Перейти к публикации

Восстановление референтных точек на вертикально-фрезерном станке


Рекомендованные сообщения

Всем добрый день,

такая проблема, батарея не заменялась долгое время (станок просто стоял), нужно восстановить 0 (REF.), меток 0 осей нету, есть бэкап станка, возможно ли просто откатить его с бэкапа, в ручную чтобы не восстанавливать, не снимать кожуха ?

Станок вертикально-фрезерный модель WEIDA ХН7132 с системой ЧПУ FANUC Oi mate-MD.

https://drive.google.com/file/d/1f8qmMToC7Mi7uMkF9vBy_nJMQ0VcLgYh/view?usp=sharing - файл бэкапа.

Благодарю за ответ !

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
36 минут назад, Aiche сказал:

возможно ли просто откатить его с бэкапа,

какие у вас ошибки опишите пожалуйста?

есть ли у станка режим реф?

бэкап не восстанавливает нули счетчиков apc это нужно делать вручную параметром 1815 или выполнив процедуру зануления описанную в рук. по эксплуатации

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

DS0300 (X) APC ALARM: NEED REF RETURN

DS0300 (Y) APC ALARM: NEED REF RETURN

DS0300 (Z) APC ALARM: NEED REF RETURN

DS0306 (X) APC ALARM: BATTERY VOLTAGE 0

DS0306 (Y) APC ALARM: BATTERY VOLTAGE 0

DS0306 (Z) APC ALARM: BATTERY VOLTAGE 0

DS0307 (X) APC ALARM: BATTERY LOW 1

DS0307 (Y) APC ALARM: BATTERY LOW 1

DS0307 (Z) APC ALARM: BATTERY LOW 1

Режима реф скорее всего нету, или можете сфотографировать или показать как он выглядит, это отдельная опция на стойке я так понимаю ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По оси Y точно так же

 

Выгоняем в приблизительный ноль с помощью маховичка

 

- переходим в режим MDI

 

- нажимаем 2 раза OFFSET

 

- Ставим вместо нуля единичку в поле Write enable (Разрешение записи)

 

- Вылетает аврийное сообщение

 

- Нажимаем SYSTEM 1 раз и переходим к параметрам

 

- кнопками page up page down и стрелками находим параметр 1815

 

- Обнуляем 4 и 5 биты этого параметра (APZ И APC) по осям Х и Z

 

- Перезагрузка станка

 

- Возвращаем 1 в параметр 1815 в пятый бит по оси Х

 

- Перезагрузка

 

- Возвращаем 1 в параметр 1815 в четвертый бит по оси Х

 

- Перезагрузка

 

- Возвращаем 1 в параметр 1815 в пятый бит по оси Z

 

- Перезагрузка

 

- Возвращаем 1 в параметр 1815 в четвертый бит по оси Z

 

- Перезагрузка

 

- нажимаем 2 раза OFFSET

 

- Ставим вместо единички ноль в поле Write enable (Разрешение записи)

 

 

Биты считаются справо налево 7 6 5 4 3 2 1 0.

2 часа назад, Aiche сказал:

DS0300 (X) APC ALARM: NEED REF RETURN

DS0300 (Y) APC ALARM: NEED REF RETURN

DS0300 (Z) APC ALARM: NEED REF RETURN

DS0306 (X) APC ALARM: BATTERY VOLTAGE 0

DS0306 (Y) APC ALARM: BATTERY VOLTAGE 0

DS0306 (Z) APC ALARM: BATTERY VOLTAGE 0

DS0307 (X) APC ALARM: BATTERY LOW 1

DS0307 (Y) APC ALARM: BATTERY LOW 1

DS0307 (Z) APC ALARM: BATTERY LOW 1

Режима реф скорее всего нету, или можете сфотографировать или показать как он выглядит, это отдельная опция на стойке я так понимаю ?

 

Изменено пользователем Guhl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Guhl некоторые модели чпу требуют перемещения не менее чем 1 оборот датчика перед тем как позволят установить apz=1

это весьма важная поправка иначе можно утыкаться...:biggrin:

@Aiche батарейку на серво сменили?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, gudstartup сказал:

некоторые модели чпу требуют

это не ЧПУ требует, это энкодер требует. Ему надо знать где находится нулевая метка и на каком от нее расстоянии мы хотим поставить ноль

Ноль хранится в энкодере, а не в приводе или чпу

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

это не ЧПУ требует, это энкодер требует

это требует серво  по чпу отказываясь выставлять 1 

1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Ноль хранится в энкодере, а не в приводе или чпу

apc счетчик обнуляется командой серво по изменением бита apz:biggrin:

а вы думаете что инициатором обнуления выступает сам энкодер???

он может сколько угодно находиться в этом состоянии  пока чпу ему не скажет - апз!!!

пока чпу не проверит сколько импульсов на оборот выдаст ваш датчик оно нифига не даст разрешение на сброс apc

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Z меток может быть куча. а вот какую запомнить будет разрешено по условию. например ось проехала датчик дома. после этого координата обнуляется, сервопривод запоминает положение, в ЧПУ вводится текущее положение относительно нулевой точки станка. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, maxx2000 сказал:

Z меток может быть куча.

одна метка на оборот у кругового энкодера это вам не линейка...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

бывают вообще без 0 например у окумы меток сколько насчитал это значение принимается за 0 и от него уже считаются машинные координаты но это не случай фанука

1 минуту назад, maxx2000 сказал:

а что это меняет?

если используется 0 метка то она одна на оборот и этим обеспечивается привязка положения оси и заодно проверяется корректность счета импульсов положения на 1 оборот 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не, я про количество. количество ничего не меняет. смысл остаётся тем же

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

для этого фанук ввкл счетчик импульсов от метки до метки

Только что, maxx2000 сказал:

не, я про количество. количество ничего не меняет. смысл остаётся тем же

если линейка то хоть через каждые 2 см пожалуйста но если энкодер то будьте добры 1 либо вообще без них:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да, но запомнит всё ЧПУ не раньше чем выполнится условие, т.е.  проедет датчик или насчитает число импульсов, сервопривод запомнит максимум положение от нулевой точки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, maxx2000 сказал:

да, но запомнит всё ЧПУ не раньше чем выполнится условие,

нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика.

особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине

1 минуту назад, maxx2000 сказал:

это издержки

очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления

@Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет.

хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10.05.2024 в 12:53, gudstartup сказал:

@Guhl некоторые модели чпу требуют перемещения не менее чем 1 оборот датчика перед тем как позволят установить apz=1

это весьма важная поправка иначе можно утыкаться...:biggrin:

@Aiche батарейку на серво сменили?

Да, сменили, ошибка ушла, референтные получается не правильно сделали, не обнуляли 4 и 5 бит, все остальное сделали по инструкции и ошибки референсов все равно ушли, просто в 0 выставили и перезагрузили, теперь другая проблема, программа не запускается и инструмент не сменяется по командам М16, М19.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Aiche сказал:

Да, сменили, ошибка ушла, референтные получается не правильно сделали, не обнуляли 4 и 5 бит, все остальное сделали по инструкции и ошибки референсов все равно ушли, просто в 0 выставили и перезагрузили, теперь другая проблема, программа не запускается и инструмент не сменяется по командам М16, М19.

По осям для контроля позиции во время смены инструмента дополнительных датчиков нету?

По Z нормально устанавливается для смены?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Aiche сказал:

Да, сменили, ошибка ушла, референтные получается не правильно сделали, не обнуляли 4 и 5 бит, все остальное сделали по инструкции и ошибки референсов все равно ушли, просто в 0 выставили и перезагрузили, теперь другая проблема, программа не запускается и инструмент не сменяется по командам М16, М19.

А магазин у вас часом не приводом тоже управляется

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      ось у вас  до конечника ограничения хода едет или все таки как бы делает референцию но все время в разных местах? Отключать линейку и от датчика мотора обнулятся не пробовали? И последний вопрос линейка какой марки?
    • Fedor
      Конечно не нужно. Нужно как Ньютон учил стоять на их плечах :) Так и для давления площадка не нужна. Нет никакой площадки внутри банки пива не раз проверял. А давление есть :)
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      написал автору лс))
    • gudstartup
      она прямо в меню слева cnc iso
    • gudstartup
      да это не тебе а автору вопроса..
    • Kelny
      https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/  
    • ДОБРЯК
      Так я всё жду пока вы объясните почему маркеры скалярного) давления в виде стрелочек. И маркеры скалярных) сил в виде таких же  стрелочек.  А вот маркеры скалярной температуры никому и в голову в виде стрелочек визуализировать. Кроме вашей светлой головы. И нужна ли площадка, чтобы понять куда направлена температура?  Только не нужно прятаться за спины Паскаля и Бернулли. 
    • Viktor2004
      Чего мне там читать? Сфоткайте какое крепежное у вас на Хенденхайне
    • mactepnew
      Здравствуйте, товарищи. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: экспорт чертежа вместе с моделью из Teamcenter в офлайн? То есть имеется база в TC, причем 3D модель и 2D чертеж - это не один объект, а разные UGPart (как на скрине). Нужно локально изменить чертеж и модель, не затрагивая сохраненный в базе. Да, знаю, что это неправильно, но таковы текущие условия игры... Экспорт 3D можно сделать в формат Parasolid (x_t) - да, при этом теряется история, но хотя бы синхронным моделированием можно что-нибудь поправить. Экспорт чертежа делается в нормальный формат prt, но он не связан ни с каким 3D файлом, то есть править можно только тексты.  А вот как-то по-человечески можно сделать? Перехожу сюда с Creo - там всё это делалось проще простого. А тут ни я не могу найти, ни более опытные коллеги не сталкивались.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      это интересно. можно подробности? где почитать какие темы кому позадавать вопросы? дайте ссылки.   это тоже интересно. где про это почитать? возникает вопрос что такое PDM/PLM?   ну а как же без модели?)) солид это программа обьемного моделирования ващето)) а не деланья спецификаций)) ясное дело что модель будет)) а потом через три года понадобится изменить ее габариты для другого заказчика и вместо бульбулятора вставить радиатор)) и как поведет себя эта спецификация отдельным файлом?)) впервые слышу это слово и даже не догадываюсь что это)) я модельки пилю просто. а все вот эти чертежи ох как не люблю. я люблю моделировать)) я в интернете ничего не покупаю)) вообще не трачу денег на интернет)) я самый известный в галактике пират)) у меня нет ни одной лицензионной программы и никогда не было)) мне проще в даркнете заказать чтобы взломали КБ2.0 и за копейки дали все шо у них на сервере))
×
×
  • Создать...