Всем добрый день,

такая проблема, батарея не заменялась долгое время (станок просто стоял), нужно восстановить 0 (REF.), меток 0 осей нету, есть бэкап станка, возможно ли просто откатить его с бэкапа, в ручную чтобы не восстанавливать, не снимать кожуха ?

Станок вертикально-фрезерный модель WEIDA ХН7132 с системой ЧПУ FANUC Oi mate-MD.

https://drive.google.com/file/d/1f8qmMToC7Mi7uMkF9vBy_nJMQ0VcLgYh/view?usp=sharing - файл бэкапа.

Благодарю за ответ !

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Всем привет. Такая ситуация: поменяли швп винт. Был 10 шаг. Стал 6. Как то Рассчитывал параметры 2084,2085 получилось 3 и 500. Теперь не могу понять как рассчитать counter. И для чего он нужен можете подсказать? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@ssnio ref counter = шагу винта 10мм=10000 если микронный отсчет

нужен чтобы определять ошибку реф.

image.png

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, gudstartup сказал:

нужен чтобы определять ошибку реф

и если 1821 поменять, что от этого изменится?

16 часов назад, gudstartup сказал:

 

image.png

2084 2085 с ними все ясно

Остальные значения из этой таблицы откуда брать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Viktor2004 сказал:

и если 1821 поменять, что от этого изменится?

счетчик нужен для контроля числа счетных импульсов между 0 и метками поставите не то значение и контроль будет нарушен

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как узнать значение параметра 2024? Number of position pulses (full-closed system)

количество импульсов за один оборот двигателя

вот эта формула ясности не дает

Снимок экрана от 2024-05-13 13-08-31.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вероятно надо смотреть на сколько мм продвинется ось за 1 оборот двигателя, поделить на 512 и записать в 2024. Так?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
1 час назад, Viktor2004 сказал:

вот эта формула ясности не дает

Эта формула для блока "Analog  SDU" и линеек с сигналом 1Vpp. "Detector signal pitch" - это период сигнала 1Vpp с линейки. 512 - это коэффициент интерполяции в блоке "Analog SDU"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
13.05.2024 в 13:06, Viktor2004 сказал:

вот эта формула ясности не дает

Я заметил что в руководствах B-65270EN некоторые формулы для расчёта FFG приведены с ошибками. Причём в версии B-65270EN/07 ошибки в одних формулах, а в версии /10 ошибочные формулы исправлены, но ошибки сделаны уже в других формулах :k05106:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Александр1979 сказал:

некоторые формулы для расчёта FFG приведены с ошибками.

а откуда вы знаете истину?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
8 минут назад, Viktor2004 сказал:

а откуда вы знаете истину?

Столкнулся с тем, что формула из руководства не соответствует примеру расчёта по этой формуле в этом же  руководстве и результату расчёта в программе FFG, также сравнивал разные версии руководства.  Кроме этого исходил из общей логики расчёта параметров FFG. 

Изменено пользователем Александр1979
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 а зачем считать вручную если есть  программа ffg как дополнение к серво гайду?

в руководствах всегда бывают опечатки а прога считает верно проверено многократно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, gudstartup сказал:

а зачем считать вручную если есть  программа ffg

одно дело ffg, где все и так наглядно, а вот формулы расчета всяких там коэффициентов loop и т д. Диаграммы Бодэ. Как бы это вразумить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10.05.2024 в 12:31, Guhl сказал:

По оси Y точно так же

 

Выгоняем в приблизительный ноль с помощью маховичка

 

- переходим в режим MDI

 

- нажимаем 2 раза OFFSET

 

- Ставим вместо нуля единичку в поле Write enable (Разрешение записи)

 

- Вылетает аврийное сообщение

 

- Нажимаем SYSTEM 1 раз и переходим к параметрам

 

- кнопками page up page down и стрелками находим параметр 1815

 

- Обнуляем 4 и 5 биты этого параметра (APZ И APC) по осям Х и Z

 

- Перезагрузка станка

 

- Возвращаем 1 в параметр 1815 в пятый бит по оси Х

 

- Перезагрузка

 

- Возвращаем 1 в параметр 1815 в четвертый бит по оси Х

 

- Перезагрузка

 

- Возвращаем 1 в параметр 1815 в пятый бит по оси Z

 

- Перезагрузка

 

- Возвращаем 1 в параметр 1815 в четвертый бит по оси Z

 

- Перезагрузка

 

- нажимаем 2 раза OFFSET

 

- Ставим вместо единички ноль в поле Write enable (Разрешение записи)

 

 

Биты считаются справо налево 7 6 5 4 3 2 1 0.

 

Сделали как вы сказали, возникает при возврате z  такая ошибка OT0500 (Z) + OVERTRAVEL (SOFT 1), до того, когда сами делали 0-ляя просто APZ по кнопке оси возвращались в 0, сейчас такая ошибка и в 0 не уходят 

Также не происходит запуск программы со стойки, ошибок никаких стойка не выдает, просто не запускается программа, и смена инструмента так и не происходит пробовали все команды M06, M16, M19

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Aiche При включении питания нажмите и удерживайте кнопки CAN+P это уберет overtravel alarm.

Только смотрите не перепутайте кнопки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 часов назад, Viktor2004 сказал:

Ноль машинный щас в правилтном месте стоит?

Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место

14 часов назад, gudstartup сказал:

@Aiche При включении питания нажмите и удерживайте кнопки CAN+P это уберет overtravel alarm.

Только смотрите не перепутайте кнопки

Хорощо попробуем

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Aiche сказал:

, должен

Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Viktor2004 сказал:

В нуле они или нет

бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Kelny
      Очень давно как раз было хорошо, когда Solidworks печатал ещё через встроенный виртуальный принтер BlueBeam эдак в версиях Solidworks 2004-2006, но потом перешли на Adobe и стало кривовато, да так что до сих пор аукается.   В винде такая же сторонняя программа, удалите ту что там и поставьте PDFCreator (если будете использовать макрос, то ту версию, которая рядом лежит, т.к. последние версии не подходят под старый макрос).   Дык это же разные программы и не факт что у последней есть API для встройки в макрос, а у PDFCreator API есть.   Если есть готовое, то зачем мучиться? Ну тогда можете просто в ручную печатать через этот встроенный виртуальный принтер.
    • Артур8991
      А можите скинуть пожалуйста какая у вас есть?)
    • lem_on
      Как хорошо когда вокруг все дураки, а Шура один умный ))) ещё предложи тюремный вариант провоза, для личного пользования. 
    • gudstartup
      вы лично таким маршрутом пользовались? а еще можно через Гималаи на лыжах махнуть или дипломатической почтой  реально подождать и ничего с вашим станком не случится к тому же нормальное производство имеет мощности для резервирования. 45 дней подождать или под лавину в Гималаях!! он что время до взрыва бомбы отсчитывал!? а можно на подводной лодке еще, вы серьезно что ли. досматривают в любом случае хоть туда хоть оттуда а может надо нанять гипнотизера и он стоя рядом внушит таможеннику что вы утюг вместо привода везете тогда путь свободен!
    • Killerchik
      Так речь о экспорте или импорте? Вы написали изначально "не пустят обратно" и я решил, что Вы говорите о таможне РФ. Как правило, при личном везде таможенники в разы сговорчивее. Если Вы говорите о том, что не выпустит таможня Китая - ну так можно лететь через третьи страны, не? Ещё разок - речь о ситуациях, когда нужно срочно. Правда нужно - то есть отдать пусть даже несколько лимонов рублей - не проблема. И слетать через 3-4 страны не проблема. пиэс- в 2017 году у меня на станке сдох ЧПУ контроллер компании Delta Tau. Рассматривали варианты экстренного привоза из США, на счету был каждый час. Плату по итогу помогли восстановить крутые парни из РФ. Но варианты экстренного привоза всего, что можно легально вывезти из США в багаже тогда были прямо на Авито: чел с визой летит туда ближайшим рейсом и привозит нашу гравицапу.
    • gudstartup
      тогда платите в 10 раз дороже ....
    • gudstartup
      это вы с таможенником спорить будите, вся продукция фанук запрещена к экспорту в россию. пользуйтесь услугами резидентов поднебесной и нечего с рюкзаками по заграницам ездить.
    • AlexArt
      @Jesse, а ну отлично! Не знал, что ваши познания стали настолько высокими, что вам мало готовых методик и вы решили разработать новую. Удачи защитить её и опубликовать. С удовольствием почитаю.
    • Александр1979
      Иногда требуется. 
    • gudstartup
      с момента отлучения все что делает сименс для них  недоступно и они обычные люди правда с большим инструментарием но он к сожалению устаревает. сомневаюсь также что они готовы просто так поделиться теперь это бизнес и он стал очень дорогим. а оно вам надо?
×
×
  • Создать...