Перейти к публикации

Ошибка 300512 Siemens


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте всем. И сразу к делу. Есть Итальянский обрабатывающий центр Pama Speedram 2000. При включении станка есть необходимость выводить все оси (X, Y, Z, W, V, http://mir-cnc.ru/public/style_emoticons/default/cool.png на референтные точки и при этом с двумя осями (V линейное перемещение стола и B круговое вращение стола) возникает проблема. Не важно какую из этих двух осей выводить первой на референтные точки выходит ошибка 300512 что в документации описывается как "Ось %1 привод %2 определена параллельная связь". В описании ошибки говорится что: "Актуальное положение ротора и считанная с датчика информация о положении была сравнена при запуске и при этом была определена погрешность более чем в 45 градусов." были проведены следующие действия к попытке устранить ошибку:

1 Заменены управляющие платы приводов этих осей

2 Перезалит образ диска

3 Сброшены NCU и PLC и залиты пусконаладочные архивы

Все эти действия ни к чему не привели.

До этого в Hardware Config была изменена конфигурация (заменен модуль FLM DI8 M12 на FLM DIO 4/4 M12-2A) но это никак не относится к осям этот модуль отвечает за смазку шпинделя. Так же открывался кожух оси V (линейное перемещение стола) но никаких действий с энкодером не производилось (просто сфоткали название). Сейчас положение стола находится таким образом что энкодер находится прямо под ним и доступ к нему соответственно закрыт. Есть ли у кого ни будь опыт устранения похожей или аналогичной ошибки? Может кто ни будь подскажет в каком направлении нужно двигаться и что проверить? Буду благодарен за любой совет.

 

С уважением, Роман С.

WhatsApp Image 2024-07-07 at 12.31.06.jpeg

WhatsApp Image 2024-07-07 at 12.31.07 (1).jpeg

WhatsApp Image 2024-07-07 at 12.31.07.jpeg

WhatsApp Image 2024-07-07 at 12.31.08.jpeg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
10.07.2024 в 13:51, gudstartup сказал:

если ошибка та же то и причины ее вызывающие те же. проверяйте.

вы не сказали какие у вас двигатели на этих осях часом не dd моторы?

Двигатели все от Siemens

Движок V_2024-07-12 at 08.45.40.jpeg

10.07.2024 в 22:28, gudstartup сказал:

@RomanSV если у вас двухконтурная система есть датчик мотора и отдельный на оси тогда есть вероятность что между ними происходит рассогласование более чем на 1\8 оборота мотора то есть датчик мотора считает а вот датчик стола нет. вследствие чего это происходит надо выяснять.

У вас тормоза стола отпускают или их у вас нет.

можно было бы предположить ослабление ремня но на двух осях сразу это вряд ли.

перемещайте маховиком на самых малых дискретах и смотрите как считают ваши датчики

Да систему двухконтурная, на движке есть датчик и есть линейный энкодер на оси V. Тормоз стола гидравлический, Но судя по всему(вчера смотрели) он зажат так как давление 200bar а по документации это не допустино. Будем смотреть круговой энкодер стола.

22 часа назад, ID_Hacker сказал:

@RomanSV
 


Вероятнее всего обнаруживается рассогласование энкодера двигателя с расчётным положением ротора. Можете переключиться на измерительную систему двигателя для достоверности диагностики. Я бы посмотрел состояние энкодера, двигателя, могла сломаться пластина его крепления к корпусу или не затянут вал энкодера к валу двигателя. Возможно неисправность самого энкодера, но это мало вероятно. Если бы была проблема с сигналами энкодера, была бы ошибка датчика.

Да, проблема с энкодером движка уже была на другом станке и там совсем другая ошибка, там сразу понятно откуда ноги растут, а в этом случае все не так четко.

19 часов назад, gudstartup сказал:

 

а 45 гоадусов это не 1\8 оборота?

почитайте определение ошибки прежде чем сомневаться

тем более у автора проблема на 2 осях сразу .

а вот если внешние датчики подключены через какой-нибудь интерфейсный блокто возможно он неисправен.

мы даже не знаем какими двигателями управляются эти оси 

Движки сименс (фото выложил) А вот проводка от энкодеров к шкафу управления

Кабели осей.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, RomanSV сказал:

Тормоз стола гидравлический, Но судя по всему(вчера смотрели) он зажат так как давление 200bar а п

и при референции зажат и в jog ??

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, ID_Hacker сказал:

Кстати ещё нюанс. Там есть модули безопасной скорости. Посмотрите у вас они исправны?

Честно говоря представления об этих модулях не имею. Где они расположены?

11 часов назад, ДмитрийКм сказал:

проверяем повреждение силовых кабелей до обоих моторов, клемные колодки может есть , мегаомметром звоним на землю.

есть подобная ошибка 

300507    Axis %1 drive %2 synchronization error of rotor position
Definitions: There is a difference of more than 45° electrical between the present rotor position (C/D track) and the
new rotor position as determined by fine synchronization. Faults may have occurred in the encoder or
zero marker signals.
возможно 300507 для моторов с инкрементными датчиками (где есть CD дорожки) а 300512 с endat

Все кабели от приводов V и B прозвонили, все в норме нигде косяков не обнаружено.

7 минут назад, gudstartup сказал:

и при референции зажат и в jog ??

судя по всему тормоз не отпускает стол. Но это еще не точно, сейчас по гидравлики механики смотрят.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кто ни будь может подсказать как можно программно отключить привод? Это в машинных данных привода делается или где то в другом месте? Управление на Sinumerik 840D.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
46 минут назад, RomanSV сказал:

Кто ни будь может подсказать как можно программно отключить привод? Это в машинных данных привода делается или где то в другом месте? Управление на Sinumerik 840D.

https://support.industry.siemens.com/forum/WW/en/posts/disabling-the-servo-axis-840d/171825

учтите что даже если вы отключите ось плк вероятно все равно будет запрашивать реф. и работать не получится ведь у вас же не съемный поворотный стол когда станкостроитель предусматривает в логике плк его полное отключение

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
53 минуты назад, gudstartup сказал:

https://support.industry.siemens.com/forum/WW/en/posts/disabling-the-servo-axis-840d/171825

учтите что даже если вы отключите ось плк вероятно все равно будет запрашивать реф. и работать не получится ведь у вас же не съемный поворотный стол когда станкостроитель предусматривает в логике плк его полное отключение

Да, наверно так, но у нас просто уже не осталось никаких вариантов поэтому проверяем даже самые дикие

Изменено пользователем RomanSV
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@RomanSV вы смотрели в момент начала движения например в jog до того как появится ошибка измерительные системы хоть что то считывают когда вы выбираете ось для перемещения?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

@RomanSV вы смотрели в момент начала движения например в jog до того как появится ошибка измерительные системы хоть что то считывают когда вы выбираете ось для перемещения?

 

в момент запуска оси, координаты немного дергаются и на этом все, то есть они не меняются, а просто дергается значение

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Сообщения

    • jtok
      Ну у меня напрямую, руками, в заметку не получилось вставить символ табуляции. Кнопка табуляции работает, только если она стоит в начале строки - при этом строка сдвигается вправо. Подозреваю, что этот символ в середину или начало заметки вставить невозможно. На форуме спрашивали об этом 15 лет назад, вот дискуссия: Т.к. форум тот доступен только для лицензированных пользователей SW, то выложил скрин. Для табулированного текста посоветовали юзать таблицы.
    • NotA1one
      в опубликованной детали семейства можно же материал поменять? PS невнимательно прочел, пробовали, сбрасывается. Ну и еще в таблицу, наверное, не подтягивается.   А если материал в дочерних менять из редактора атрибутов мастер-детали, тоже сбрасывается при обновлении?
    • aleksejkolinko
      Ну почему же бред? Изготавливать монолитом дорого и неремонтнопригодно. А фрезернуть приспособу после затяжки винтов - то что нужно. В случае износа опорных мест их всегда можно заменить. Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, учитывается ли допуск на размер отверстия и в какую сторону и как вообще. Для меня это за гранью понимания, а литературы, видео - хоть какого-нибудь материала я не нашёл. Только валы и ка рассчитать компенсирующее звено между ступенями вала.
    • Kelny
      Так происходит, когда объект не может воспринять тот или иной символ и заменяет его замещающей информацией. Вероятно заметки не понимают символ табуляции и для разнесения текста надо использовать другие варианты, например пробелы.
    • Rinum
      Я не помню, есть ли данная возможность в 13 версии, но в версиях новее (где то с 16-17) есть возможность разрушить прямоугольник при создании и на его сторонах строить скругления. Или вовсе удалить часть сторон, если они не нужны. Как ли альтернатива изменению стиля линий К слову, проблемы с определением эскиза, возможно, могут возникать из за лишних степеней свобод. Образно говоря, одна сторона симметричной фигуры "живет" отдельно от другой. Тогда попытка параметризировать одну из сторон может привести к тому, что другая уедет куда нибудь в Саратов. Может быть, компас ругается именно на это Ну, как вариант
    • polar_christin
      Действительно, по Вашему способу эскиз уже помечается определенным. Конечно больше надо параметров надо накладывать, но, видимо лучше делать так. Я обычно просто строю прямоугольник, (т.к. иногда мне необходимо привязать его центр к определенной точке, не проводя хоть и простые, но побочные расчеты), перевожу боковые стороны в "тонкие" или "вспомогательные" и строю дуги. А обновится, да, было бы неплохо, ахах
    • Павел1
      В PM есть такой файлик pmstartup.mac, находится он обычно в C:\Program Files\Delcam\PowerMILL ххххх\lib\macro. Вы можете в него добавлять разные простые команды, в том числе и предпочтения для NC-файлов, только вместо $dir, укажите реальный путь к папке в " ", куда необходимо записывать УП. И каждый раз, при запуске PM у Вас данные настройки предпочтений уже будут заполнены. Создаете NC-файл, все настройки уже готовы, записываете, и она направляется в указанную вами папку. Просто PM сохраняет не все настройки, которые вы сделали в "Опциях", поэтому приходится прибегать к помощи данного файлика. А так, конечно, тут уже каждый сам себе хозяин. Кому как удобно. 
    • Rinum
      Только что попробовал, все нормально определяется. Тут одно из двух. Либо вы что то делаете не так (я не видел, как вы строите), либо ваш компас тактично намекает, что ему нужно обновиться. Только что создал аналогичный эскиз (две прямые, две дуги, ограничения на выравнивание прямых, размеры, все нормально). Если Вы имели ввиду все таки то, что ваш эскиз в дереве построения отображается как неопределенный, то это потому что он не зафиксирован в самой плоскости 
    • rip13
      С тепловыми рубками я работал, не знал я про контурные трубки. Смотрю какие комплектующие есть на рынке. Есть в основном барахло для домашних ПК.  Вопрос - систему, которую вы описываете можно построить из готовых комплектующих? Например гидроаккумулятор, чтоб не на 10 литров был я найти не смог. 
    • Killerchik
      Да, в Китае производится и продаётся в том числе на AliE множество шпиндельных зондов и чуть меньше устройств измерения инструмента. У меня шпиндельный зонд от компании Wentao, брал в РФ, они есть на AliE. Впечатление в целом положительное, главный минус - жрёт батарейки как не в себя, вынимаем когда не пользуемся. У них же есть аналог TS27R от Рени. Циклы я оставил Ренишоувские. Если не было опыта установки, вероятно потратите много времени для самостоятельного изучения, подумайте - возможно будет выгоднее кого-то нанять для установки.
×
×
  • Создать...