Станок СТХ210 с абсолютными энкодерами. Перекинули кабели энкодеров X и Z местами для проверки и теперь после запуска программы вылазит такое сообщение.

700439 M: Axis not run to reference point
                             Explanation                  The machine was switched on or should be
                                                          started in automatic mode and has not yet
                                                          been run to the reference point.
                             Moduleses                    Identification:--
                                                          FC_Zyklus, FC_Maschine
                             Reaction                     Lock NC start in automatic mode
                             Remedy                       Undertake a reference run for all axes.
                                                          (as cycle: Jog + Ref. + Cycle start)
                             Program continuation Reset/Acknowledge

 

Как подтвердить оси? Ведь он в ноль не выходит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

У вас стерлись референции по обеим осям, так как снимали питание с энкодеров. Надо вновь устанавливать нулевые точки, а где были старые уже не восстановить. Все программы придется корректировать на предмет смещений. Короче, работы себе наделали.

У вас в тексте уже есть ответ:

Remedy                       Undertake a reference run for all axes.
                                                          (as cycle: Jog + Ref. + Cycle start)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как это сделать? То что написано не работает. Не выходит он в ноль так. Эта инструкция наверное для инкрементных датчиков

Изменено пользователем adolf80
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так он и не будет выходить, эта процедура для фиксации референции в том положении, в котором оси стоят. Сначала выводите оси в нужное для ноля положение, потом кнопочки нажимаете. Еще есть процедура для согласия (забыл, как называется) она применяется, если двигали оси при выключенном станке, но это не ваш случай.

Чпу то какое - Powerline, или Solution line? Талмуд надо читать, ну или бывает производитель станка (DMG особенно, не к ночи будет сказано) эту процедуру засунул в свои окошки, тут надо доки от производителя, или знающего человечка.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Anat2015 сказал:

Так он и не будет выходить, эта процедура для фиксации референции в том положении, в котором оси стоят. Сначала выводите оси в нужное для ноля положение, потом кнопочки нажимаете. Еще есть процедура для согласия (забыл, как называется) она применяется, если двигали оси при выключенном станке, но это не ваш случай.

Чпу то какое - Powerline, или Solution line? Талмуд надо читать, ну или бывает производитель станка (DMG особенно, не к ночи будет сказано) эту процедуру засунул в свои окошки, тут надо доки от производителя, или знающего человечка.

Powerline

В окошках искал в первую очередь. Нету там этого

Изменено пользователем adolf80
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...