Перейти к публикации

Ошибка 300512 Siemens


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте всем. И сразу к делу. Есть Итальянский обрабатывающий центр Pama Speedram 2000. При включении станка есть необходимость выводить все оси (X, Y, Z, W, V, http://mir-cnc.ru/public/style_emoticons/default/cool.png на референтные точки и при этом с двумя осями (V линейное перемещение стола и B круговое вращение стола) возникает проблема. Не важно какую из этих двух осей выводить первой на референтные точки выходит ошибка 300512 что в документации описывается как "Ось %1 привод %2 определена параллельная связь". В описании ошибки говорится что: "Актуальное положение ротора и считанная с датчика информация о положении была сравнена при запуске и при этом была определена погрешность более чем в 45 градусов." были проведены следующие действия к попытке устранить ошибку:

1 Заменены управляющие платы приводов этих осей

2 Перезалит образ диска

3 Сброшены NCU и PLC и залиты пусконаладочные архивы

Все эти действия ни к чему не привели.

До этого в Hardware Config была изменена конфигурация (заменен модуль FLM DI8 M12 на FLM DIO 4/4 M12-2A) но это никак не относится к осям этот модуль отвечает за смазку шпинделя. Так же открывался кожух оси V (линейное перемещение стола) но никаких действий с энкодером не производилось (просто сфоткали название). Сейчас положение стола находится таким образом что энкодер находится прямо под ним и доступ к нему соответственно закрыт. Есть ли у кого ни будь опыт устранения похожей или аналогичной ошибки? Может кто ни будь подскажет в каком направлении нужно двигаться и что проверить? Буду благодарен за любой совет.

 

С уважением, Роман С.

WhatsApp Image 2024-07-07 at 12.31.06.jpeg

WhatsApp Image 2024-07-07 at 12.31.07 (1).jpeg

WhatsApp Image 2024-07-07 at 12.31.07.jpeg

WhatsApp Image 2024-07-07 at 12.31.08.jpeg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...


UnPinned posts
14 минут назад, Guhl сказал:

Как вариант, снять мотор, прикрутить к его валу какой-нибудь энкодер, имитирующий энкодер стола и проверяйть на таком "стенде"

там наверняка через редуктор надо будет параметры менять напрямую не вариант

@RomanSV да нет они как раз с тормозами

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, gudstartup сказал:

@Guhl зачем перемычкой когда есть м код

Кто его знает какая там логика? А перемычка даст 100% результат. Чтобы не даже не думать потом о гидравлике 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Guhl сказал:

Кто его знает какая там логика? А перемычка даст 100% результат. Чтобы не даже не думать потом о гидравлике 

Там вращение стола возможно после растормаживания и подачи давления в гидростатические карманы. Там мало одной перемычки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, ID_Hacker сказал:

Там вращение стола возможно после растормаживания и подачи давления в гидростатические карманы. Там мало одной перемычки.

Ну пусть сымитирует. Это несложно с базовыми знаниями релейной логики. Можно использовать небольшой плк для этих целей, а скорее всего одним реле можно обойтись

Я бы шел этим путем.

Это сугубо мое мнение, которое нельзя назвать побуждением к действию

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Guhl сказал:

Ну пусть сымитирует.

я надеюсь что на таком станке есть контроль растормаживания осей иначе если контроль отсутствует то возможно все что угодно. хотя если честно я не понимаю зачем определять положение ротора каждый раз если это не линейный или dd мотор ведь у стандартных моторов датчик уже установлен на стадии сборки и наличие этой ошибки лишь предотвращает неконтролируемое движение мотора а учитывая ее формулировку только запутывает диагностику уж лучше overcurrent  чем непонятный direct feedback.

Без нее мотор бы гудел  вращался рывками или не набирал заданную скорость но было бы все гораздо яснее. а если загрязнение z трака приводит к таким ошибкам то что нельзя это диагностировать к тому же есть z метка и ее например у фанук вполне достаточно для регулирования мотора.

Главное что неясно что же не крутится вал мотора или датчик на нем. В неисправность обоих датчиков или каналов ацп z трака я лично не верю.

    

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

Главное что неясно что же не крутится вал мотора или датчик на нем. В неисправность обоих датчиков или каналов ацп z трака я лично не верю.

Я тоже не верю, поэтому предлагаю его отсоединить от нагрузки и крутить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20.07.2024 в 12:43, Guhl сказал:

Разблокируйте гидравлику перемычкой на реле или еще как-то и исключите ее влияние.

Как вариант, снять мотор, прикрутить к его валу какой-нибудь энкодер, имитирующий энкодер стола и проверяйть на таком "стенде"

Дело в том, что гидравлика стола (ось В) срабатывает (слышен характерный звук да и на датчик SPG10G отвечающий за гидравлику приходит сигнал ) но стол без движения потом выходит ошибка 300512, так же как  и на оси V

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, RomanSV сказал:

Дело в том, что гидравлика стола (ось В) срабатывает (слышен характерный звук да и на датчик SPG10G отвечающий за гидравлику приходит сигнал ) но стол без движения потом выходит ошибка 300512, так же как  и на оси V

Я говорил про гидравлику в контексте создания "стенда". Чтобы снять мотор, повесить на него "энкодер стола" и смотреть откуда эта ошибка берётся

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Сообщения

    • ID_Hacker
      Первым делом надо смотреть запущен ли PLC. Производители станков часто не добавляют обработчики различных ошибок в PLC, и когда происходит прерывание, он переходит в стоп. Если PLC в стопе, то и обмена данными с CU320 не будет.
    • andrey2147
      Но на экран SP.TUN они не влияют и там реальные ,отличающиеся обороты, короче, юный пытливый электронщик всех возбудил. Молодец, не в мобилу тупит а в ЧПУ глядит.
    • Mazzi
      Description - это свойство object_desc
    • Vytis
      добрый день подскажите где искать проблему, осваиваю 4ю ось, при фрезеровании все хорошо, но при сверлении переворачивает заготовку на 180 градусов.
    • Nextern
      Здравствуйте А какого года ваш станок, если 2004 года, то возможно его ставил я. В 2005 году все Шармили ушли в Галику. Будут вопросы, пишите. Если ваш станок в работе, то у меня тоже есть вопрос по индикации станка на плате Master I/O при загрузке ПО.
    • Eugene543210
      Коллеги, извините за вопрос вечного "чайника":  Из ПроЕ пришёл в СВ: прога весьма дружелюбна, а преимущества латаного-перелатанного ПроЕ постепенно нивелируются неустанной работой ДАссалта на фоне высокомерной бездеятельности тех понторезов.  Но хоть там, хоть здесь: Глобальные переменные, уравнения -- остаются делом как бы "неглавным". Особенно в СВ -- ну, просто детский сад. Не буду Вас утомлять перечисленим недоработок.  Но я пользуюсь версией 2018: Зак-к так велел. И даже дали мне своё раб.место. ВОПРОС: как там в будущем, в 2024? Довели они до ума глобальные переменные, уравнения, или детсад продолжается? Это я уже для себя спрашиваю. Мне скоро "своё" железо делать у ЧПУшников, так уж не вернуться ли в ПроЕ? Или ещё куда, где можно в окошко значения ЛЮБОГО параметра в самой свинтопруйной операции вписать не тупое фиксированое число, а уравнение? Благодарю, уважаемые Коллеги!
    • IgP
      ну, видимо, ошибки проявились - и их исправили ... Обычная история для большого и сложного ПО. Н-р, по NX, после официального релиза, в течение последующих года-двух выходило до 20 пакетов обновлений (MP-Maintenance Pack). NX10 MP19, NX12 MP14.
    • Anat2015
    • IgP
      Да, нет  у вас никакой проблемы - у вас проблема в нежелании изучить фундаментальные основы другого продукта ... Видео я ваше не смотрел. По цветам -настройте как вам надо:   Привязки к пересечению линий (геометрическое ограничение) - такого в NX (по крайней мере в  NX12) нет - но делается в два геометрических ограничения: точка(конец линии) на линии. Контур - это у вас от шестерёнчатого насоса ? а быстро, не надо - надо с умом.
    • Shura762
      что нового в новой сборке 17.1.17? и что так быстро вышло обновление месяца не прошло.
×
×