Здравствуйте, вопрос по приводу, на станке случилась ситуация, после чего сбились все референтные позиции, чтобы запустить станок, было решено выставить их, но при проверке батарей привода, они не были обнаружены, установили новую батарею в привод, выставили точки, после чего, при включении станка более чем на час, все сбивается. Вопрос, каким способом настраивается привод без батареи, и почему сейчас с батареей, после включения сбрасывается и жалуется на напряжение батареи, хотя она новая.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
54 минуты назад, Rainbow7 сказал:

Вопрос, каким способом настраивается привод без батареи, и почему сейчас с батареей, после включения сбрасывается и жалуется на напряжение батареи, хотя она новая.

вы сначала определитесь нужны батарейки или нет.

для этого посмотрите что у васв параметре 1815 в битах apz apc

если apc=1 то у вас абсолютная система позиционирования.

далее посмотрите маркировку красных датчиков моторов если там перед цифрой есть большая буква А aiA1000 b и т.д. тогда датчик абсолютный и вам точно нужна батарейка 6в

она может подключаться как к каждому приводу та и быть общей для всех и подключаться на разъем cxa2a в этом случае ставят отдельный контейнер для батареек типоразмера D

1 час назад, Rainbow7 сказал:

при включении станка более чем на час, все сбивается

час счетчик держится за счет  внутренних ионисторов в датчиках.

значит напряжение батареи не доходит до ваших датчиков и

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, gudstartup сказал:

вы сначала определитесь нужны батарейки или нет.

для этого посмотрите что у васв параметре 1815 в битах apz apc

если apc=1 то у вас абсолютная система позиционирования.

далее посмотрите маркировку красных датчиков моторов если там перед цифрой есть большая буква А aiA1000 b и т.д. тогда датчик абсолютный и вам точно нужна батарейка 6в

она может подключаться как к каждому приводу та и быть общей для всех и подключаться на разъем cxa2a в этом случае ставят отдельный контейнер для батареек типоразмера D

час счетчик держится за счет  внутренних ионисторов в датчиках.

значит напряжение батареи не доходит до ваших датчиков и

Дело в том что изначально батарей не было, но параметры поменялись каким то образом, и выставили 1815 в однерки все, не могли бы подсказать параметрирование без батареи?

2 часа назад, gudstartup сказал:

вы сначала определитесь нужны батарейки или нет.

для этого посмотрите что у васв параметре 1815 в битах apz apc

если apc=1 то у вас абсолютная система позиционирования.

далее посмотрите маркировку красных датчиков моторов если там перед цифрой есть большая буква А aiA1000 b и т.д. тогда датчик абсолютный и вам точно нужна батарейка 6в

она может подключаться как к каждому приводу та и быть общей для всех и подключаться на разъем cxa2a в этом случае ставят отдельный контейнер для батареек типоразмера D

час счетчик держится за счет  внутренних ионисторов в датчиках.

значит напряжение батареи не доходит до ваших датчиков и

И почему тогда APC не моргает, если батарея не вытягивает?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, Rainbow7 сказал:

Дело в том что изначально батарей не было, но параметры поменялись каким то образом, и выставили 1815 в однерки все, не могли бы подсказать параметрирование без батареи?

1815#APC=0

Без батареи надо каждый раз выходить в ноль при включении питания станка

Существует несколько методик выхода в ноль, какя у вас нам неизвестно

Смотрите главу 4 "REFERENCE POSITION ESTABLISHMENT" мануала B-64693EN-1/01 (Fanuc Series 0+-MODEL F Plus CONNECTION MANUAL (FUNCTION))

 

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
37 минут назад, Rainbow7 сказал:

Дело в том что изначально батарей не было, но параметры поменялись каким то образом, и выставили 1815 в однерки все, не могли бы подсказать параметрирование без батареи?

,быть этого не может. у вас бы ошибки были и по apc и по separate deyector линейки и внешние датчики

восстановите бэкап станка и посмотрите какие реально стоят датчики на моторах.

а также есть ли у васна панели оператора режим ref или home

40 минут назад, Rainbow7 сказал:

И почему тогда APC не моргает, если батарея не вытягивает?

потому что возможно  она и нормальная просто от нее питание до датчика не доходит

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, gudstartup сказал:

,быть этого не может. у вас бы ошибки были и по apc и по separate deyector линейки и внешние датчики

восстановите бэкап станка и посмотрите какие реально стоят датчики на моторах.

а также есть ли у васна панели оператора режим ref или home

потому что возможно  она и нормальная просто от нее питание до датчика не доходит

Спасибо, все проверю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Сообщения

    • gemini74
      Вы даете пример, которая подпадает под классическую поверхностную модель. Само собой строить ее из твердотельных нет смысла. Опять же простая геометрия с двумя размерами. Это все задачи , относительно далекие от реальной геометрии серийных , массовых изделий. Задач, которых можно упростить до примитивных поверхностей мне попадалось не так много. Это теоретические задачи, далекие от практики. Поверхности, акцент на них в расчетах делался когда мощности компов были далеки от желаемых. Сейчас вроде времена изменились. И в большинстве случаев не требуются считать динамику или нелинейные задачи ,  разрушения в краш-тестах, задействуя типа LS DYNA. Не знаю , что у Вас за практика, но в моем опыте расчеты CAE не стоят на первом месте в приоритете по сравнению с работой конструктора. Большинство контор опирается на практику. Легче и проще сделать, испытать, чем провести полные расчеты, это и сложно, и штат расчетчиков нужно держать, чтобы были спецы и сопромате, и теплотехнике и гидравлики. Такое может позволить только типа РОСАТОМ. В конторах попроще  рассчитывают все проще. И расчетчик только проверяет работу конструктора в каких то моментах, но особо не вмешивается в процесс конструирования. Производство требует как обычно быстрый результат. Да еще сроки изготовления у нас всегда ограничены.  Поверхности  нужны для сокращения ресурсов в расчетах на треть , т.е из модели убирается третья координата. Но говорить , что это панацея и всегда нужно это делать я не соглашусь. Да , можно к этому стремится, но не считать, что только поверхности являются единственно верным правильным и точным решением. Это всего лишь вариант упрощения модели .  
    • Jesse
      Ресурсы компьютера. Попробуйте пож-ста посчитать изгиб стальной мембраны толщиной 0.5 мм и длиной 2 метра. Тетрами. Тогда вы поймёте что я имею в виду :)
    • alex0800
      у вас в примере в первом кадре цикла не хватает  R --глубина чистового прохода. это раз  второе большая высота резьбы при таком шаге резьбы при нарезании резьбы м60*1.5   глубина резьбы Р920
    • AlexKaz
      Есть другой подход. Конструктор сначала советуется с прочнистом, предоставляю ему полную сборку в нативном каде; прочнист вычищает в нативном всю ненужную мелочь и проводит расчёты, модя геометрию под себя и советуясь с конструктором; потом в несколько этапов таких "советов" конструктор финалит геометрию и КД. А не наоборот... 100500 вариантов голимого stp никому не впёрлось заново вычищать и пересчитывать с нуля...
    • Борман
    • Bot
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?  
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле. 
    • mr_Voden
×
×
  • Создать...