавно запускал станок, так там мигание светодиода fault и отсутствие sync было нормальным явлением

На этапе создания проекта китайцы конфигурацию не так прописали

Да и я как-то с s7-1200 и esp тоже делал проект и оставил подобный светодиод светящимся

Да, батарейки нет, там ионистор. надо грузиться с сохраненным архивом или дефолтным

 

4 минуты назад, gudstartup сказал:

что показывают светодиоды состояния на cu320 

image.png

2 фото очень маленькое ничего не разобрать

 

7 минут назад, gudstartup сказал:

что показывают светодиоды состояния на cu320 

image.png

2 фото очень маленькое ничего не разобрать

https://yapx.ru/album/XwF0I

3 минуты назад, olegdjan сказал:

Завтра на работе сделаю получше фото на другой телефон ( фокус не работал на камере)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20.07.2024 в 01:38, olegdjan сказал:

150202 Ожидать соединения с PLC/8280  и NCK !

Первым делом надо смотреть запущен ли PLC. Производители станков часто не добавляют обработчики различных ошибок в PLC, и когда происходит прерывание, он переходит в стоп. Если PLC в стопе, то и обмена данными с CU320 не будет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Сообщения

    • Killerchik
      Надо смотреть, что там за мембрана. Перезаправить азот не долго и не сложно. Вот для ГВС: https://epa.uz/en/product/hydraulic-accumulator-5-l-enb-v5 Вот на два литра https://www.anglianpumping.com/product/pressure-vessels/gws-3-litre-accumulator-pwb-3lx/ А в целом надо писать китайским производителям и спрашивать о кастомизации.
    • Vytis
      добавлю в solidvrify показывает обработку как нужно, но при создании уп идет переворот на 180 градусов только при сверлении.
    • mannul
      Неужели вы сами не видите?   И это то что видно глазу. Дичь полнейшая. Так бывает если 7 лет работать в 3-х осях.
    • ID_Hacker
      У вас токарный станок же. Ось X по машинным координатам реферируется так, что бы в MCS при положении X0 ось ротационного, либо стационарного кругового инструмента например сверла, направленного по оси Z совпадала с осью вращения шпинделя. Правильно это делать цилиндрической контрольной оправкой, вставляемой в блок инструмента, но за неимением можно обкатать по инструменту или отверстию в блоке. Главное найти чистую ровную поверхность. Индикатором на магнитной стойке установленной на патрон шпинделя обкатываете оправку вокруг, выводите ось X в ноль. Ось Z может быть нулём там, где привалочная плоскость инструмента в револьвере совпадёт с плоскостью кулачков патрона. т.е. при активном фрейме, режущая кромка резца подъедет к кулачкам патрона. У разных производителей по разному. По самой юстировке абсолютного датчика. Выводите ось в нулевое положение по фрейму MCS. Параметр MD34210[i] оси которую надо реферировать ставите в 1, индекс номер измерительной системы. Активируете режим JOG+REF. Регулятор подачи ставите 0%. Нажимаете + или - движения реферируемой оси. Значение во фрейме для этой оси обнуляется, а параметр MD34210 изменяется на значение реферировано. (вроде 4, точно не помню).
    • artberesta
      Не получается раскрасить,увы. Если наносить штриховку,то контур получается на одно тело.
    • ssuss1
      попробуйте через логарифмический редактор
    • tangous
      Есть станок с поворотным шпинделем. Есть постпроцессор. Все хорошо работает. Главное не забывать, что вылет фрезы должен быть установлен чуть ли не по микрометру. В отличие от обычной трех-координатки, где на это никто и внимания не обращает.   И тут попалась деталь для которой пришлось приподнять шпиндель в его креплении. Соответственно изменился радиус поворота. И что? Теперь для этого положения нужно делать новый постпроцессор? А если мне эти положения три раза в день менять приходится?   Есть какой нибудь разумный выход их подобной ситуации?  
    • SAPRonOff
      Также и тут делается :) Ну или штриховками выделить нужные области 
    • artberesta
      Всем доброго здравия. Решил сделать путем эскизирования два прямоугольника. Что бы каждый был отдельным телом. Я не могу понять,в чем ошибка? раньше делал эскиз только линиями построения. Соответственно раскрашивая каждый контур в разный цвет. А как делается в эскизе ?
    • Ветерок
      Проблема не в "чужой программе", а в нерациональном построении. О чем писал выше.
×
×
  • Создать...